Hybrid Power Projekt w lesie (z pre)
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
- Rejestracja: 11/08/13, 13:23
- Lokalizacja: Perigord Noir
Witam,
Właściwie przeanalizowałem wszystkie dane z instalacji fotowoltaicznych na obszarze, na którym się znajdujemy, w BDPV.... Od tego czasu widzę wszystko znacznie wyraźniej, zebrałem wiele danych, z których obliczyłem średnie dzienne i miesięczne. ... bardzo interesujące !!
jeśli chodzi o energię wiatrową, mam wątpliwości… w każdym razie byłby to faktycznie maszt na ziemi… Muszę szczegółowo przestudiować dane dotyczące źródeł energii wiatrowej w moim regionie…
To, co mnie niepokoi w przypadku paneli o mocy 1000 Wp, które mają zostać zainstalowane, to wymiary, jakie te panele będą zajmować: jeśli się nie mylę, będzie to stanowić około 7 m²! niezbyt dyskretnie w tej chwili!!
Dla regulatora 50A wydaje mi się dużo.....!?!? inne opinie?
Konwerter będzie czysty sinus i myślę, że potrzeba więcej niż 1000 W, aby system był skalowalny....
Jeśli chodzi o akumulatory... mają one napięcie 12 V. Jeśli chcę mieć 400 Ah przy napięciu 24 V, co powinienem zrobić? 2 akumulatory 200Ah 12V zamontowane szeregowo czy równolegle? wydaje mi się, że nie jest wskazane montowanie równolegle....(dla opinii konia a priori w innych tematach)....
A panele.....są 12V i 24V......jaki wybór i jaki montaż (seria?)?
Miłego dnia i jeszcze raz dziękuję!
Właściwie przeanalizowałem wszystkie dane z instalacji fotowoltaicznych na obszarze, na którym się znajdujemy, w BDPV.... Od tego czasu widzę wszystko znacznie wyraźniej, zebrałem wiele danych, z których obliczyłem średnie dzienne i miesięczne. ... bardzo interesujące !!
jeśli chodzi o energię wiatrową, mam wątpliwości… w każdym razie byłby to faktycznie maszt na ziemi… Muszę szczegółowo przestudiować dane dotyczące źródeł energii wiatrowej w moim regionie…
To, co mnie niepokoi w przypadku paneli o mocy 1000 Wp, które mają zostać zainstalowane, to wymiary, jakie te panele będą zajmować: jeśli się nie mylę, będzie to stanowić około 7 m²! niezbyt dyskretnie w tej chwili!!
Dla regulatora 50A wydaje mi się dużo.....!?!? inne opinie?
Konwerter będzie czysty sinus i myślę, że potrzeba więcej niż 1000 W, aby system był skalowalny....
Jeśli chodzi o akumulatory... mają one napięcie 12 V. Jeśli chcę mieć 400 Ah przy napięciu 24 V, co powinienem zrobić? 2 akumulatory 200Ah 12V zamontowane szeregowo czy równolegle? wydaje mi się, że nie jest wskazane montowanie równolegle....(dla opinii konia a priori w innych tematach)....
A panele.....są 12V i 24V......jaki wybór i jaki montaż (seria?)?
Miłego dnia i jeszcze raz dziękuję!
0 x
RE
jesteś zobowiązany dostosować swój falownik do swojej sytuacji, w przeciwnym razie nie będzie on działał lub działał słabo... i tutaj również montaż // lub szeregowo zależy od Twojej sytuacji i konfiguracji sprzętowej..
Masz również rozwiązanie z mikroinwerterem, które zarządza każdym modułem niezależnie, dzięki czemu możesz dodawać lub usuwać niektóre w zależności od potrzeb...
Czy masz problemy z powierzchnią na swoim dachu?
jesteś zobowiązany dostosować swój falownik do swojej sytuacji, w przeciwnym razie nie będzie on działał lub działał słabo... i tutaj również montaż // lub szeregowo zależy od Twojej sytuacji i konfiguracji sprzętowej..
Masz również rozwiązanie z mikroinwerterem, które zarządza każdym modułem niezależnie, dzięki czemu możesz dodawać lub usuwać niektóre w zależności od potrzeb...
Czy masz problemy z powierzchnią na swoim dachu?
0 x
Regismu
http://www.sol-aire.info/
skontaktować się z nami info@sol-aire.info
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
http://www.sol-aire.info/
skontaktować się z nami info@sol-aire.info
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
- Rejestracja: 11/08/13, 13:23
- Lokalizacja: Perigord Noir
Re
w ogóle nie ma problemu z powierzchnią dachu, nie będzie ona zintegrowana....dokładnie!
nie chcemy się za bardzo gapić na miejsce, w którym jesteśmy....w środku natury....i 7m² paneli fotowoltaicznych....to wciąż przecznica wśród zieleni...!!
Kiedy mówisz o falowniku, czy jest to konwerter? Dlaczego nie mógłbym wybrać na przykład jednego z 1300W, nawet jeśli mam sprzęt o mocy tylko 900W pod napięciem 230V...?
Dla serii // lub: Nie rozumiem, jak to jest moja konfiguracja. kto będzie mi dyktował wybór....według jakich kryteriów? Z jakich różnic?
dziękuję
w ogóle nie ma problemu z powierzchnią dachu, nie będzie ona zintegrowana....dokładnie!
nie chcemy się za bardzo gapić na miejsce, w którym jesteśmy....w środku natury....i 7m² paneli fotowoltaicznych....to wciąż przecznica wśród zieleni...!!
