Standardowy plan podłączenia kotła olejowego




przez DC » 19/07/11, 15:26

Witam,

Nie wiem, czy się tam dostanę, ale chciałbym zrobić tyle rzeczy sam (z powodów finansowych), właśnie kończę podłączenie grzejników do trzech pięter i kupiłem używany kocioł olej ze sprzężonym bojlerem, zbiornikiem wyrównawczym i cyrkulatorem), szukam standardowy schemat podłączenia kotła (proste dla nowicjusza, którym jestem).

1. PYTANIE
Czy użyteczne jest zapewnienie miedzianej rury 15 mm do zasilania propanowego podgrzewacza wody (co nie pozwala na większy przepływ niż ten, który może zapewnić rura 15 mm do podgrzewania wody użytkowej) z pozostałej części dystrybucji zimnej wody, aby nie widzieć, jak przepływ gorącej wody zapada się, gdy uruchomiona jest zimna woda (jeśli ta sama linia dystrybucji)?

2. PYTANIE
Z kontuaru (dokładnie z zaworu zwrotnego), jaka średnica należy zapewnić rurkę miedzianą, aby:
- zzasilić kocioł (1 rura średnica ???)
- rozprowadzać wodę sanitarną (2 rury: 22 + 15 mm)
- (r) przynieść wodę z grzejników (2 rury o średnicy 22 mm poruszające się z wodą sanitarną w kierunku tylnej części domu i 2 inne o średnicy 22 mm biegną bezpośrednio przez sufit piwnicy w kierunku pomieszczeń front domu: parter i dwa piętra)

3. PYTANIE
Czy istotne jest przekształcenie palnika kotła olejowego za pomocą palnika na pelety ( http://www.alterenerg.com/html/convertible_aux_pellets_oui-no.html )?

Jeszcze raz dziękuję za interwencję! :D

DC
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 19/07/11, 16:11

Plany połączeń dla prostych lub skomplikowanych kotłów obfitują w ekonologię, Internet i instrukcje dla wielu komercyjnych kotłów olejowych, gazowych lub innych !!!

Dobrze jest zrozumieć naukowe powody instalacji, aby uniknąć podstawowych błędów, zwłaszcza patrząc na rzeczywiste instalacje i unikając niepotrzebnych komplikacji.
.

Średnice rur są obliczane na podstawie dopuszczalnych spadków ciśnienia, natężeń przepływu, długości rur, niezbędnych (takich jak odwrotność mocy 5 średnicy i proporcjonalna do długości i abques na słupkach, które wkładam w ekonologię, z google i wikipedia).
Więc nie za mały (2 razy mniejszy daje 32 razy mniejszy przepływ) lub zbyt duży (nadmierne ceny)).
Dla przeciętnego domu podane średnice powinny być losowo dopuszczalne.

W przypadku pelletu sprawdź cenę pelletu na ekonologię, zmienną w zależności od regionu i dostawcy, od 230 € do 300 € za tonę, przy 2 t równej jednej tonie paliwa, czyli od 480 do 600 € w porównaniu z 860 € lub nawet więcej w tej chwili. wspina się dobrze !!
Granulki również będą się wspinać !!

Na koniec powtarzam mojego konia hobby, którego używam wolne drewno i rośliny które widzę wszędzie, po prostu zbieraj, susz na słońcu i pal w kotle, włóż lub piec !!

Drewno handlowe w kłodach jest 2 do 3 razy tańsze niż pelety !!
Ostatnio edytowane przez dedeleco 19 / 07 / 11, 16: 35, 1 edytowany raz.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 19/07/11, 16:31

Jeśli wolisz zrobić to sam ze względów budżetowych, jesteś w tym duchu forum, ale uważaj, aby nie robić zbyt wiele bzdur, ponieważ w końcu może być drogie!

Wpisując plan kotła w google lub wyszukiwarce znajdziesz to, czego szukasz.

Przykłady:

https://www.econologie.com/forums/plan-insta ... t6265.html
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t9999.html
https://www.econologie.com/forums/conception ... t9698.html
... etc etc ...

Mój montaż wykonany w 2007 roku: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

Wszystkie diagramy dostępne w ekonologii są tutaj: http://www.google.fr/search?q=site%3Aec ... e&oe=utf-8 i tam: http://www.google.fr/search?um=1&hl=fr& ... di%C3%A8re

Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać wyjaśnienia na ten temat ...

Możesz także wyszukać bezpośrednio tutaj: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html bez przeglądania wyszukiwarki

Polecam tę bardzo dobrą stronę: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uelgaz.htm
Kocioł paliwowo-gazowy z dwoma obiegami i wytwarzaniem CWU.

