sicetaitsimple napisał:BaudouinLabrique napisał:sicetaitsimple napisał:
Jeśli nie wiesz, jest to denerwujące. Czy znasz natężenie przepływu w pętli solanki? I po prostu sprawdzić, jaka jest obecnie temperatura na wlocie i wylocie pompy ciepła?
Charakterystyka obiegu solanki
- natężenie przepływu: od 800 do 1.500 l/h (cała woda zgromadzona w ziemi jest wówczas wykorzystywana nieco częściej niż raz na godzinę), a więc od 13 do 25 l/min
Czy przepływ jest zmienny? Już masz pomysł, czy centrala podaje wartość (powinna być maksymalna).
A temperatury na wlocie i wylocie pompy ciepła po stronie solanki w tej chwili?
Tutaj umieściłem różne parametry:
Jeśli chodzi o moją pompę ciepła, to uzyskuję następujące COP (ostatnie odczyty na komputerze pokładowym pompy ciepła),
Około:
- 7,2 (16 kWh) (woda z glikolem o temp. 21°)
- 6,8 (15 kWh) (…19°)
- 6,3 (14 kWh) (…17°)
- 5,9 (13 kWh) (…15° lub 14°)
- 5,4 (12 kWh) (…13°)
- 5 (11 kWh) (…12° lub 11°)
- 4.5 (9 kWh) (…11°, 10° lub 9°)
- 4 (9 kWh) (…7°)
- 3,7 (8 kWh) (…5, 4° lub 3°)
- 3,2 (7 kWh) (…2°, 1° lub -0°)
Charakterystyka obiegu solanki
- natężenie przepływu (niezmienne): od 800 do 1.500 l/h (cała woda zgromadzona w ziemi jest wówczas wykorzystywana nieco częściej niż raz na godzinę), a zatem od 13 do 25 l/min
- ciśnienie: od 1 do 1,5 bara
- średnica rury: wewnętrzna: 2,5 cm / zewnętrzna: 3 cm
Aktualne temperatury:
* wylot pompy ciepła: 45°
*wlot wody solankowej: 0°
Merci wlać votre aide!