Tak powstają nasze ściany zewnętrzne:
Izolować pionowe ściany szczeliną powietrzną i łatami?
Aby wznowić witrynę Alaina i potwierdzić swoje badania, Christophe
http://www.maisonsbonneville.com/FR/construction.htm
http://www.maisonsbonneville.com/FR/construction.htm
Zewnętrzne ściany naszych domów są zbudowane z 2" x 6" pokrytych na ich zewnętrznych powierzchniach wysokiej jakości asfaltowymi płytami włóknistymi (Tentex) i powłoką Tyvek. Tyvek to nieperforowany materiał, który zapobiega przedostawaniu się powietrza i wody do wnętrza domu, jednocześnie umożliwiając ucieczkę pary wodnej. Ponadto, ponieważ nie posiada perforacji, Tyvek stanowi barierę dla zanieczyszczeń i pyłków. Po zakończeniu tych operacji nasze domy są w pełni zgodne z kanadyjskim krajowym kodeksem budowlanym. Następnie przyklejamy ukośne drewniane listwy, które pozwolą nam tworzyć pierwsza komora powietrzna. Zazwyczaj wykonawcy robót budowlanych nie instalują tego typu łat. W Les Industries Bonneville montujemy je, aby przygotować nasze domy do transportu. Tym samym wyposażone są w dwie komory powietrzne, co czyni je znacznie skuteczniejszymi pod względem izolacyjnym.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79364
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11060
quovadis napisała:dezorientacja. Wszystko zależy od tego, co nazywa się „szczeliną powietrzną”. Szczelina powietrzna z definicji nie może być przestrzenią zamkniętą, prawda? W przeciwnym razie staje się uwięzioną kieszenią powietrzną między dwoma filmami (cóż, tak to zrozumiałem). Ale to tylko moja opinia i szczerze mówiąc, nie skłoniło mnie to do przeczytania linku.
Dokładnie w dokumencie podaje definicję szczeliny powietrznej (są 3 rodzaje)...
Co sprawia, że nie chce Ci się czytać?
Dziękuję Alain za twój schemat, więc jak masz domy z tektury i papieru w Quebecu? Nie widzimy szczeliny powietrznej między aluminium a celulozą?
0 x
Hi Christopher!
Hej! Tak!
To najlepsza bela siana! LOL!
Bahm
W tekście Maison Bonneville jest napisane:
To tylko wprowadzająca w błąd reklama, ponieważ wszyscy producenci produkują w ten sposób.
Dziękuję Alain za twój schemat, więc jak masz domy z tektury i papieru w Quebecu?
Hej! Tak!
To najlepsza bela siana! LOL!
Bahm
W tekście Maison Bonneville jest napisane:
Zazwyczaj wykonawcy robót budowlanych nie instalują tego typu łat.
To tylko wprowadzająca w błąd reklama, ponieważ wszyscy producenci produkują w ten sposób.
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
większe straty przy próżni i superizolacji
Kanadyjczycy ze swoją zimą są o krok przed nami.
Ideałem jest zastąpienie szczeliny powietrznej wysoką próżnią, ponieważ wtedy przy nadizolowaniu dewara próżniowego i 1 do 2 cm tej izolacji próżnią i superizolacją (odbijającą blachy aluminiowe) straty ciepła są zredukowane prawie do zera.
Dzięki temu nie ma już potrzeby ogrzewania 1 lub 2 cm izolacji!!
Zamiast ścian mielibyśmy prawie podwójne szyby z aluminiowaną taflą, całkowitą próżnię i brak strat ciepła.
Próżnia byłaby sprawdzana i ponownie pompowana raz w roku za pomocą gettera lub odgazowujących pułapek gazowych.
Wykonane seryjnie cena może być ceną podwójnego oszklenia ???
Możemy umieścić płyty ze stali nierdzewnej jak w łodziach przewożących skroplony gaz, gdzie izolacja jest maksymalna w dużych pomieszczeniach.
