Co daje 2 falowniki... Więc nadal nie mam odpowiedzi na pytanie!
Do czego zatem służą złącza MC4 do pracy równoległej?
Na sznurki z tej samej sekcji dachu i bez maski solarnej?
Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami?
-
- moderator
- Wiadomości: 79374
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11064
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Christophe napisał:Panele są diodowe, więc normalnie nie ma powrotu prądu w najsłabszym ciągu...ale wciąż zadaję sobie pytanie: co się dzieje, gdy ciąg powiedzmy wykonany na nominalne 150V otrzyma na swoich zaciskach 300V?
Jeśli dioda jest zrobiona tak, aby blokować prąd na maks. 150V i przyłożysz do niej 300V, źle się skończy.
1 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79374
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11064
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Stąd moje pytanie!!
Jak po prostu poznać zdolność blokowania diody paneli? Mam multimetr z funkcją diody!
Jak po prostu poznać zdolność blokowania diody paneli? Mam multimetr z funkcją diody!
0 x
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Funkcja diody w multimetrach służy do pomiaru napięcia przewodzenia, a nie napięcia wstecznego.
Aby poznać napięcie wsteczne, potrzebujesz odniesienia do diody i poszukaj arkusza danych.
Aby poznać napięcie wsteczne, potrzebujesz odniesienia do diody i poszukaj arkusza danych.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13724
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1526
- Kontakt :
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Musi wziąć odniesienie i zapoznać się z ich arkuszem danych https://www.digikey.fr/fr/products/deta ... BgQAvD_BwEChristophe napisał:Stąd moje pytanie!!
Jak po prostu poznać zdolność blokowania diody paneli? Mam multimetr z funkcją diody!
W przeciwnym razie nie mają napięcia wstecznego uff, ale w PV znajdziemy kilka szeregowo https://www.researchgate.net/figure/Arr ... _272606392
W przeciwnym razie dwa panele o różnych napięciach wyjściowych muszą być podłączone do oddzielnych regulatorów lub falowników
Panele połączone szeregowo lub równolegle należy sortować pod kątem najmniejszych możliwych strat niedopasowania.
0 x
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Umieszczasz panel, mikro inwerter, podłączony w najgorszym razie do gniazdka 220V, szanując fazę, działa.
Stawiasz 2 panele każdy z mikro falownikiem, każdy da maksimum tego co może dać.
Umieścisz 10 paneli na falowniku zaprojektowanym tak, aby w różnych kierunkach nie miałeś sumy paneli.
Ryzyko awarii, tak. Ale jeden falownik na 2 panele, jeden zepsuty, koniec z produkcją ....
Mam tylko 4 panele w produkcji, każdy z mikro inwerterem, maksimum jakie każdy może zrobić.
Odzyskałem 2 falowniki, w tym jeden do zmiany przekaźnika, ale nie wpuściłem do produkcji.
Stawiasz 2 panele każdy z mikro falownikiem, każdy da maksimum tego co może dać.
Umieścisz 10 paneli na falowniku zaprojektowanym tak, aby w różnych kierunkach nie miałeś sumy paneli.
Ryzyko awarii, tak. Ale jeden falownik na 2 panele, jeden zepsuty, koniec z produkcją ....
Mam tylko 4 panele w produkcji, każdy z mikro inwerterem, maksimum jakie każdy może zrobić.
Odzyskałem 2 falowniki, w tym jeden do zmiany przekaźnika, ale nie wpuściłem do produkcji.
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
-
- moderator
- Wiadomości: 79374
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11064
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Czyli prawidłowa odpowiedź jest taka, że nie jest to możliwe bezpośrednio?
I to samo pytanie z 2 strunami identycznych paneli o orientacji WSCHÓD/ZACHÓD?
Rano: 100% EST
50:50: XNUMX/XNUMX (stopniowo z jednego na drugie...)
