Regulacja regulacji zaworu 3 lub 4-drogowego Centratherm ZG 254 do ogrzewania podłogowego?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79457
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11096

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez Christophe » 02/11/21, 14:24

Oto gdzie mierzyłem na ZG 254 (10-11 i 12-13):

Centratherm_ZG254.jpg
Centratherm_ZG254.jpg (208.11 KiB) Obejrzano 2391 razy


Wstawiłem bardziej czytelną wersję okablowania:

Centratherm_ZG254_kabla.jpg
Centratherm_ZG254_cablage.jpg (238.59 KiB) Obejrzano 2391 razy


A oto sonda VF20 HS: referencja CENTRA BURKLE CK DVF 20A (Burkle, nie możesz tego wymyślić! Ach te schleus!) ... wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć kontakt NTC 20K u mojego ulubionego hydraulika .. .

DVF 20A.jpg
DVF 20A.jpg (89.91 KiB) Obejrzano 2391 razy
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79457
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11096

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez Christophe » 02/11/21, 14:29

GuyGadeboisLeRetour napisał:Przyznaję....wszystko to jest ekscytujące! Prawie urzekający! (Idę na zewnątrz) : Mrgreen:


Czyż nie

Stara dobra regulacja termiczna w prawdziwym świecie zmienia ezoteryczne (lub prawie) debaty na temat covid! : Mrgreen:
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79457
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11096

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez Christophe » 02/11/21, 14:42

Otóż ​​sondę włożyłem w spodnie i nie schodzi poniżej 38 kOhm... Myślę, że w spodniach jest cieplej niż 12°C...

Widzisz, to ekscytujący temat Guy !! : Mrgreen:
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79457
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11096

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez Christophe » 02/11/21, 16:45

To był czujnik wnętrza...

Nie znalazłem dostępnego NTC 20K, aby go zmienić, ale przetestowałem z NTC 10K i ponownie reguluje "w kierunku gorącego" ... a priori ZG 254 nie przejdzie natychmiast na emeryturę!

Z taką nazwą jest nieuchronnie solidny! Brzmi jak nazwa rosyjskiego czołgu: https://fr.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4 : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 15044
Rejestracja: 10/12/20, 20:52
Lokalizacja: 04
x 4400

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez GuyGadeboisTheBack » 02/11/21, 17:50

Uff!!! Napięcie do końca, jak w "Zabójca ma 21 lat", "Diabolicy" i "Kruk". W Totophe jest HG Clouzot! : Mrgreen:
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79457
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11096

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez Christophe » 02/11/21, 17:52

Pfff możesz nie dbać o ten temat, ale może zainteresować innych ludzi, którzy mają ten sam regulator!

Krótko mówiąc, jesteś brudnym egoistą !! : Mrgreen: : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 15044
Rejestracja: 10/12/20, 20:52
Lokalizacja: 04
x 4400

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez GuyGadeboisTheBack » 02/11/21, 17:57

Dobrze posłuchaj, są 3 zawory, zrobiłem dwa ... (Ach, no to 3). : Mrgreen:
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79457
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11096

Re: Centratherm ZG 3 Regulacja regulacji zaworu 4 czy 254-drogowego do ogrzewania podłogowego?




przez Christophe » 09/11/21, 18:22

Christophe napisał:To była sonda wewnętrzna...


Sonda zmieniona dziś po południu ... ale to wciąż żart ... :płakać:

Albo reguluje na 100% ciepło, albo na 100% zimno... a pompa zatrzymuje się w sposób nielogiczny w stosunku do zegara. Myślę, że regulacja jest zrobiona (myślę, że to część zegarowa, która się kręci... bo w zależności jak ją wepchnę to daje różne rzeczy... :zaszokować: :zaszokować: :zaszokować: Sprawdziłem moją naprawę 2008, wszystkie kontakty są nadal dobre)

Zrobiłem trochę badań i oto instrukcja (po niemiecku) ZG 254 (napisana w 1985 i 1995 ... miał swój dzień ...)

ZG254.PDF
(2.54 mln) Pobrane razy 237


Chyba czas się poddać, kosztowała mnie 1 sonda.
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 184