Nie jesteś pewien, czy ceny, tak dobrze dostosowane, są tak astronomiczne?
Ideałem jest zastąpienie szczeliny powietrznej wysoką próżnią, ponieważ wtedy przy nadizolowaniu dewara próżniowego i 1 do 2 cm tej izolacji próżnią i superizolacją (odbijającą blachy aluminiowe) straty ciepła są zredukowane prawie do zera.
Dzięki temu nie ma już potrzeby ogrzewania 1 lub 2 cm izolacji!!
Zamiast ścian mielibyśmy prawie podwójne szyby z aluminiowaną taflą, całkowitą próżnię i brak strat ciepła.
Próżnia byłaby sprawdzana i ponownie pompowana raz w roku za pomocą gettera lub odgazowujących pułapek gazowych.
Wykonane seryjnie cena może być ceną podwójnego oszklenia ???
Możemy umieścić płyty ze stali nierdzewnej jak w łodziach przewożących skroplony gaz, gdzie izolacja jest maksymalna w dużych pomieszczeniach.
Nie jesteś pewien, czy ceny, tak dobrze dostosowane, są tak astronomiczne?
0 x
Dobry wieczór,
Zbyt duża gęstość powietrza tworzy komórkę konwekcyjną. Ta technika jest interesująca tylko wtedy, gdy powietrze jest stojące (tj. około 5 mm -> podwójne szyby). Nie można układać szczelin powietrznych bez wstawiania ścian, bez tworzenia komórki. Tworzymy więc materiały składające się głównie z powietrza, a ostrza są na tyle małe, że materiał trzyma się razem i można go „układać w stosy według uznania” -> to wszystko są spienione pianki, wełna konopna… (okej, „ostrza” powietrza są bardzo małe, aż do tego stopnia, że robią się ubytki. Ale nikt nie wie, jak to zrobić inaczej)
Przekształcenie domu w pusty dzwon prawdopodobnie będzie dość drogie, tak ^^ To budowniczowie ustalają ceny, a biorąc pod uwagę ludzką bezwładność zmian...
Metalowe ściany, uszczelnianie, odkurzanie, przeglądy okresowe... zawsze przekroczą koszt drewna czy cegły.
BBRI podaje opór cieplny 1,3 m².K/W dla 40 mm (dwa ostrza po 20 mm), podczas gdy identyczna grubość nadmuchanego izolatora powietrznego (przewodność 0,02 W/m².K) daje opór th równy 2 m².K/W.
Wniosek: Jak na ściany o grubości 4 cm... to za mało, żeby rozbić cegłę
Zbyt duża gęstość powietrza tworzy komórkę konwekcyjną. Ta technika jest interesująca tylko wtedy, gdy powietrze jest stojące (tj. około 5 mm -> podwójne szyby). Nie można układać szczelin powietrznych bez wstawiania ścian, bez tworzenia komórki. Tworzymy więc materiały składające się głównie z powietrza, a ostrza są na tyle małe, że materiał trzyma się razem i można go „układać w stosy według uznania” -> to wszystko są spienione pianki, wełna konopna… (okej, „ostrza” powietrza są bardzo małe, aż do tego stopnia, że robią się ubytki. Ale nikt nie wie, jak to zrobić inaczej)
Przekształcenie domu w pusty dzwon prawdopodobnie będzie dość drogie, tak ^^ To budowniczowie ustalają ceny, a biorąc pod uwagę ludzką bezwładność zmian...
Metalowe ściany, uszczelnianie, odkurzanie, przeglądy okresowe... zawsze przekroczą koszt drewna czy cegły.
BBRI podaje opór cieplny 1,3 m².K/W dla 40 mm (dwa ostrza po 20 mm), podczas gdy identyczna grubość nadmuchanego izolatora powietrznego (przewodność 0,02 W/m².K) daje opór th równy 2 m².K/W.
