Energia drewna: objętość obliczeniowa bufora termicznego
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11087
Energia drewna: objętość obliczeniowa bufora termicznego
Oto metoda określania objętości bufora termicznego dla instalacji wykorzystującej drewno. To jest empiryczne.
A) Szacowana średnia moc.
- Zmierz i oblicz objętość „komory” swojego kotła
Przykład z naszą DEOM: V = 0.05 m3
Używam brykietu z trocin, więc:
- 1 m3 paliwa = 0.66 T i 1 kg drewna = 4.9 kWh
(Patrz https://www.econologie.com/pouvoirs-cal ... bustibles/)
- Skąd 1 m3 paliwa = 3230 kWh
- stopień wypełnienia drewna objętością kotła podczas napełniania: 50%
- energia zawarta w drewnie: 3230 * 0.5 * 0.05 = 80.9 kwh
- średnia moc, jeśli kocioł pracuje o 10 rano (ładowanie rano o 9 rano i ładowanie o 19 wieczorem): 80.9 / 10 = średnio 8.1 kW
- piec ma maksymalną moc 15kW ... więc się trzyma, ponieważ stopień napełnienia wynosi 50% ...
B) Odzyskiwalna energia
- szacunkowa wydajność spalania 90%
- wydajność wymiennika ciepła szacowana na 90%
- ogólna sprawność kotła: 81%
- energia odzyskiwana w ciągu „dnia”: 80.9 * 0.81 = 65.5 kWh.
C) Energia do magazynowania: jaka wymagana objętość?
- utrzymuje temperaturę na poziomie 80–90 ° C
- delta maksymalnej temperatury pracy: 50 ° C (dlatego minimalna temperatura 40 lub 30 ° C)
- chcielibyśmy móc przechowywać 2 dni ogrzewania, tj. 65.5 * 2 = 131 kWh (odpowiednik spalenia 15 do 16 l oleju opałowego dla informacji)
- bilans cieplny:
Energia = pojemność * delta * pojemność lub objętość = energia / delta * Cp
Cp = 4.18 kJ / ° C L wody
Energia = 131 kWh = 131 * 3600 kJ = 471 600 kJ
Delta = 50 ° C
Objętość = 471600 / (50 * 4,18) = 2250 L.
Wniosek: nie jest mały ...
Jest to duży wolumen dla mocy, która jest ostatecznie dość niska, ale:
a) jest to przypadek teoretyczny, w którym przez 2 dni nie pobiera się kalorii i nie ma strat w obwodzie przed tamponem
b) jest to ważne przez 2 pełne dni (2 * 10 godzin) ogrzewania, co jest dość ważne!
c) należy zatem przyjąć tę wartość jako wartość znacznie wzrosła! Rzeczywiście: generalnie nie uruchamiamy naszego kotła na drewno, gdy nie ma takiej potrzeby ...
-> Krótko mówiąc, metoda wymaga udoskonalenia za pomocą testów empirycznych. Mógłbym zrobić kilka z edycją, którą właśnie tworzę… aby kontynuować!
Edytuj po 14 miesiącach użytkowania: w praktyce jesteśmy bardzo daleko od tego niezbędnego tomu. Czynniki, które należy poprawić, to:
- niższe drewno PCI
- Szybkość napełniania poniżej 50%
- Wydajność Deom niższa niż 81% (powiedziałbym 60 do 65%)
- Różne straty w rurach nieizolowanych: - Powiedzmy, że 5%
Aby oszacować rzeczywistą wydajność (pkoi, o czym wcześniej nie myślałem?) Zważę ładunek drewna i będę obserwować ewolucję T ° zbiornika CWU w tym samym okresie, nie pobierając oczywiście litra gorącej wody. W ten sposób będziemy mieli pomysł na rzeczywisty efektywny zwrot!
A) Szacowana średnia moc.
