siła hydromotoryczna na różnicę gęstości gorącego zimna na jednostkę długości rury który należy zmniejszyć do 35% (współczynnik 0,35), aby uwzględnić straty w innych miejscach systemu (
czujniki i balon na 65% w rzeczywistości należy je dokładnie sprawdzić pod kątem strat ciśnienia), które w przeciwnym razie zablokują ruch.
Dlatego straty ciśnienia w rurach na jednostkę długości muszą być mniejsze niż ta zmniejszona wartość napędowa J.
Następnie należy wykorzystać tabelę Excela lub podobne wykresy
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... nement.pdf
reprodukowane tutaj
https://www.econologie.com/forums/post185617.html#185617
co uważam za bardziej praktyczne niż tabela w Excelu, ponieważ lepiej widzimy konkretne zrozumienie.
Po zrozumieniu tabela pozwala obliczyć wszystko, zwłaszcza jeśli jest wiele elementów.
Ponieważ straty ciśnienia zmieniają się wraz z mocą 5 średnicy, niezwykle szybko
(średnica 2 daje współczynnik utraty ciśnienia 32) bardzo ważne jest, aby rury miały dobrą średnicę, co najmniej równą tej w czujnikach i zbiornikach, w przeciwnym razie z niezwykłą łatwością nastąpi ponad 65% strat ciśnienia!!
Najpierw należy obliczyć na rurach o małych średnicach, które blokują wszystko, korzystając ze wzorów:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hazen%E2%8 ... s_equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Darcy%E2%8 ... h_equation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quat ... y-Weisbach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge
http://en.wikipedia.org/wiki/Prony_equation
przepływ jest zawsze turbulentny, a nie laminarny.
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sis ... ydraulique
Dzięki tym kursom i linkom można wszystko obliczyć i zrozumieć.