W tym przypadku jeden z dwóch obwodów jest obwodem z grzejnikami, a drugi obwodem ogrzewania podłogowego. Ten ostatni jest sterowany przez zawór 4-drogowy, podczas gdy obwód chłodnicy pracuje w temperaturze kotła. Schemat pokazuje możliwość z zaworem z siłownikiem 3- i 4-drogowym. Obieg ogrzewania podłogowego jest wyposażony w aquastat o maksymalnej temperaturze (9), zwykle ograniczonej do 50 ° C. W takim przypadku, jeśli temperatura zasilania przekroczy 50 ° C, aquastat wyłączy cyrkulator (odcięcie fazy w skrzynce przyłączeniowej 7).

Obraz

Legenda:
1 przepis
2 zawory 4-drogowe z siłownikiem
3 zawory 3-drogowe z siłownikiem
4 cyrkulatory
5 zawór różnicowy
6 napełniający zawór zwrotny
7 skrzynka przyłączeniowa
8 maksymalna temperatura aquastat bezpieczeństwa dla ogrzewania podłogowego (50 ° C)
9 sonda startowa
10 sonda CWU
11 zawór bezpieczeństwa
12 zbiornik wyrównawczy
13 zaworów antytermosfonowych

Kocioł paliwowo-gazowy z obiegiem grzewczym i wytwarzaniem CWU.

Szkic pokazuje możliwość połączenia z zaworem 3-drogowym, zaworem 4-drogowym i bez zaworu mieszającego.

Obraz

Legenda:
1 przepis
2 zbiornik wyrównawczy
3 zaworów antytermosfonowych
4 cyrkulatory
5 zaworów różnicowych
6 napełniający zawór zwrotny
7 zawory 3-drogowe z siłownikiem
8 zawory 4-drogowe z siłownikiem
9 sonda startowa
10 sonda CWU
11 zawór bezpieczeństwa


W przypadku innych pytań:

1) Nie, nie warto. Ciśnienie w sieci jest wystarczające, aby nie podwajać rur ... Mówiąc: u nas zaopatrzenie w wodę odbywa się w 12/10 mm i to wystarczy ...

2) Odpowiedzi znajdziesz tutaj: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plan.htm

Średnice rur zimnej lub ciepłej wody w 14/16 mm będą więcej niż wystarczające (jak wspomniano powyżej, mamy 12/10!)

W przypadku obwodu grzewczego będzie to zależeć od obwodu precyzyjnego, aby dobrze zrobić, konieczne byłoby dokładne obliczenie strat ciśnienia w obwodzie (niewielu inżynierów grzewczych robi to z precyzją dla osób fizycznych): http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... e%20charge.

Często wystarcza 22/20. Równoważenie sieci jest ważniejsze niż średnice!

3) Tak, jest to interesujące a priori tylko dlatego, że mam poważne wątpliwości co do wydajności konwersji, kocioł na pelety jest bardzo specyficzny ... szczególnie, aby móc regularnie czyścić wymiennik (pellet robi więcej dym niż olej opałowy)

To cały czas! Powodzenia :) : Idea:
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 19/07/11, 16:40

Wierzę, że kiedy będę miał czas, muszę przedstawić plan uproszczonego kotła, który działa w jednym z moich domów, ponieważ jest znacznie prostszy w przypadku podstawowego kotła z 2 razy mniejszymi rurami !! !!

Stare kotły z lat 30., które znałem jako dziecko, bez cyrkulatorów termosyfonowych były bardzo proste !!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 19/07/11, 22:29

W przypadku pytania trzeciego to nie. Z granulki powstają drobne popioły, które osadzą się na każdej poziomej powierzchni, co zatyka kotły olejowe, ponieważ mają prawie to.
0 x
Avatar de l'utilisateur
DC
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 46
Rejestracja: 01/07/11, 23:58
x 2




przez DC » 05/08/11, 02:25

Christophe napisał:Jeśli wolisz zrobić to sam ze względów budżetowych, jesteś w tym duchu forum, ale uważaj, aby nie robić zbyt wiele bzdur, ponieważ w końcu może być drogie!

Oto plan przyłączeniowy dla wody sanitarnej i centralnego ogrzewania, który jest prawie ukończony w domu.

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć:

1. gdzie powinienem umieścić zawory odcinające / upustowe na rurach zimnej i ciepłej wody sanitarnej (do lub z powrotem z grzejników?)?

2. jak podłączyć do zaworu zwrotnego za wodomierzem przewody wody sanitarnej (zasilanie zasobnika cwu 15 mm i wody zimnej 22 mm) oraz zasilanie kotła? Do tej pory lutowałem wszystko w miedzi do miedzi. Użyć „konsoli” i podwójnych stożków? W jakiej średnicy początkowej?

3. Istnieją 2 obwody grzejników, jeden na północ od domu (3 grzejniki), a drugi dla pozostałych grzejników.
Jak powinien zrównoważyć sieć w tych dwóch obwodach podczas uruchamiania (tylko jeden obieg)?

