Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Dobry wieczór,
Chciałbym podziękować firmie Pilpoill, która odkryła dlaczego kocioł tak się zachowuje i udzieliła mi wielu rad.
Rzeczywiście, mój kocioł był w trybie awaryjnym z powodu złej regulacji. Maksymalna temperatura układu została ustawiona na 75°C zamiast 95°C jak zaleca producent.
Nie wiem, czy to instalator, czy poprzedni właściciel tak to skonfigurował, ale teraz to już przeszłość.
Dostosowano kilka parametrów, a także pompy obiegowe, które również nie zostały ustawione prawidłowo.
Jeszcze raz dziękuję
Chciałbym podziękować firmie Pilpoill, która odkryła dlaczego kocioł tak się zachowuje i udzieliła mi wielu rad.
Rzeczywiście, mój kocioł był w trybie awaryjnym z powodu złej regulacji. Maksymalna temperatura układu została ustawiona na 75°C zamiast 95°C jak zaleca producent.
Nie wiem, czy to instalator, czy poprzedni właściciel tak to skonfigurował, ale teraz to już przeszłość.
Dostosowano kilka parametrów, a także pompy obiegowe, które również nie zostały ustawione prawidłowo.
Jeszcze raz dziękuję
1 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Kilka lat temu miałem trudności z uruchomieniem własnej instalacji, to normalne, że pomagam po kolei
Udanego sezonu grzewczego i dziękujemy za Twoją opinię!
Udanego sezonu grzewczego i dziękujemy za Twoją opinię!
0 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Witajcie Pilpoil i FabOko02,
Jestem nowy w forum a konkretnie, mam duży problem z optymalizacją mojego Pellematica (nie mam problemów z temperaturą w domu).
Wydaje mi się, że mam ten sam problem ze średnim palnikiem PE1 t przy 15 min...
Czy można wiedzieć dokładnie, jakie ustawienia zostały wprowadzone?
Czy temperatura odcięcia uległa zmianie?
Z góry dziękuję za Twoją pomoc,
Jestem nowy w forum a konkretnie, mam duży problem z optymalizacją mojego Pellematica (nie mam problemów z temperaturą w domu).
Wydaje mi się, że mam ten sam problem ze średnim palnikiem PE1 t przy 15 min...
Czy można wiedzieć dokładnie, jakie ustawienia zostały wprowadzone?
Czy temperatura odcięcia uległa zmianie?
Z góry dziękuję za Twoją pomoc,
0 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Witaj ArturD,
Z mojej strony ciekawiej byłoby zobaczyć ogólną operację przy użyciu krzywych, aby dać ci to, co jest normalne lub dziwne.
Jeśli Twój kocioł jest podłączony, mogę Ci w tym wszystkim pomóc.
Już z tego, co widzę, należy unikać tych 15 K, ponieważ kocioł uruchomi się ponownie o wiele za późno i dlatego – nie widząc najmniejszej krzywej – jestem prawie pewien, że temperatura spadnie poniżej minimum 60°C.
Wartość 10K jest wartością klasyczną.
Z mojej strony ciekawiej byłoby zobaczyć ogólną operację przy użyciu krzywych, aby dać ci to, co jest normalne lub dziwne.
Jeśli Twój kocioł jest podłączony, mogę Ci w tym wszystkim pomóc.
Już z tego, co widzę, należy unikać tych 15 K, ponieważ kocioł uruchomi się ponownie o wiele za późno i dlatego – nie widząc najmniejszej krzywej – jestem prawie pewien, że temperatura spadnie poniżej minimum 60°C.
Wartość 10K jest wartością klasyczną.
0 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Cześć Pilpoill,
Oto krzywe:
Oraz ustawienia obwodu grzewczego grzejnika:
Nachylenie: 1,4
Zakrzywiona stopa: 35°C
Lim T ext komfort: 22°C
Lim T ext obniżony: 20°C
Czas oczekiwania: 180,0 min
Wygładzanie: 10 min
Wpływ sondy otoczenia : 10,0
T otoczenia Histereza wyłączona: 1,0 K
Histereza T otoczenia włączona: 1,0 K
Dzięki za pomoc
PS: Za twoją radą zmodyfikowałem do 10 tys
Oto krzywe:
Oraz ustawienia obwodu grzewczego grzejnika:
Nachylenie: 1,4
Zakrzywiona stopa: 35°C
Lim T ext komfort: 22°C
Lim T ext obniżony: 20°C
Czas oczekiwania: 180,0 min
Wygładzanie: 10 min
Wpływ sondy otoczenia : 10,0
T otoczenia Histereza wyłączona: 1,0 K
Histereza T otoczenia włączona: 1,0 K
Dzięki za pomoc
PS: Za twoją radą zmodyfikowałem do 10 tys
0 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Wartość 10 K oznacza histerezę pracy kotła i dlatego miałem rację w przypadku T°
Dla wpływu czujnika pokojowego w przypadku grzejników zaleca się wartość 5.
Nie widzę temperatury zewnętrznej, a zakres ogrzewania jest stały przy wartości zadanej nieco niższej niż 20°C.
Czy jest to dobrowolny wybór?
Być może trzeba dostosować moc, ale najpierw trzeba znać dokładny model kotła (srebrna tabliczka znamionowa zwykle przyklejana za kotłem), powierzchnię do ogrzewania, poziom izolacji, region, w którym się znajdujesz, jeśli tak, ECS czy nie, jakieś szczegóły.
Dla wpływu czujnika pokojowego w przypadku grzejników zaleca się wartość 5.
Nie widzę temperatury zewnętrznej, a zakres ogrzewania jest stały przy wartości zadanej nieco niższej niż 20°C.
Czy jest to dobrowolny wybór?
