Ogrzewanie słoneczne PELLAQUA o powierzchni 12 m2 ma problemy z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej latem

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9871
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2688

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez sicetaitsimple » 20/08/20, 11:51

Makro napisał:Podobno jest ze stali nierdzewnej.


Nie, według instrukcji to S235JR (E24 w starych frankach) na piłkę.
S235JR, powinno ci się spodobać! : Lol:
1 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9871
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2688

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez sicetaitsimple » 20/08/20, 11:56

Christophe napisał:Więc pierwsza rzecz do zrobienia: zobacz jak wygląda woda otwierając zawór odpowietrzający... czas trwania operacji: 1 minuty!!


Pfff... Koniecznie przeczytaj! Pierwszy post Sylvaina:

„Pomyśleliśmy, że dno kuli może wymagać oczyszczenia, jeśli na przykład było tam jakieś błoto, ale woda jest czysta, nienapełniona…”
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6528
Rejestracja: 04/12/08, 14:34
x 1643

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Macro » 20/08/20, 12:09

Cóż... Jeśli jest ze stali... Śmiem mieć nadzieję, że od wewnątrz jest pokryty ceramiką lub żywicą epoksydową... Zamontowanie włazu inspekcyjnego spowoduje zmianę powłoki... Z obawy przed korozją.. Bez gadania...
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79422
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11084

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Christophe » 20/08/20, 12:15

sicetaitsimple napisał:
Christophe napisał:Więc pierwsza rzecz do zrobienia: zobacz jak wygląda woda otwierając zawór odpowietrzający... czas trwania operacji: 1 minuty!!


Pfff... Koniecznie przeczytaj! Pierwszy post Sylvaina:

„Pomyśleliśmy, że dno kuli może wymagać oczyszczenia, jeśli na przykład było tam jakieś błoto, ale woda jest czysta, nienapełniona…”


Ups... zdecydowanie mam problem z tym tematem!!

Cóż, zamierzam się wycofać, więc myślę... Mówię więcej bzdur niż cokolwiek innego... : Mrgreen: : Mrgreen:

ps: nie wiem ile litrów wyciągnął, ale może warto pomyśleć o większym czyszczeniu, prawda?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6528
Rejestracja: 04/12/08, 14:34
x 1643

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Macro » 20/08/20, 12:37

Nie kłaniaj się za wcześnie szefie...
Spuszczanie szlamu z dna zbiornika przez zawór 1/2 cala nie jest nauką ścisłą...Zaufaj mi...I...Im większy zbiornik...tym więcej nauki staje się mniej dokładne...
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79422
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11084

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Christophe » 20/08/20, 12:42

Tak, zgadzam się z tym... osady niekoniecznie są po stronie zaworu odpowietrzającego (a priori są po stronie powrotu ogrzewania...). Więc jeśli wypuścił tylko kilka klawiszy... to nie jest wystarczający test.

Osobiście wypiłbym co najmniej sto litrów, żeby zobaczyć...

Idealnie konieczne jest wytworzenie turbulencji w martwej objętości… tj. użycie zaworu upustowego jako zaworu napełniającego i wysłanie do niego dużego przepływu…

I odkup po zobaczeniu, co się stanie ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6528
Rejestracja: 04/12/08, 14:34
x 1643

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Macro » 20/08/20, 13:11

Mam grzałkę na olej roślinny do palnika mojego kotła... Pionowy cylinder o średnicy 60 cm i wysokości 60 cm... Standardowe dno wypukłe... Zawór 33/42 w najniższym punkcie.... 2 do 3 razy na sezon grzewczy muszę go opróżniać i czyścić bo osad gromadzi się na dnie....mimo częstych przedmuchów...żeby się nie denerwować...stożek czyszczący ma co najmniej kąty egipskich piramid... .. Jakie są z pamięci maksymalne kąty układania materiałów naturalnych bez upadku....
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
sylvain52220
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez sylvain52220 » 20/08/20, 13:19

To prawda, że ​​wyjęliśmy tylko może z dziesięć litrów, a ponieważ woda była bardzo czysta, zatrzymaliśmy się. Większe czyszczenie jest prawdopodobnie dobrym pomysłem, w każdym razie nie kosztuje wiele, aby spróbować tego ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6528
Rejestracja: 04/12/08, 14:34
x 1643

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Macro » 20/08/20, 13:27

Jeszcze trzeba będzie przyjechać przed przeczyszczeniem, żeby zawiesić to błoto w wodzie.... Dla mnie trzeba znaleźć właz inspekcyjny... Opróżnić 800 litrów i odwiedzić....
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79422
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11084

Re: Ogrzewanie solarne PELLAQUA 12 m2 z trudem zapewnia ciepłą wodę użytkową latem




przez Christophe » 20/08/20, 13:40

Dla mnie bez włazu musiałbyś to zrobić;

a) opróżnić co najmniej 1/3 balonu (około 300L)

b) napełnij 300L wodą z sieci przy całkowicie otwartym zaworze --> spowoduje to duże turbulencje, a tym samym uniesienie osadu.

c) ponownie spuść kilka litrów, aby zobaczyć ujście wody... jeśli jest brudny, powtórz a) i b) kilka razy, aż woda będzie „wystarczająco czysta”, a następnie ewentualnie wykonaj całkowity spuszczenie i napełnij co najmniej 1 raz czyszczenia woda....krótko mówiąc, będzie Cię to kosztować kilka m3 wody...ale jest to bardziej ekonomiczne niż wymiana piłki!

d) zobacz też czy są tam środki rozpuszczające osady... ja też mam podgrzewaną podłogę (stara bez BAO) i mój technik ogrzewania dał mi przed laty środek przeciw osadom: hydrazyna (och, to paliwo rakietowe!!)...Nigdy nie włożyłem tego do systemu, bo w końcu zapomniałem, lenistwo, a nie sprzęt...

Nie wiem, czy to jest funkcja lecznicza czy zapobiegawcza… Nie wiem, czy to naprawdę działa, ale mój inżynier ogrzewania był dobry, więc zakładam, że tak!

ps: uważaj, aby otworzyć również wlot powietrza odpływowego ... musi być jeden nad balonem ... czy automatyczny odpowietrznik?
0 x

 