Bonjour à tous,
Chcę umieścić wyłącznik automatyczny 20 A DC w mojej instalacji 12 V, ale nie mam pewności co do wszystkich istniejących wyłączników automatycznych.
Czy wyłącznik obwodu prądu stałego, niezależnie od tego, czy 1000 V 20 A, 250 V 20 A, czy 100 V 20 A, zostanie odcięty niezależnie od mojej instalacji 12 V, jeśli wykryty zostanie prąd > 20 A? A może powinienem zastosować wyłącznik automatyczny 12 V 20 A, jeśli istnieje?
Dziękuję.
Wyłącznik nadprądowy 12V do małej instalacji fotowoltaicznej
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16184
- Rejestracja: 15/10/07, 16:05
- Lokalizacja: Clermont Ferrand
- x 5263
Re: Wyłącznik automatyczny do małej instalacji fotowoltaicznej
wyłącznik automatyczny chroni przed prądami przekraczającymi jego wartość znamionową, więc zostanie odcięty.
Musi także wytrzymać napięcie. Ten, kto może więcej, może zrobić mniej.
Musi także wytrzymać napięcie. Ten, kto może więcej, może zrobić mniej.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79386
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11072
Re: Wyłącznik nadprądowy 12V do małej instalacji fotowoltaicznej
Remundo, nie jestem pewien, czy wyłącznik automatyczny 20 A 230 Vac wykona to zadanie prawidłowo przy napięciu 12 V DC...
W każdym razie to ta sama cena za 12 V lub 230 V... więc dobrze...
Tak, istnieją wyłączniki automatyczne 12 V DC.
W każdym razie to ta sama cena za 12 V lub 230 V... więc dobrze...
Tak, istnieją wyłączniki automatyczne 12 V DC.
0 x
Re: Wyłącznik nadprądowy 12V do małej instalacji fotowoltaicznej
Mam też wątpliwości co do „dysjunkcji”.
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
-
- moderator
- Wiadomości: 79386
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11072
Re: Wyłącznik nadprądowy 12V do małej instalacji fotowoltaicznej
Wyłączniki automatyczne są nieco bardziej skomplikowane, niż się wydaje...
Na przykład w przypadku mechanizmów różnicowych istnieją 3 klasy odporności: AC, A i Hpi (lub typ F)
https://www.legrand.fr/questions-freque ... el-choisir
Ale nawet w przypadku tej strony od Legrand tak naprawdę nie zrozumiałem niuansów ...Według tej strony lodówki mogą być zasilane klimatyzacją (najbardziej podstawową), a zamrażarki muszą być wyposażone w HPI...
Na przykład w przypadku mechanizmów różnicowych istnieją 3 klasy odporności: AC, A i Hpi (lub typ F)
https://www.legrand.fr/questions-freque ... el-choisir
Ale nawet w przypadku tej strony od Legrand tak naprawdę nie zrozumiałem niuansów ...Według tej strony lodówki mogą być zasilane klimatyzacją (najbardziej podstawową), a zamrażarki muszą być wyposażone w HPI...
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2491
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 364
Re: Wyłącznik nadprądowy 12V do małej instalacji fotowoltaicznej
Wyłączniki automatyczne na prąd przemienny nie nadają się do prądu stałego.
Typ A/AC/HPi dotyczy mechanizmów różnicowych, a nie wyłączników automatycznych...
Krótko mówiąc, odpowiedź Remundo jest poprawna: wyłącznik automatyczny prąd stały 1000 V będzie działać przy napięciu ciągłym 12 V.
Wyłącznik automatyczny dla prąd przemienny Napięcie 230 V nie będzie działać przy napięciu stałym 12 V.
Nie ma potrzeby dalszej rozmowy na ten temat.
Typ A/AC/HPi dotyczy mechanizmów różnicowych, a nie wyłączników automatycznych...
Krótko mówiąc, odpowiedź Remundo jest poprawna: wyłącznik automatyczny prąd stały 1000 V będzie działać przy napięciu ciągłym 12 V.
Wyłącznik automatyczny dla prąd przemienny Napięcie 230 V nie będzie działać przy napięciu stałym 12 V.
Nie ma potrzeby dalszej rozmowy na ten temat.
2 x
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16184
- Rejestracja: 15/10/07, 16:05
- Lokalizacja: Clermont Ferrand
- x 5263
Re: Wyłącznik nadprądowy 12V do małej instalacji fotowoltaicznej
dla mnie nie było dwuznaczności, mówiłem o wyłączniku prądu stałego, ponieważ w pytaniu tylko o tym wspomniano.
0 x
Powrót do "Energia odnawialna: energii słonecznej"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 97