Wniosek: Jak na ściany o grubości 4 cm... to za mało, żeby rozbić cegłę
0 x
„Każdy ma rację z własnego punktu widzenia, ale nie jest wykluczone, że wszyscy się mylą”, Gandhi
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16179
- Rejestracja: 15/10/07, 16:05
- Lokalizacja: Clermont Ferrand
- x 5262
Re: Ocieplić ściany pionowe szczeliną powietrzną i listwami?
co robię w domu.
1) Podwajam ściany od wewnątrz, przykręcając legary 63 x 38 mm (lub 40 x 60 mm w zależności od tego, co znajdziesz).
2) legary poziome zapobiegają podciągom, 2-3 w zależności od wysokości ściany (ja zwykle kładę 3, dzieli co 60-70 cm wysokości przy suficie na 2m50). Do piwnicy, 1 lub 2 w połowie wysokości. Ma to na celu uniknięcie zjawiska konwekcji w ścianie.
3) w małych pudełkach przyklejam lub zszywam cienką wielowarstwową izolację aluminiową: ta izolacja ma za zadanie blokować podczerwień, natomiast 40 mm powietrza blokować przewodzenie ciepła.
4) Mijam wszystkie brakujące linie energetyczne i przewody uziemiające
5) Legary pokrywam płytą OSB3 lub wiórową.
tutaj, aby zilustrować zdjęcie placu budowy w 2018 roku
przy życzliwej współpracy mojej córki
1) Podwajam ściany od wewnątrz, przykręcając legary 63 x 38 mm (lub 40 x 60 mm w zależności od tego, co znajdziesz).
2) legary poziome zapobiegają podciągom, 2-3 w zależności od wysokości ściany (ja zwykle kładę 3, dzieli co 60-70 cm wysokości przy suficie na 2m50). Do piwnicy, 1 lub 2 w połowie wysokości. Ma to na celu uniknięcie zjawiska konwekcji w ścianie.
3) w małych pudełkach przyklejam lub zszywam cienką wielowarstwową izolację aluminiową: ta izolacja ma za zadanie blokować podczerwień, natomiast 40 mm powietrza blokować przewodzenie ciepła.
4) Mijam wszystkie brakujące linie energetyczne i przewody uziemiające
5) Legary pokrywam płytą OSB3 lub wiórową.
tutaj, aby zilustrować zdjęcie placu budowy w 2018 roku
przy życzliwej współpracy mojej córki
1 x
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16179
- Rejestracja: 15/10/07, 16:05
- Lokalizacja: Clermont Ferrand
- x 5262
Re: Ocieplić ściany pionowe szczeliną powietrzną i listwami?
więc zrobiłem to w całym domu, Parter i I piętro. 120 m² są zamieszkałe/ogrzewane w domu (około 75 m² na I piętrze i 1 m² na parterze). Nasze temperatury ogrzewania wynoszą 45°C na 19. piętrze i 1-17°C na parterze.
Oto wyniki na przestrzeni 3 lat:
Według danych zebranych przez EDF-GDF nasze gospodarstwo domowe w porównaniu do średniej wszystkich gospodarstw domowych (po skorygowaniu sytuacji pod względem zajmowanej powierzchni i wyposażenia) zużywa prawie o połowę mniej (między 50 a 60%).
W 2020: 7729 / 13873 = 0.557
w 2021 r.: 11079 / 18230 = 0.607
W 2022: 6783 / 12015 = 0.564
Zaznaczę, że moja żona też gotuje na gazie, co nie jest dla nas korzystne dla zużycia gazu.
Zredukowani do m², średnio w ciągu 3 lat zużywamy 71 kWh/m²/rok na ogrzewanie, co plasuje nas w środku kategorii B.
Ten inny link z Engie mówi, że na 100 m² ogrzewanie + gotowanie zużywa średnio 11 713 kWh/100 m²/rok, czyli 117 kWh/m²/rok, nadal jestem na 71/117 = 60%
W przypadku filtra termicznego zbudowanego w 1960 roku można śmiało powiedzieć, że zainstalowana przeze mnie izolacja działa dobrze.
