Hybrid Power Projekt w lesie (z pre)

Forum słoneczna fotowoltaiczna PV i wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej promieniowania bezpośredniego.
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 22/08/13, 17:38

400 Ah x 24 V = 9600 Wh

zużywając 1200 Wh/dzień, co daje teoretyczną autonomię
9600/1200 = 8 dni

1200 Wh/d / 24h = 0,05kW = 50W średnia moc

190 W x 6 = 1140 W

przy nocach i dniach bez słońca możemy liczyć na 1/10
więc 114W

po prostu dwukrotnie więcej niż zużyte 50 W: to nie jest chwalebne

8 dni teoretycznej autonomii też nie napawa optymizmem, bo gdy bateria jest pusta po braku światła słonecznego, to pierwszego dnia nie ładuje się do pełna

50W średniej mocy to mało, naprawdę trzeba oszczędzić jak najwięcej, żeby się tam dostać
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2491
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 364




przez Forhorse » 22/08/13, 23:08

tonisebantes napisała:4 otwarte akumulatory ołowiowe 6V 400Ah
Konwerter 2000W


Dla mnie to już blokowanie na tym poziomie.
Aby zoptymalizować żywotność i pojemność akumulatora, nie należy go ładować/rozładowywać więcej niż C/10
Tutaj masz zatem 400/10 lub 40A maksymalnego użytecznego prądu.
lub mniej więcej nieco ponad 950 W teoretycznie.
Czyli maksymalnie przetwornica 1000VA lub akumulatory 800Ah
ale ta para akumulator/konwerter nie pasuje do siebie.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 23/08/13, 00:40

możesz mieć przetwornicę 2000W na akumulatorze, która będzie w stanie dawać 900W w sposób ciągły, ale musisz po prostu wiedzieć, że te 2000W to moc szczytowa i nigdy nie powinny być używane zbyt długo

możemy docenić te 2000W do szlifierki czy innego dużego elektronarzędzia, ale nie przesadzajmy z tym... bo akumulator szybko padnie

problemem jest pusty pobór przetwornicy 2000W?

gdy celem jest średnie zużycie 50 W, jeśli konwerter 2000 W ma puste zużycie 20 W, sam marnuje za dużo

zużycie paliwa przez konwertery różni się znacznie w zależności od modelu, na szczęście są takie, które zużywają stosunkowo niewiele, gdy są puste

nadal rozsądniej jest pozostawić mniejszy konwerter włączony na stałe i włączać duży tylko wtedy, gdy jest to potrzebne
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 23/08/13, 14:06

machaon napisał: Nasza obecna flota opZs 24v 532Ah w C20 kosztowała nas 2000 € z dostawą.
Park rozładowujemy maksymalnie o 18% dziennie, czyli SOC = 82%, co pozwala oczekiwać trwałości parku około 15/20 lat w temperaturze 25°C przy codzienne monitorowanie , dobre regulatory ładowania MPPT regulowane w T° z 4 stopniami, a przede wszystkim monitor akumulatora INIEKONIECZNIE, miesięczne wyrównania....


jakiego monitora baterii używasz?
0 x
nieustalona
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 77
Rejestracja: 25/01/09, 00:11




przez nieustalona » 23/08/13, 22:16

Witam wszystkich,
Ja bym wziął problem od drugiej strony!

autonomia = majsterkowanie = narzędzia (wiertarka, stacja inwertorowa, szlifierka, piła łańcuchowa, łuparka, kompresor itp.)
Zatem chwilowa moc od 2000 W do 2500 W, aby była dostępna przez krótkie okresy (kilka minut) => konieczny konwerter o mocy ciągłej 2000 W lub 4000 WC.

PARK AKUMULATORÓW
zużycie = minimalna dzienna produkcja = 1200 Wh/d przy 24 V lub 50 Ah/d
i maksymalny poziom rozładowania 50% + autonomia 3 dni
=> 50/0,5 x 3 = 300Ah + konwerter r° straty 10% = 330Ah w C20 lub w standardzie (350Ah C20)
dostępna moc akumulatora = chwilowy maksymalny prąd rozładowania lub ładowania C/10 = 35A x 24V = 840W możliwy chwilowy prąd dostępny na akumulatorach

PARK PV:

pozostaje chwilowe 1160W, które będą dostarczane bezpośrednio przez panele, czyli 190Wp - 20% strat = 150Wc i 1160W /150Wc = 6 do 8 paneli:
* 8 PV: Maksymalny prąd ładowania 8x150w/24v = 50A lub C/7
(maks. akceptowalny C/5)

*6 PV: Maksymalny prąd ładowania 6x150w/24v = 37,5A lub C/9,5 (idealny C/10)

Regulator ładowania MMPT: 1160Wc / 24Vmp = 46A +20% bezpieczeństwa

Przy dziennym zużyciu 1200 Wh/d, co daje rozładowanie 50Ah/24h lub około 25 do 40Ah w nocy, co odpowiada cyklowi rozładowania około 10 do 15% parku akumulatorów i zapewnia w tych warunkach żywotność akumulatorów opz 15 lat w 25°C!!!
WIĘC :
12 elementów 2V Opzs 350Ah C20 1900 €
6 do 8 paneli 24 V 190 W 1100 €
1 inwerter/ładowarka sinusoidalna 2000 W ciągła (4000 WC) 1500 €
(1 ładowarka MPPT 45 do 60A 250 do 600€)
1 monitor kosztuje 150 €

łącznie<5000 €

Podsumowując, postępowałem w ten sposób z moją instalacją i działa świetnie, tj.:
zimą rozkładamy naszą konsumpcję,
latem mogliśmy sobie pozwolić na kiepską klimatyzację, akumulatory naładowane o 13:XNUMX, reszta to bonus, więc bezpłatne zajęcia elektryczne całe popołudnie !!!!!!
Tutaj jest w zasadzie rozmiarówka. :
0 x
tonisebantes
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 17
Rejestracja: 11/08/13, 13:23
Lokalizacja: Perigord Noir




przez tonisebantes » 24/08/13, 11:02

Witam,

i dziękuję wszystkim!!!

Myślę, że mam prawie wszystko, czego potrzebuję, aby optymalnie dopasować wielkość mojej instalacji… dzięki Tobie!

Nie pozostaje mi nic innego, jak porównać i poprosić o wycenę....

Dzień dobry!
0 x

 