Kiedy mówisz o falowniku, czy jest to konwerter? Dlaczego nie mógłbym wybrać na przykład jednego z 1300W, nawet jeśli mam sprzęt o mocy tylko 900W pod napięciem 230V...?
Dla serii // lub: Nie rozumiem, jak to jest moja konfiguracja. kto będzie mi dyktował wybór....według jakich kryteriów? Z jakich różnic?
dziękuję
0 x
dlaczego Twój dach nie miałby być "estetyczny"..masz nawet możliwość wyboru kolorów..
i tak, technicznie rzecz biorąc, jeśli chcesz, aby to działało, Twoja instalacja musi być dobrze obliczona.
w przeciwnym razie albo falownik ulegnie nasyceniu, albo się nie uruchomi, a połączenie/podłączenie ciągów do falownika będzie zależeć od mocy modułów i kompatybilności falownika w Twojej sytuacji
i tak, technicznie rzecz biorąc, jeśli chcesz, aby to działało, Twoja instalacja musi być dobrze obliczona.
w przeciwnym razie albo falownik ulegnie nasyceniu, albo się nie uruchomi, a połączenie/podłączenie ciągów do falownika będzie zależeć od mocy modułów i kompatybilności falownika w Twojej sytuacji
0 x
Regismu
http://www.sol-aire.info/
skontaktować się z nami info@sol-aire.info
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
http://www.sol-aire.info/
skontaktować się z nami info@sol-aire.info
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
- Rejestracja: 11/08/13, 13:23
- Lokalizacja: Perigord Noir
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
- Rejestracja: 11/08/13, 13:23
- Lokalizacja: Perigord Noir
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
tonisebantes napisała:Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić zalety/wady napięć (12 V/24 V), paneli i akumulatorów... proszę!!
dziękuję
ogólnie rzecz biorąc, im wyższe napięcie, tym mniejsze straty, ponieważ prąd jest niższy przy tej samej mocy.
z drugiej strony, po stronie akumulatora, im więcej łączymy szeregowo, tym bardziej jesteśmy uzależnieni od najsłabszego akumulatora i problemów związanych z bilansowaniem napięć.
moim zdaniem nadal lepiej jest unikać napięcia 12 V, jeśli ostatecznym celem jest uzyskanie napięcia 230 V AC
Myślę, że 24V to dobry kompromis dla izolowanej instalacji.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 17
- Rejestracja: 11/08/13, 13:23
- Lokalizacja: Perigord Noir
> im więcej łączymy szeregowo, tym bardziej jesteśmy zależni od najdroższego akumulatora
> niski, a także problemy związane z równoważeniem napięć”?
> jakiego rodzaju problemy?
Jeśli połączysz 2 akumulatory szeregowo, jeden zawsze będzie słabszy od drugiego. Podczas rozładowywania akumulator może rozładować się szybciej, a jeśli nadal pobierasz prąd, weź napięcie wsteczne. Podczas ładowania ten, który ładuje się najszybciej, przeładuje, jeśli będziesz kontynuować ładowanie po pełnym naładowaniu.
> niski, a także problemy związane z równoważeniem napięć”?
> jakiego rodzaju problemy?
Jeśli połączysz 2 akumulatory szeregowo, jeden zawsze będzie słabszy od drugiego. Podczas rozładowywania akumulator może rozładować się szybciej, a jeśli nadal pobierasz prąd, weź napięcie wsteczne. Podczas ładowania ten, który ładuje się najszybciej, przeładuje, jeśli będziesz kontynuować ładowanie po pełnym naładowaniu.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć kombinacje szeregowe/równoległe.
prosta zasada brzmi:
kilka akumulatorów połączonych równolegle może mieć różną pojemność: ich pojemność jest dodawana, a całkowite napięcie pozostaje takie samo.
akumulatory (lub kombinacje akumulatorów) połączone szeregowo muszą mieć tę samą pojemność. całkowita pojemność jest taka sama jak każda pojemność i są to dodawane napięcia.
prosta zasada brzmi:
kilka akumulatorów połączonych równolegle może mieć różną pojemność: ich pojemność jest dodawana, a całkowite napięcie pozostaje takie samo.
akumulatory (lub kombinacje akumulatorów) połączone szeregowo muszą mieć tę samą pojemność. całkowita pojemność jest taka sama jak każda pojemność i są to dodawane napięcia.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 231 odpowiedzi
- 17538 widoki
-
Ostatni post przez Macro
Zobacz ostatni post
26/10/22, 11:41Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 11 odpowiedzi
- 14687 widoki
-
Ostatni post przez ENERC
Zobacz ostatni post
10/12/18, 17:57Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 7 odpowiedzi
- 34088 widoki
-
Ostatni post przez Remundo
Zobacz ostatni post
08/01/16, 07:57Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 0 odpowiedzi
- 4523 widoki
-
Ostatni post przez HYDROXYGAS_PTY_LTD
Zobacz ostatni post
20/05/15, 07:04Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 0 odpowiedzi
- 4212 widoki
-
Ostatni post przez Bushka
Zobacz ostatni post
17/01/10, 15:27Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
Powrót do "Energia odnawialna: energii słonecznej"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 83