Wieczór: 100% ZACHÓD
Napięcie paneli na 100% nie przekraczałoby napięcia nominalnego paneli w trybie „czuwania”, więc a priori nie ma ryzyka degradacji ... ale podczas braku równowagi produkcyjnej, co się dzieje?
Czy panele na słońcu będą przytrzymywane przez stringi w cieniu?
Na razie widzę to jako 2 baterie w //: zawsze działa lepiej, gdy odpowiednia bateria jest sama...
I to samo pytanie z 2 strunami identycznych paneli o orientacji WSCHÓD/ZACHÓD?
Rano: 100% EST
50:50: XNUMX/XNUMX (stopniowo z jednego na drugie...)
Wieczór: 100% ZACHÓD
Napięcie paneli na 100% nie przekraczałoby napięcia nominalnego paneli w trybie „czuwania”, więc a priori nie ma ryzyka degradacji ... ale podczas braku równowagi produkcyjnej, co się dzieje?
Czy panele na słońcu będą przytrzymywane przez stringi w cieniu?
Na razie widzę to jako 2 baterie w //: zawsze działa lepiej, gdy odpowiednia bateria jest sama...
1 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13724
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1526
- Kontakt :
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Z diodą połączoną szeregowo na każdym panelu, jest tylko jedna, która wytwarza i nie tak dobrze, jak gdyby była skierowana na słońce.Christophe napisał:Czyli prawidłowa odpowiedź jest taka, że nie jest to możliwe bezpośrednio?
I to samo pytanie z 2 strunami identycznych paneli o orientacji WSCHÓD/ZACHÓD?
Rano: 100% EST
50:50: XNUMX/XNUMX (stopniowo z jednego na drugie...)
Wieczór: 100% ZACHÓD
Napięcie paneli na 100% nie przekraczałoby napięcia nominalnego paneli w trybie „czuwania”, więc a priori nie ma ryzyka degradacji ... ale podczas braku równowagi produkcyjnej, co się dzieje?
Czy panele na słońcu będą przytrzymywane przez stringi w cieniu?
Na razie widzę to jako 2 baterie w //: zawsze działa lepiej, gdy odpowiednia bateria jest sama...
W południe jest czas, kiedy na dwóch panelach świeci to samo słońce, ale bardzo słabo.
Naprawdę musisz mieć środki do zmarnowania. Dla Total to rodzaj greenwashingu
Ostatnio edytowane przez izentrop 23 / 11 / 21, 23: 03, 1 edytowany raz.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79374
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11064
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Twój schemat jest za mały nie rozumiem ... wszystkie panele fotowoltaiczne są już diodowane ...
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13724
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1526
- Kontakt :
Re: Bezpośrednie równoległe połączenie 2 ciągów fotowoltaicznych WSCHÓD i ZACHÓD z (bardzo) różnymi panelami i napięciami
Powiększyłem to.
Ia + Ib działa tylko wtedy, gdy napięcia na zaciskach 2 paneli są identyczne, w zenicie. W przeciwnym razie wyprodukuje tylko jedna strona.
Ia + Ib działa tylko wtedy, gdy napięcia na zaciskach 2 paneli są identyczne, w zenicie. W przeciwnym razie wyprodukuje tylko jedna strona.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 11 odpowiedzi
- 1651 widoki
-
Ostatni post przez preliator
Zobacz ostatni post
18/01/24, 16:18Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 20 odpowiedzi
- 2699 widoki
-
Ostatni post przez plasmanu
Zobacz ostatni post
09/11/23, 14:21Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 3 odpowiedzi
- 5740 widoki
-
Ostatni post przez darwenn
Zobacz ostatni post
03/01/23, 18:29Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 8 odpowiedzi
- 6581 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
19/02/20, 10:14Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 9 odpowiedzi
- 15247 widoki
-
Ostatni post przez plasmanu
Zobacz ostatni post
10/01/20, 03:34Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
Powrót do "Energia odnawialna: energii słonecznej"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Macro i goście 167