Merci wlać votre aide.

DC


Obraz

Obraz

Obraz

Obraz




Wpisując plan kotła w google lub wyszukiwarce znajdziesz to, czego szukasz.

Przykłady:

https://www.econologie.com/forums/plan-insta ... t6265.html
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t9999.html
https://www.econologie.com/forums/conception ... t9698.html
... etc etc ...

Mój montaż wykonany w 2007 roku: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

Wszystkie diagramy dostępne w ekonologii są tutaj: http://www.google.fr/search?q=site%3Aec ... e&oe=utf-8 i tam: http://www.google.fr/search?um=1&hl=fr& ... di%C3%A8re

Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać wyjaśnienia na ten temat ...

Możesz także wyszukać bezpośrednio tutaj: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html bez przeglądania wyszukiwarki

Polecam tę bardzo dobrą stronę: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uelgaz.htm
Kocioł paliwowo-gazowy z dwoma obiegami i wytwarzaniem CWU.

W tym przypadku jeden z dwóch obwodów jest obwodem z grzejnikami, a drugi obwodem ogrzewania podłogowego. Ten ostatni jest sterowany przez zawór 4-drogowy, podczas gdy obwód chłodnicy pracuje w temperaturze kotła. Schemat pokazuje możliwość z zaworem z siłownikiem 3- i 4-drogowym. Obieg ogrzewania podłogowego jest wyposażony w aquastat o maksymalnej temperaturze (9), zwykle ograniczonej do 50 ° C. W takim przypadku, jeśli temperatura zasilania przekroczy 50 ° C, aquastat wyłączy cyrkulator (odcięcie fazy w skrzynce przyłączeniowej 7).

Obraz

Legenda:
1 przepis
2 zawory 4-drogowe z siłownikiem
3 zawory 3-drogowe z siłownikiem
4 cyrkulatory
5 zawór różnicowy
6 napełniający zawór zwrotny
7 skrzynka przyłączeniowa
8 maksymalna temperatura aquastat bezpieczeństwa dla ogrzewania podłogowego (50 ° C)
9 sonda startowa
10 sonda CWU
11 zawór bezpieczeństwa
12 zbiornik wyrównawczy
13 zaworów antytermosfonowych

Kocioł paliwowo-gazowy z obiegiem grzewczym i wytwarzaniem CWU.

Szkic pokazuje możliwość połączenia z zaworem 3-drogowym, zaworem 4-drogowym i bez zaworu mieszającego.

Obraz

Legenda:
1 przepis
2 zbiornik wyrównawczy
3 zaworów antytermosfonowych
4 cyrkulatory
5 zaworów różnicowych
6 napełniający zawór zwrotny
7 zawory 3-drogowe z siłownikiem
8 zawory 4-drogowe z siłownikiem
9 sonda startowa
10 sonda CWU
11 zawór bezpieczeństwa


W przypadku innych pytań:

1) Nie, nie warto. Ciśnienie w sieci jest wystarczające, aby nie podwajać rur ... Mówiąc: u nas zaopatrzenie w wodę odbywa się w 12/10 mm i to wystarczy ...

2) Odpowiedzi znajdziesz tutaj: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plan.htm

Średnice rur zimnej lub ciepłej wody w 14/16 mm będą więcej niż wystarczające (jak wspomniano powyżej, mamy 12/10!)

W przypadku obwodu grzewczego będzie to zależeć od obwodu precyzyjnego, aby dobrze zrobić, konieczne byłoby dokładne obliczenie strat ciśnienia w obwodzie (niewielu inżynierów grzewczych robi to z precyzją dla osób fizycznych): http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... e%20charge.

Często wystarcza 22/20. Równoważenie sieci jest ważniejsze niż średnice!

3) Tak, jest to interesujące a priori tylko dlatego, że mam poważne wątpliwości co do wydajności konwersji, kocioł na pelety jest bardzo specyficzny ... szczególnie, aby móc regularnie czyścić wymiennik (pellet robi więcej dym niż olej opałowy)

To cały czas! Powodzenia :) : Idea:
Ostatnio edytowane przez DC 07 / 08 / 11, 10: 07, 1 edytowany raz.
0 x
Avatar de l'utilisateur
DC
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 46
Rejestracja: 01/07/11, 23:58
x 2




przez DC » 05/08/11, 02:26

Christophe napisał:Jeśli wolisz zrobić to sam ze względów budżetowych, jesteś w tym duchu forum, ale uważaj, aby nie robić zbyt wiele bzdur, ponieważ w końcu może być drogie!

Oto plan przyłączeniowy dla wody sanitarnej i centralnego ogrzewania, który jest prawie ukończony w domu.