Być może trzeba dostosować moc, ale najpierw trzeba znać dokładny model kotła (srebrna tabliczka znamionowa zwykle przyklejana za kotłem), powierzchnię do ogrzewania, poziom izolacji, region, w którym się znajdujesz, jeśli tak, ECS czy nie, jakieś szczegóły.
0 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Hehe, bardzo responsywny! DZIĘKI
Dzięki modyfikacji mam wyższą temperaturę:
Mam model Pellematic Compact PES 218 o mocy: 5 do 18 KW (która wydaje się być ustawiona na 18 kW)
Aktualnie posiadam 150m² (w przygotowaniu więc rośnie w miarę postępu prac) na południu Normandii do ogrzania
na 2 poziomach po 2m50
Dach ocieplony watą celulozową o grubości 28 cm
10cm włókna szklanego na ściany (bez izolacji podłogi)
wszystkie z podwójnymi szybami i pojedynczym przepływem wilgoci VMC.
Obliczyłem i przeprowadziłem badanie termiczne u krewnego, które dało:
Straty całkowite: 11558 W
Moc ponownego uruchomienia: 1570 W
Całkowita moc do zainstalowania: 13128 W
Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana w ramach oddzielnej energii elektrycznej.
Jeśli chodzi o wartość zadaną, ustawiłem ją arbitralnie na 19,5°C, aby nie spowodować zmiany zachowania podczas fazy kalibracji.
Dzięki modyfikacji mam wyższą temperaturę:
Mam model Pellematic Compact PES 218 o mocy: 5 do 18 KW (która wydaje się być ustawiona na 18 kW)
Aktualnie posiadam 150m² (w przygotowaniu więc rośnie w miarę postępu prac) na południu Normandii do ogrzania
na 2 poziomach po 2m50
Dach ocieplony watą celulozową o grubości 28 cm
10cm włókna szklanego na ściany (bez izolacji podłogi)
wszystkie z podwójnymi szybami i pojedynczym przepływem wilgoci VMC.
Obliczyłem i przeprowadziłem badanie termiczne u krewnego, które dało:
Straty całkowite: 11558 W
Moc ponownego uruchomienia: 1570 W
Całkowita moc do zainstalowania: 13128 W
Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana w ramach oddzielnej energii elektrycznej.
Jeśli chodzi o wartość zadaną, ustawiłem ją arbitralnie na 19,5°C, aby nie spowodować zmiany zachowania podczas fazy kalibracji.
0 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Czy mógłbyś pokazać temperaturę zewnętrzną na wykresie?
Przy 10 tys. części kotła uruchamia się ponownie wcześniej, co zapobiega wzrostowi do 100% w celu wyprodukowania tak małej ilości, a v3v nie musi już być zamawiany przy zamykaniu, jak poprzednio...
Dla mnie wydaje się to zdecydowanie za mocne w porównaniu do obliczonego zapotrzebowania na 13 kW.
Jeśli Twój Compact został dostarczony w wieku 18 (na tabliczce znamionowej), a instalator nie ingerował w wymienniki ciepła, możesz go rozbudować do 16 kW.
Po zimie i w zależności od tego, jak będą wyglądać Twoje krzywe w najzimniejszym okresie, doradzę Ci - lub nie - poprosić instalatora o zmniejszenie mocy, ale aby przejść do <16kW, musisz także interweniować w serce bestii.
PS: większość instalatorów i techników absolutnie nie widzi tego w ten sam sposób, co klient…
Przy 10 tys. części kotła uruchamia się ponownie wcześniej, co zapobiega wzrostowi do 100% w celu wyprodukowania tak małej ilości, a v3v nie musi już być zamawiany przy zamykaniu, jak poprzednio...
Dla mnie wydaje się to zdecydowanie za mocne w porównaniu do obliczonego zapotrzebowania na 13 kW.
Jeśli Twój Compact został dostarczony w wieku 18 (na tabliczce znamionowej), a instalator nie ingerował w wymienniki ciepła, możesz go rozbudować do 16 kW.
Po zimie i w zależności od tego, jak będą wyglądać Twoje krzywe w najzimniejszym okresie, doradzę Ci - lub nie - poprosić instalatora o zmniejszenie mocy, ale aby przejść do <16kW, musisz także interweniować w serce bestii.
PS: większość instalatorów i techników absolutnie nie widzi tego w ten sam sposób, co klient…
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9871
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2689
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
Pilpoill napisał:
@Christophe moje prywatne wiadomości pozostają w skrzynce nadawczej. Nie mogę się z tobą skontaktować nawet przez forum podczas gdy opcja javascript jest ustawiona na True w mojej przeglądarce.
Czy mógłbyś zainterweniować?
Wydaje mi się (nie jestem pewien), że PW „pozostaje” widoczna w skrzynce nadawczej, dopóki odbiorca jej nie otworzy.
1 x
Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen
sicetaitsimple napisał:Wydaje mi się (nie jestem pewien), że PW „pozostaje” widoczna w skrzynce nadawczej, dopóki odbiorca jej nie otworzy.
Dziękuję. Rzeczywiście tak się stało, ponieważ wiadomość nadal znajduje się w skrzynce nadawczej członka, który od tego czasu nie nawiązał ponownego połączenia.
Wszystkie pozostałe PW zniknęły ze skrzynki nadawczej i otrzymano odpowiedzi, więc możesz być pewien
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 15 odpowiedzi
- 4051 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
11/02/23, 07:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 10 odpowiedzi
- 6378 widoki
-
Ostatni post przez Tłum
Zobacz ostatni post
05/02/23, 19:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 41 odpowiedzi
- 13407 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
26/11/22, 18:04Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 24 odpowiedzi
- 19148 widoki
-
Ostatni post przez ŁatwyGui
Zobacz ostatni post
16/02/23, 16:58Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi