Produkcja ciepłej wody fotowoltaicznej na prąd stały

Forum słoneczna fotowoltaiczna PV i wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej promieniowania bezpośredniego.
Avatar de l'utilisateur
thibr
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 723
Rejestracja: 07/01/18, 09:19
x 270

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez thibr » 06/09/19, 13:45

:zaszokować: : Mrgreen: : Mrgreen:
0 x
ENERC
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 725
Rejestracja: 06/02/17, 15:25
x 255

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez ENERC » 06/09/19, 19:38

W przypadku odbicia, jeżeli falowniki jednofazowe działają z wymianą prądu z siecią, ma to poważną wadę. Falownik pożycza tyle mocy, ile przywraca. Jednak cena kupiona od EDF nie jest ceną sprzedaną. Oznacza to, że samokonsument, który miałby 1 KW mocy panelu i który zużyłby 1 KW, musiałby jednak zapłacić coś EDF. Warto to sprawdzić przez osoby, które mają umowę odsprzedaży, chociaż środek nie jest do końca oczywisty.

Nie zgadzam się
Pierwszy stopień wytwarza prąd stały i stały, szukając maksymalnej mocy, aby uzyskać napięcie odniesienia dla mostka H.
Dalej jest mostek H dostarczany z PWM o stosunkowo wysokiej częstotliwości (zazwyczaj 20 kHz). PWM jest kontrolowany przez napięcie sieciowe z przesunięciem fazowym zaprogramowanym w falowniku (cos phi). Częstotliwość PWM zmienia się wraz z mocą i można ją dobrze usłyszeć (syczy na częstotliwościach wysokich).
Most podąża za sinusoidą sektora i nigdy nie zużywa prądu z sektora. Co więcej, jeśli napięcie mostka spadnie poniżej sektora, most zużyje nieskończoną moc i natychmiast wypali się.
W pierwszej generacji falowników na wyjściu mostka znajdował się transformator AC / AC: falowniki były strasznie ciężkie i miały średnią wydajność.
Od kilku lat izolacja galwaniczna jest wykonywana przed mostem H. Falowniki są znacznie lżejsze. Po otwarciu możesz zobaczyć transformatory HF. Na wyjściu widzimy również etap filtrowania EMI.
Przykład schematu z transformatorem (stary projekt): https://www.cder.dz/download/Art12-4_2.pdf
0 x
PASC
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 65
Rejestracja: 31/08/19, 23:31
x 16

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez PASC » 06/09/19, 20:19

Wszystkie falowniki mają mniej więcej tę samą architekturę. Ten, który wykonałem, ma częstotliwość przełączania 16 KHz z mostkiem zasilanym bezpośrednio przez panele bez stabilizatora, ponieważ, jak powiedziałem powyżej, dla aplikacji grzewczej regulacja napięcia nie jest konieczna i powoduje nawet utratę energii.
Za mostem moc dostarczana w fazie jednofazowej nie jest stała. Przy obciążeniu czysto rezystancyjnym Natychmiastowa moc jest zapisywana P = U * sin (omega * t) * I * sin (omega * t). Nie jest zatem stały i zmienia się z częstotliwością dwukrotnie większą od napięcia. Tak więc falownik jest zasilany przez urządzenie, które może dostarczać tylko stałą moc, musisz magazynować energię gdzieś w zbiorniku, kondensator jest niezbędny. Jeśli nie umieścisz kondensatora i masz sieć, to sieć służy jako zbiornik. Mostek jest wówczas generatorem prądu (reguluje prąd wprowadzany) sprzężonym z generatorem napięcia sieciowego. Jeśli takie urządzenie jest obciążone na rezystorze, należy koniecznie obserwować przepływ powrotny prądu w sieci. Nie widzę żadnej innej możliwości.
0 x
eclectron
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2922
Rejestracja: 21/06/16, 15:22
x 397

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez eclectron » 07/09/19, 00:17

W falowniku nie jest potrzebny duży kondensator odsprzęgający, ale i tak mały, jak wspomniano powyżej, ponieważ częstotliwość przełączania jest znacznie wyższa niż 50Hz.
modulacja jest tego typu: patrz klasa D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_d ... ectronique

kondensator dostarcza prąd z częstotliwością częstotliwości przełączania, tj. rzędu 20KHz, a nie z 50Hz.
0 x
to nie ma znaczenia.
Spróbujemy maksymalnie 3 posty dziennie
PASC
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 65
Rejestracja: 31/08/19, 23:31
x 16

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez PASC » 07/09/19, 08:20

Tak, ale częstotliwość przełączania nie jest częstotliwością zmiany mocy. W przypadku 50 Hz moc zmienia się na 100 Hz. Dlatego zbiornik energii musi pracować na 100 Hz. Zespół samokondensacji wyjściowej (LC) służy wyłącznie do wygładzenia częstotliwości przełączania. Nie może więcej. Inną opcją, aby nie pobierać prądu z sieci, jest czerpanie z paneli alternatywnej mocy skutecznej mniejszej niż połowa ich ciągłej mocy szczytowej.
0 x
eclectron
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2922
Rejestracja: 21/06/16, 15:22
x 397

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez eclectron » 07/09/19, 10:37

Zrozumiałem problem, do którego nie podszedłbym pod tym kątem, więc nie widziałem : Wink:

Powiedziałbym, że obcinanie nie wie, że ma problem z 50Hz lub 100Hz.
siekanie zarządza obciążeniem i wartością zadaną w krokach 50µs (jeśli 20KHz) i nie widzi dalej niż kolejne 50µs.
Okazuje się, że jego instrukcja poprosiła go, aby poszedł za sinusoidą w 50Hz, zamiast robić ciągłe.
Wysokoprądowy zasilacz impulsowy DC / DC również nie ma dużej mocy wejściowej odsprzęgającej *.
Falownik możemy postrzegać jako źródło zasilania prądem stałym, którego wartość zadana zmienia się na 50Hz.

* chyba że jest zasilany z sektora 50Hz, który nagle wymaga dużego zbiornika capa, aby pseudo ciągły od tej niskiej częstotliwości.

W przeciwnym razie tak, filtr wyjściowy jest po to, aby wygładzić, a nie zrobić zbiornik.

PS: Jest coś, co przeszkadza mi w tym, co mówię (niska capa odsprzęgania), moc dostarczana przez panele jest w tempie 50Hz, więc źle wykorzystana a priori?
Ostatnio edytowane przez eclectron 07 / 09 / 19, 10: 53, 1 edytowany raz.
0 x
to nie ma znaczenia.
Spróbujemy maksymalnie 3 posty dziennie
PASC
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 65
Rejestracja: 31/08/19, 23:31
x 16

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez PASC » 07/09/19, 10:52

Nie należy mylić monitorowania wartości zadanej napięcia generatora z monitorowaniem mocy. Gdy jest pusty, bez dostarczonej mocy, może skutecznie wykonywać dowolne instrukcje, ale pod obciążeniem urządzenie nie może dostarczyć większej mocy niż odbiera natychmiast.
0 x
eclectron
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2922
Rejestracja: 21/06/16, 15:22
x 397

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez eclectron » 07/09/19, 10:54

spotykamy się, właśnie edytowałem moją poprzednią wiadomość. : Wink:
0 x
to nie ma znaczenia.
Spróbujemy maksymalnie 3 posty dziennie
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13743
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1529
Kontakt :

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez izentrop » 07/09/19, 15:04

eclectron napisał: Jest coś, co przeszkadza mi w tym, co mówię (niska capa odsprzęgania), moc dostarczana przez panele jest w tempie 50Hz, więc źle wykorzystana a priori?
Enerc wyjaśnił to, podąża za optymalnym punktem mocy PV i jest w tempie PWM, jeśli możemy to w ten sposób wyjaśnić. 50 Hz jest odtwarzany przez filtr wyjściowy, który przycina PWM i nie wymaga do tego dużej stałej czasowej.

Wyodrębniłem schemat z dokumentu enerc.
Aby stłumić transformator, przypuszczam, że DC / DC generuje wartość szczytową z sektora, około 650 V i że mostek H z łatwością podtrzymuje to napięcie.

Nie wiem już, kto podniósł problem EDF, który nie zezwala na zwrot nadwyżki w sieci, ale za pomocą czujników prądu, które mierzą prąd dostarczany przez fotowoltaikę, a z drugiej strony, który pochodzi z sieci, że czy nie powinno być bardzo trudno poradzić sobie z tym za pomocą arduino, aby zwrócić nadwyżkę baterii? : Wink:
załączniki
inverterTR.gif
onduleurTR.gif (57.74 Kio) Oglądano 2771 razy
0 x
eclectron
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2922
Rejestracja: 21/06/16, 15:22
x 397

Re: Produkcja ciepłej wody w fotowoltaicznym prądzie stałym




przez eclectron » 07/09/19, 17:37

Poza tym: pomysł bezpośredniego korzystania z paneli ciągłych jest interesujący, ponieważ prawie wszystko dzisiaj może działać w sposób ciągły bez regulacji (w rozsądnym zakresie), ponieważ wszystkie urządzenia elektroniczne mają przetworniki DC / DC, ogrzewanie i CWU, oświetlenie, nie ma problemu.
Pozostają silniki, które, dopóki używają silnika uniwersalnego, powinny być stale zadowolone (mile widziana opinia informacyjna)

pozostają w szczególności silniki alternatywne i wszystko, i które ma transformator na wejściu, które wymagałyby falownika lub kilku urządzeń w domu, chyba że lubisz vintage. : Lol:
lub w celu ciągłego dostosowywania tych urządzeń.

Zemsta Edisona, pa pa Telsa! : Lol:

Aby zakończyć odbieranie PASC, Odkrywam to wszystko ...
Uważam, że istnieją dwa punkty widzenia.
-> z czysto technicznego i funkcjonalnego punktu widzenia, w tym przypadku wystarczająca jest słaba zdolność odsprzęgania dla wysokich częstotliwości.
czego falownik nie zużywa, cóż, nie zużywa go.
jeśli źródłem zasilania jest bateria, to dobrze, energia pozostaje w rezerwie.
jeśli zasilaczem jest panel słoneczny, rzeczywiście jest niewykorzystana energia, a zatem utracona ...
Czy potrafisz oszacować tę stratę?


-> punkt widzenia specjalisty ds. energetyki, który chce, aby jego panel słoneczny był maksymalnie wykorzystany, a tam konsekwentne odsprzęganie przy 100 Hz rozwiązuje problem poprzez przechowywanie, a następnie przywracanie co 10 ms.
Skutecznie podczas tworzenia sinusoidy wyjściowej, oprócz maksimum sinusoidy, ostatecznie są tylko części sinusoid, w których panel słoneczny w ogóle nie wytwarza swojej maksymalnej mocy.
Energicznie wskazane jest przechowywanie tej niewykorzystanej energii z prędkością 100Hz w dużej kapa lub innej sztuczce, której nie znam (ja nie wierzę, byłby to bardzo obszerny czas / prąd)
A może MPPT wykona zadanie? ale wydaje mi się, że nie radzę sobie z tym problemem, biorąc pod uwagę to, co przeczytałem, dostosowuje się metodą prób i błędów, więc moim zdaniem dość powoli. Musi ustawić średni punkt pracy, ale nie natychmiast.
(Nic o tym nie wiem, ale wydaje mi się to niewiarygodne - mile widziana rada : Wink: )
0 x
to nie ma znaczenia.
Spróbujemy maksymalnie 3 posty dziennie

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Energia odnawialna: energii słonecznej"

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 197