Pellematic Condes 25 kW: ustawienie?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 13/02/23, 07:53

Kocioł moduluje idealnie, regulacja robi swoje, problem leży po stronie hydraulicznej Twojej instalacji.

Kiedy oglądamy w czasie rzeczywistym (uwzględniając aktualizację danych przez połączenie), mimo posiadania elektrycznego rozkazu zamknięcia, v3v reaguje albo wykonując jojo, albo… przykleja się do temperatury wewnętrznego balonika bojler.
Na wykresie widać wyraźnie, że fioletowa krzywa podąża za ciemnoniebieską krzywą tylko wtedy, gdy powinna podążać za zieloną krzywą!

Kilka punktów do sprawdzenia w instalacji.
Skoro mi powiedziałeś, że masz dobrze zamocowany czujnik temperatury zasilania, to zakładam, że jest dobrze podłączony do odpowiedniego złącza.
Czy możesz sprawdzić, czy kiedy na ekranie wyświetlana jest kolejność zamknięcia v3v, v3v rzeczywiście próbuje się zamknąć, ponieważ na wykresie jest ona uporządkowana tylko podczas otwierania i nigdy podczas zamykania (dolna żółta krzywa)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg
64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg (417.32 Kio) Consulté 1624 fois
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 13/02/23, 09:38

Pilpoill napisał:Kocioł moduluje idealnie, regulacja robi swoje, problem leży po stronie hydraulicznej Twojej instalacji.

Kiedy oglądamy w czasie rzeczywistym (uwzględniając aktualizację danych przez połączenie), mimo posiadania elektrycznego rozkazu zamknięcia, v3v reaguje albo wykonując jojo, albo… przykleja się do temperatury wewnętrznego balonika bojler.
Na wykresie widać wyraźnie, że fioletowa krzywa podąża za ciemnoniebieską krzywą tylko wtedy, gdy powinna podążać za zieloną krzywą!

Kilka punktów do sprawdzenia w instalacji.
Skoro mi powiedziałeś, że masz dobrze zamocowany czujnik temperatury zasilania, to zakładam, że jest dobrze podłączony do odpowiedniego złącza.
Czy możesz sprawdzić, czy kiedy na ekranie wyświetlana jest kolejność zamknięcia v3v, v3v rzeczywiście próbuje się zamknąć, ponieważ na wykresie jest ona uporządkowana tylko podczas otwierania i nigdy podczas zamykania (dolna żółta krzywa)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg


Właśnie poszedłem zobaczyć, a zawór się nie porusza: jest w pełni
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 13/02/23, 09:40

Czy możesz potwierdzić, że widzę polecenie zamknięcia na ekranie, gdy pozostaje on w pełni otwarty?


Na razie jestem przebiegły, żebyście nie gotowali na wolnym ogniu : Wink:
1 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 13/02/23, 09:43

Pilpoill napisał:Czy możesz potwierdzić, że widzę polecenie zamknięcia na ekranie, gdy pozostaje on w pełni otwarty?


Na razie jestem przebiegły, żebyście nie gotowali na wolnym ogniu : Wink:

Tak, potwierdzam
Po raz pierwszy mogę wyjść z łóżka w krótkich spodenkach
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 13/02/23, 09:51

Oto dokument, jest część FR.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

Należy sprawdzić, czy jest dobrze podłączony elektrycznie, a nie odwrotnie.
A to nie moja dziedzina tylko dwie kto wie?

W przeciwnym razie, ponieważ twoja instalacja jest niedawna (i musiała tak działać od samego początku :zaszokować: ), instalator powinien wykonać niezbędne…
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 13/02/23, 10:00

Pilpoill napisał:Oto dokument, jest część FR.

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

Należy sprawdzić, czy jest dobrze podłączony elektrycznie, a nie odwrotnie.
A to nie moja dziedzina tylko dwie kto wie?

W przeciwnym razie, ponieważ twoja instalacja jest niedawna (i musiała tak działać od samego początku :zaszokować: ), instalator powinien wykonać niezbędne…


Szczerze mówiąc, ja i elektryczność nie pasujemy do siebie.
Konserwacja mojego kotła przez mojego instalatora jest zaplanowana na koniec marca, początek kwietnia (poproszę go o obejrzenie), kocioł już się tak kręcił, myślę, że może poczekać jeszcze miesiąc, co o tym sądzicie ?
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 13/02/23, 10:12

Wcale nie mam takiej wizji jak ty : Oops:

Za pomocą krzywych możesz jej pokazać, że nie jest w stanie utrzymać wartości zadanej temperatury wody wypływającej.
Zwłaszcza jeśli zauważysz, że twój v3v jest zablokowany w pozycji maksymalnego otwarcia, podczas gdy regulacja nakazuje tylko zamknięcie bez efektu.


Tam muszę zastosować parametry tak jakby nie było v3v bo temperatura krążąca w waszych kaloryferach jest taka jak na kotle.
Obawiam się, że szorty wkrótce staną się za duże w tych warunkach.
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 13/02/23, 10:23

Pilpoill napisał:Wcale nie mam takiej wizji jak ty : Oops:

Za pomocą krzywych możesz jej pokazać, że nie jest w stanie utrzymać wartości zadanej temperatury wody wypływającej.
Zwłaszcza jeśli zauważysz, że twój v3v jest zablokowany w pozycji maksymalnego otwarcia, podczas gdy regulacja nakazuje tylko zamknięcie bez efektu.