- Zmierz i oblicz objętość „komory” swojego kotła
Przykład z naszą DEOM: V = 0.05 m3
Używam brykietu z trocin, więc:
- 1 m3 paliwa = 0.66 T i 1 kg drewna = 4.9 kWh
(Patrz https://www.econologie.com/pouvoirs-cal ... bustibles/)
- Skąd 1 m3 paliwa = 3230 kWh
- stopień wypełnienia drewna objętością kotła podczas napełniania: 50%
- energia zawarta w drewnie: 3230 * 0.5 * 0.05 = 80.9 kwh
- średnia moc, jeśli kocioł pracuje o 10 rano (ładowanie rano o 9 rano i ładowanie o 19 wieczorem): 80.9 / 10 = średnio 8.1 kW
- piec ma maksymalną moc 15kW ... więc się trzyma, ponieważ stopień napełnienia wynosi 50% ...
B) Odzyskiwalna energia
- szacunkowa wydajność spalania 90%
- wydajność wymiennika ciepła szacowana na 90%
- ogólna sprawność kotła: 81%
- energia odzyskiwana w ciągu „dnia”: 80.9 * 0.81 = 65.5 kWh.
C) Energia do magazynowania: jaka wymagana objętość?
- utrzymuje temperaturę na poziomie 80–90 ° C
- delta maksymalnej temperatury pracy: 50 ° C (dlatego minimalna temperatura 40 lub 30 ° C)
- chcielibyśmy móc przechowywać 2 dni ogrzewania, tj. 65.5 * 2 = 131 kWh (odpowiednik spalenia 15 do 16 l oleju opałowego dla informacji)
- bilans cieplny:
Energia = pojemność * delta * pojemność lub objętość = energia / delta * Cp
Cp = 4.18 kJ / ° C L wody
Energia = 131 kWh = 131 * 3600 kJ = 471 600 kJ
Delta = 50 ° C
Objętość = 471600 / (50 * 4,18) = 2250 L.
Wniosek: nie jest mały ...
Jest to duży wolumen dla mocy, która jest ostatecznie dość niska, ale:
a) jest to przypadek teoretyczny, w którym przez 2 dni nie pobiera się kalorii i nie ma strat w obwodzie przed tamponem
b) jest to ważne przez 2 pełne dni (2 * 10 godzin) ogrzewania, co jest dość ważne!
c) należy zatem przyjąć tę wartość jako wartość znacznie wzrosła! Rzeczywiście: generalnie nie uruchamiamy naszego kotła na drewno, gdy nie ma takiej potrzeby ...
-> Krótko mówiąc, metoda wymaga udoskonalenia za pomocą testów empirycznych. Mógłbym zrobić kilka z edycją, którą właśnie tworzę… aby kontynuować!
Edytuj po 14 miesiącach użytkowania: w praktyce jesteśmy bardzo daleko od tego niezbędnego tomu. Czynniki, które należy poprawić, to:
- niższe drewno PCI
- Szybkość napełniania poniżej 50%
- Wydajność Deom niższa niż 81% (powiedziałbym 60 do 65%)
- Różne straty w rurach nieizolowanych: - Powiedzmy, że 5%
Aby oszacować rzeczywistą wydajność (pkoi, o czym wcześniej nie myślałem?) Zważę ładunek drewna i będę obserwować ewolucję T ° zbiornika CWU w tym samym okresie, nie pobierając oczywiście litra gorącej wody. W ten sposób będziemy mieli pomysł na rzeczywisty efektywny zwrot!
Ostatnio edytowane przez Christophe 11 / 01 / 10, 15: 31, 4 edytowany raz.
0 x
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Naprawdę nie rozumiem twojego pytania, ale w zasadzie w instalacji grzewczej objętość bufora jest używana tylko w celu uniknięcia krótkich cykli sprzętu.
W przypadku magazynowania energii, budynek jest bezwładny tylko wtedy, gdy jest dobrze izolowany, balony, ale tam jest ogromny, a ogrzewana podłoga (najlepszy system)
Dlatego w domu izolowanym od zewnątrz cała masa domu służy do przechowywania, a bezwładność może wynosić kilka dni !!!
W przypadku magazynowania energii, budynek jest bezwładny tylko wtedy, gdy jest dobrze izolowany, balony, ale tam jest ogromny, a ogrzewana podłoga (najlepszy system)
Dlatego w domu izolowanym od zewnątrz cała masa domu służy do przechowywania, a bezwładność może wynosić kilka dni !!!