Oto wyniki na przestrzeni 3 lat:
Według danych zebranych przez EDF-GDF nasze gospodarstwo domowe w porównaniu do średniej wszystkich gospodarstw domowych (po skorygowaniu sytuacji pod względem zajmowanej powierzchni i wyposażenia) zużywa prawie o połowę mniej (między 50 a 60%).
W 2020: 7729 / 13873 = 0.557
w 2021 r.: 11079 / 18230 = 0.607
W 2022: 6783 / 12015 = 0.564
Zaznaczę, że moja żona też gotuje na gazie, co nie jest dla nas korzystne dla zużycia gazu.
Zredukowani do m², średnio w ciągu 3 lat zużywamy 71 kWh/m²/rok na ogrzewanie, co plasuje nas w środku kategorii B.
Ten inny link z Engie mówi, że na 100 m² ogrzewanie + gotowanie zużywa średnio 11 713 kWh/100 m²/rok, czyli 117 kWh/m²/rok, nadal jestem na 71/117 = 60%
W przypadku filtra termicznego zbudowanego w 1960 roku można śmiało powiedzieć, że zainstalowana przeze mnie izolacja działa dobrze.
1 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13718
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1525
- Kontakt :
Re: Ocieplić ściany pionowe szczeliną powietrzną i listwami?
cienka izolacja między 2 niewentylowanymi szczelinami powietrznymi: Rmax = 1,7 m²K/W, taka sama grubość wełny szklanej = 3.15 podwójnaRemundo napisał:co robię w domu.
1) Podwajam ściany od wewnątrz, przykręcając legary 63 x 38 mm (lub 40 x 60 mm w zależności od tego, co znajdziesz).
2) legary poziome zapobiegają podciągom, 2-3 w zależności od wysokości ściany (ja zwykle kładę 3, dzieli co 60-70 cm wysokości przy suficie na 2m50). Do piwnicy, 1 lub 2 w połowie wysokości. Ma to na celu uniknięcie zjawiska konwekcji w ścianie.
3) w małych pudełkach przyklejam lub zszywam cienką wielowarstwową izolację aluminiową: ta izolacja ma za zadanie blokować podczerwień, natomiast 40 mm powietrza blokować przewodzenie ciepła.
4) Mijam wszystkie brakujące linie energetyczne i przewody uziemiające
5) Legary pokrywam płytą OSB3 lub wiórową.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79364
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11060
Re: Ocieplić ściany pionowe szczeliną powietrzną i listwami?
Zagubiony penis... 40 mm wełny szklanej to w najlepszym przypadku R od 1 do 0.04 lambda!
Ale Zizi wynalazł wełnę szklaną o współczynniku lambda 0.013 za pomocą magicznej różdżki!
Tak jak Zizi wynalazł szczepionkę, która chroni przed przenoszeniem!
Myślałeś kiedyś o pójściu na terapię?
Ale Zizi wynalazł wełnę szklaną o współczynniku lambda 0.013 za pomocą magicznej różdżki!
Tak jak Zizi wynalazł szczepionkę, która chroni przed przenoszeniem!
Myślałeś kiedyś o pójściu na terapię?
1 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 9 odpowiedzi
- 6961 widoki
-
Ostatni post przez ne 44
Zobacz ostatni post
28/09/20, 22:55Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 0 odpowiedzi
- 4311 widoki
-
Ostatni post przez arnangu
Zobacz ostatni post
31/07/15, 21:38Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 4 odpowiedzi
- 9355 widoki
-
Ostatni post przez Philippe Schutt
Zobacz ostatni post
05/11/14, 22:30Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 4 odpowiedzi
- 4440 widoki
-
Ostatni post przez dedeleco
Zobacz ostatni post
23/07/10, 16:26Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 5 odpowiedzi
- 14162 widoki
-
Ostatni post przez logredudon
Zobacz ostatni post
25/02/11, 14:04Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 175