Tam muszę zastosować parametry tak jakby nie było v3v bo temperatura krążąca w waszych kaloryferach jest taka jak na kotle.
Obawiam się, że szorty wkrótce staną się za duże w tych warunkach.



OK, przyjrzymy się temu, ponieważ nie mam jeszcze licencji dla nudystów.
Mam małe pytanko, które pewnie wyda się Wam głupie, ale zacznę: w zeszłym tygodniu jak majstrowałem w piwnicy to widziałem jak ten zawór się zamyka i otwiera, ale nie dziś rano i nie byłoby nastawy /regulacja aby ten zawór blokował się od określonej temperatury? To wyjaśniałoby, że gdy jest zimno, v3v nie robi tego, czego się od niego oczekuje
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 13/02/23, 10:44

tull63 napisała:OK, przyjrzymy się temu, ponieważ nie mam jeszcze licencji dla nudystów.
Mam małe pytanko, które pewnie wyda się Wam głupie, ale zacznę: w zeszłym tygodniu jak majstrowałem w piwnicy to widziałem jak ten zawór się zamyka i otwiera, ale nie dziś rano i nie byłoby nastawy /regulacja aby ten zawór blokował się od określonej temperatury? To wyjaśniałoby, że gdy jest zimno, v3v nie robi tego, czego się od niego oczekuje


Nie ma głupich pytań.

Wczoraj widziałem, jak v3v reaguje w górę iw dół.
Jeśli przyjrzysz się uważnie wczoraj około 7:30 i 16:00, to dziwne, że prawie znalazłoby to sposób na rozumowanie, z wyjątkiem tego, że skończyło się na ustawieniu się na temperaturze kotła zamiast na nastawie temperatury początkowej.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg


Więc tak, twój zawór jest zablokowany w maksymalnym otwarciu, ale z jakiego powodu nie wiem.
Jedynymi parametrami są czasy otwierania/pauzy/zamykania. Po tym, jak ustawiłeś je z powrotem domyślnie 5/15/5, przetestowałem parametry, które miałeś wcześniej 5/5/3. I to niczego nie zmienia, wykres systematycznie rejestruje polecenie otwierania, podczas gdy powinien rejestrować polecenia otwierania ORAZ zamykania, ponieważ nakazuje regulację.
To właśnie sprawia, że ​​waham się z nieprawidłowym połączeniem i problemem sprzętowym, zanim wydawało się, że działa. Oczywiście w stylu jojo, ale chyba nie zauważyłeś tego bez spadku temperatury.

Możemy spróbować przełączyć go na ręczny.
Dostrzegasz pozycję v3v przy wyłączonym cyrkulatorze (jak obecnie)
Naciskasz jego przycisk, aby kilka razy manewrował od pozycji zamkniętej do maksymalnie otwartej, a następnie puszczasz przycisk w pozycji, w której zaznaczyłeś.


Jeśli możesz skorzystać z okazji i zrobić zdjęcie przewodów, które się do niego łączą (i oznaczeń na złączach, które prawdopodobnie tam są), skorzystam.
Ostatnio edytowane przez Pilpoill 13 / 02 / 23, 10: 55, 1 edytowany raz.
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 13/02/23, 10:54

Pilpoill napisał:
tull63 napisała:OK, przyjrzymy się temu, ponieważ nie mam jeszcze licencji dla nudystów.
Mam małe pytanko, które pewnie wyda się Wam głupie, ale zacznę: w zeszłym tygodniu jak majstrowałem w piwnicy to widziałem jak ten zawór się zamyka i otwiera, ale nie dziś rano i nie byłoby nastawy /regulacja aby ten zawór blokował się od określonej temperatury? To wyjaśniałoby, że gdy jest zimno, v3v nie robi tego, czego się od niego oczekuje


Nie ma głupich pytań.

Wczoraj widziałem, jak v3v reaguje w górę iw dół.
Jeśli przyjrzysz się uważnie wczoraj około 7:30 i 16:00, to dziwne, że prawie znalazłoby to sposób na rozumowanie, z wyjątkiem tego, że skończyło się na ustawieniu się na temperaturze kotła zamiast na nastawie temperatury początkowej.

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg

Więc tak, twój zawór jest zablokowany w maksymalnym otwarciu, ale z jakiego powodu nie wiem.
Jedynymi parametrami są czasy otwierania/pauzy/zamykania. Po tym, jak ustawiłeś je z powrotem domyślnie 5/15/5, przetestowałem parametry, które miałeś wcześniej 5/5/3. I to niczego nie zmienia, wykres systematycznie rejestruje polecenie otwierania, podczas gdy powinien rejestrować polecenia otwierania ORAZ zamykania, ponieważ nakazuje regulację.
To właśnie sprawia, że ​​waham się z nieprawidłowym połączeniem i problemem sprzętowym.

Możemy spróbować przełączyć go na ręczny.
Dostrzegasz pozycję v3v przy wyłączonym cyrkulatorze (jak obecnie)
Naciskasz jego przycisk, aby kilka razy manewrował od pozycji zamkniętej do maksymalnie otwartej, a następnie puszczasz przycisk w pozycji, w której zaznaczyłeś.


Jeśli możesz skorzystać z okazji i zrobić zdjęcie przewodów, które się do niego łączą (i oznaczeń na złączach, które prawdopodobnie tam są), skorzystam.


W przypadku benchmarku będzie to proste, ponieważ pozostaje zablokowane w pozycji pełnego otwarcia
załączniki
20230213_105204.jpg
0 x

 