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 4075
- Rejestracja: 12/01/07, 08:18
- x 4
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Nie, najlepszą wartością opałową jest woda, po betonie musi być rtęć, ale dobra
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 4075
- Rejestracja: 12/01/07, 08:18
- x 4
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11087
David Adv napisał:nie powinniśmy brać bp w drugim?
„Mam 100m² do ogrzania, gdy na zewnątrz jest zimno, nie ma słońca, potrzebuję XXkwh (20-30-40?) Dziennie do ogrzania mojego domu. Chcę x dni autonomii bez uruchamiania kuchenka."
co myślisz
Tak, to inne podejście. Myślę, że to prawdopodobnie twoja metoda jest używana podczas budowania podgrzewacza buforowego przez profesjonalistów.
Tylko u mnie w moim przypadku kocioł już go mamy, więc wolałem zastosować metodę, że "źródło" zamiast "popytu" ... skoro moim rozumowaniem było dokonanie minimalnej interwencji na poziomie piec możliwy!
Czy nie możesz sprawdzić swoją metodą, czy się przylega?
Zakładamy, że nasze potrzeby wynoszą 50 kWh / m2 rocznie (pół pasywny) lub 7500 kWh rocznie lub 20 kWh dziennie.
131 kWh podane przez załadowanie pieca może zatem wystarczyć na ponad 6 dni!
Jeśli chcemy tylko 2 dni, objętość bufora można podzielić przez 2 ... ale uwaga: piec musi być odpowiednio załadowany ... myślę, że metoda "źródło" jest więc bardziej " bezpieczne ”, ponieważ kalorie muszą zostać rozproszone we wszystkich przypadkach.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11087
lejustemilieu napisał:Więc ... dlaczego w elektrycznych grzejnikach akumulacyjnych kładą cegły ogniotrwałe, a nie wodę?
Nic o tym nie wiem, to tylko pytanie
Cóż, od dłuższego czasu istniały elektryczne grzałki zanurzeniowe na olej ...
W przypadku wody zastanawiałem się już trochę nad problemem (poprawa pojemności cieplnej pieców na drewno) i widzę kilka powodów w przypadku ogrzewania elektrycznego, aby tego nie robić:
a) bezpieczeństwo: woda i elektryczność nigdy się nie dogadały
b) utrzymywane w czasie (szczelność, wyciek)
c) wzrost ciśnienia wody i parowania (napełniania): T ° ograniczony do 100 ° C
Muszą być inne powody, aby tego nie robić ...
Ten pomysł przypomina mi trochę niezależnego wynalazcy, który chciał zastąpić betonowe przeciwwagi pralek ... zbiornikiem na wodę (zmienne wypełnienie o wiele lepsze niż beton, jeśli dobrze pamiętam) ) ... ma prawie 10 lat i wciąż sprzedajemy beton ... Przemysłowcy nie lubią zbyt dobrych pomysłów, jak to wygląda ??
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11087
Pamiętaj pojemność cieplna żeliwa wynosi około 0.5 kJ / kg.C ° w porównaniu do 4.18 kJ / kg.C ° wody (tj. 8 razy więcej dla wody).
Znalazłem wartość w tym dokumencie http://www.jeunesreporters.org/action/t ... ysique.pdf
co stwarza zabawne problemy energetyczne ...
Znalazłem wartość w tym dokumencie http://www.jeunesreporters.org/action/t ... ysique.pdf
co stwarza zabawne problemy energetyczne ...
0 x
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
lejustemilieu napisał:Więc ... dlaczego w elektrycznych grzejnikach akumulacyjnych kładą cegły ogniotrwałe, a nie wodę?
Nic o tym nie wiem, to tylko pytanie
ponieważ cegła ogniotrwała o słabym przewodnictwie
nagle robi się gorąco przez długi czas
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 18 odpowiedzi
- 4661 widoki
-
Ostatni post przez francki67
Zobacz ostatni post
13/02/23, 11:40Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 4 odpowiedzi
- 2035 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
05/12/22, 00:26Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 2219 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
31/10/22, 01:31Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 9087 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
18/05/22, 21:07Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 14 odpowiedzi