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć:

1. gdzie powinienem umieścić zawory odcinające / upustowe na rurach zimnej i ciepłej wody sanitarnej (do lub z powrotem z grzejników?)?

2. jak podłączyć do zaworu zwrotnego za wodomierzem rury c.w.u. (zasilanie bojlera 15 mm i zimnej wody 22 mm) i zasilanie kotła? Do tej pory lutowałem wszystko miedź do miedzi. Użyć „konsoli” i podwójnych stożków? W jakiej średnicy początkowej?

3. Istnieją 2 obwody grzejników, jeden na północ od domu (3 grzejniki), a drugi dla pozostałych grzejników.
Jak powinien regulują ruch w tych dwóch obwodach podczas uruchamiania (tylko jeden obieg)?

Merci wlać votre aide.

DC


Obraz

Obraz

Obraz

Obraz




Wpisując plan kotła w google lub wyszukiwarce znajdziesz to, czego szukasz.

Przykłady:

https://www.econologie.com/forums/plan-insta ... t6265.html
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t9999.html
https://www.econologie.com/forums/conception ... t9698.html
... etc etc ...

Mój montaż wykonany w 2007 roku: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

Wszystkie diagramy dostępne w ekonologii są tutaj: http://www.google.fr/search?q=site%3Aec ... e&oe=utf-8 i tam: http://www.google.fr/search?um=1&hl=fr& ... di%C3%A8re

Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać wyjaśnienia na ten temat ...

Możesz także wyszukać bezpośrednio tutaj: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html bez przeglądania wyszukiwarki

Polecam tę bardzo dobrą stronę: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... uelgaz.htm
Kocioł paliwowo-gazowy z dwoma obiegami i wytwarzaniem CWU.

W tym przypadku jeden z dwóch obwodów jest obwodem z grzejnikami, a drugi obwodem ogrzewania podłogowego. Ten ostatni jest sterowany przez zawór 4-drogowy, podczas gdy obwód chłodnicy pracuje w temperaturze kotła. Schemat pokazuje możliwość z zaworem z siłownikiem 3- i 4-drogowym. Obieg ogrzewania podłogowego jest wyposażony w aquastat o maksymalnej temperaturze (9), zwykle ograniczonej do 50 ° C. W takim przypadku, jeśli temperatura zasilania przekroczy 50 ° C, aquastat wyłączy cyrkulator (odcięcie fazy w skrzynce przyłączeniowej 7).

Obraz

Legenda:
1 przepis
2 zawory 4-drogowe z siłownikiem
3 zawory 3-drogowe z siłownikiem
4 cyrkulatory
5 zawór różnicowy
6 napełniający zawór zwrotny
7 skrzynka przyłączeniowa
8 maksymalna temperatura aquastat bezpieczeństwa dla ogrzewania podłogowego (50 ° C)
9 sonda startowa
10 sonda CWU
11 zawór bezpieczeństwa
12 zbiornik wyrównawczy
13 zaworów antytermosfonowych

Kocioł paliwowo-gazowy z obiegiem grzewczym i wytwarzaniem CWU.

Szkic pokazuje możliwość połączenia z zaworem 3-drogowym, zaworem 4-drogowym i bez zaworu mieszającego.

Obraz

Legenda:
1 przepis
2 zbiornik wyrównawczy
3 zaworów antytermosfonowych
4 cyrkulatory
5 zaworów różnicowych
6 napełniający zawór zwrotny
7 zawory 3-drogowe z siłownikiem
8 zawory 4-drogowe z siłownikiem
9 sonda startowa
10 sonda CWU
11 zawór bezpieczeństwa


W przypadku innych pytań:

1) Nie, nie warto. Ciśnienie w sieci jest wystarczające, aby nie podwajać rur ... Mówiąc: u nas zaopatrzenie w wodę odbywa się w 12/10 mm i to wystarczy ...

2) Odpowiedzi znajdziesz tutaj: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plan.htm

Średnice rur zimnej lub ciepłej wody w 14/16 mm będą więcej niż wystarczające (jak wspomniano powyżej, mamy 12/10!)

W przypadku obwodu grzewczego będzie to zależeć od obwodu precyzyjnego, aby dobrze zrobić, konieczne byłoby dokładne obliczenie strat ciśnienia w obwodzie (niewielu inżynierów grzewczych robi to z precyzją dla osób fizycznych): http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... e%20charge.

Często wystarcza 22/20. Równoważenie sieci jest ważniejsze niż średnice!

3) Tak, jest to interesujące a priori tylko dlatego, że mam poważne wątpliwości co do wydajności konwersji, kocioł na pelety jest bardzo specyficzny ... szczególnie, aby móc regularnie czyścić wymiennik (pellet robi więcej dym niż olej opałowy)

To cały czas! Powodzenia :) : Idea:
0 x

 