Zbuduj swój własny agregat hydrauliczny
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
Nie, niestety nie można tak połączyć faz 3, ponieważ napięcia zmieniają się w czasie. Ponadto wydaje mi się, że różnica obciążenia między fazami będzie generować wibracje.
dlatego dystrybuujemy urządzenia jednofazowe na fazach 3 trójfazowych, i powiedziałbym, że umieściliśmy regulator z rezystorami na każdej fazie.
dlatego dystrybuujemy urządzenia jednofazowe na fazach 3 trójfazowych, i powiedziałbym, że umieściliśmy regulator z rezystorami na każdej fazie.
0 x
Halo
Aby wykonać jednofazowy z generatorem faz 3
musi być podłączony w trójkącie i podłączyć kondensator poprzez gałąź tylko na dwóch cewkach
Jeśli jest on połączony w gwiazdę, jest taki sam, z tą różnicą, że faza bez kondensatora staje się neutralna.
Wszystkie systemy dystrybucyjne przechodzą w fazy 3 i zamienia transforamatory na każdej fazie i tworzy jedną fazę.
silnik trójfazowy działa dobrze w fazie jednofazowej pod warunkiem, że kondensator przestanie być używany, można go nawet odciąć po uruchomieniu silnika lub, jeśli chcesz, aby został podłączony, należy go dobrze obliczyć.
W przypadku testów generatora będę musiał użyć go w woltach 220, którego oczekuje silnik, ma mniejszą pojemność kondensatorów, ale podczas moich testów wziąłem kondensatory, które miałem pod i żeby mieć więcej, wkładam je w parralelle. Wartość nie jest tak istotna jak ta, istnieje minimum dla wyjścia, a dla sprzężenia musi być wystarczająco duże, aby utrzymać obciążenie zbyt duże, aby nie przeszkadzało ...
Oczywiście, jeśli szukamy cos 1, konieczne jest dostosowanie wartości
ale z cos 0,8 jest zadowalający ..
Kondensatory mikrofaradów 16 pochodzą z lekkich stateczników sodowych w pobliżu dystrybutora złomu
Dlaczego jednofazowy
bardziej praktyczne dla silników elektrycznych jest kierunkowe pole wirujące, które podaje kierunek ruchu i moment obrotowy do uruchomienia w fazie jednofazowej konieczne jest sztuczne przesunięcie fazowe z kondensatorem i wrzecionem uzwojenia
Nawiasem mówiąc, mała historia
Właśnie dlatego pręty starej pary lokomotywy zostały przesunięte o 90, w przeciwnym razie, jeśli lokomotywa została przesunięta, wyważona 180, jeśli zatrzyma się na końcu tłoków wyścigowych, nie poruszy się (Słaby mechanik z drążkiem moje na kołach)
André
ok, dzięki, przekrocz!
Wyobrażam sobie, że nie jest niemożliwe połączenie faz 3 między nimi, aby 3x500 = 1500 W w moim przykładzie ...
Aby wykonać jednofazowy z generatorem faz 3
musi być podłączony w trójkącie i podłączyć kondensator poprzez gałąź tylko na dwóch cewkach
Jeśli jest on połączony w gwiazdę, jest taki sam, z tą różnicą, że faza bez kondensatora staje się neutralna.
Wszystkie systemy dystrybucyjne przechodzą w fazy 3 i zamienia transforamatory na każdej fazie i tworzy jedną fazę.
silnik trójfazowy działa dobrze w fazie jednofazowej pod warunkiem, że kondensator przestanie być używany, można go nawet odciąć po uruchomieniu silnika lub, jeśli chcesz, aby został podłączony, należy go dobrze obliczyć.
W przypadku testów generatora będę musiał użyć go w woltach 220, którego oczekuje silnik, ma mniejszą pojemność kondensatorów, ale podczas moich testów wziąłem kondensatory, które miałem pod i żeby mieć więcej, wkładam je w parralelle. Wartość nie jest tak istotna jak ta, istnieje minimum dla wyjścia, a dla sprzężenia musi być wystarczająco duże, aby utrzymać obciążenie zbyt duże, aby nie przeszkadzało ...
Oczywiście, jeśli szukamy cos 1, konieczne jest dostosowanie wartości
ale z cos 0,8 jest zadowalający ..
Kondensatory mikrofaradów 16 pochodzą z lekkich stateczników sodowych w pobliżu dystrybutora złomu
Dlaczego jednofazowy
bardziej praktyczne dla silników elektrycznych jest kierunkowe pole wirujące, które podaje kierunek ruchu i moment obrotowy do uruchomienia w fazie jednofazowej konieczne jest sztuczne przesunięcie fazowe z kondensatorem i wrzecionem uzwojenia
Nawiasem mówiąc, mała historia
Właśnie dlatego pręty starej pary lokomotywy zostały przesunięte o 90, w przeciwnym razie, jeśli lokomotywa została przesunięta, wyważona 180, jeśli zatrzyma się na końcu tłoków wyścigowych, nie poruszy się (Słaby mechanik z drążkiem moje na kołach)
André
0 x
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 190
- Rejestracja: 12/12/05, 15:16
- Lokalizacja: Tajlandia
jonule napisał:ok, dzięki, przekrocz!
Wyobrażam sobie, że nie jest niemożliwe połączenie faz 3 między nimi, aby 3x500 = 1500 W w moim przykładzie ...
więc szukasz silnika?
Aby dodać fazy 3 ... myślę, że powiem coś innego, ale jak powiedział cicho Schutt ... Regulacja fazowa ... poza tym, że myślę, że istnieją inne rozwiązania, ale Nie jestem pewien ... wydaje mi się, że istnieje specjalna trójfazowa regulacja, która dokładnie równoważy trzy fazy ... Zastanawiam się, czy nie ma również transformatora tri / mono ... ale Czuję, że obudzę umarłych lub usłyszę ryk André z Quebecu ...
Muszę spytać mojego drugiego przyjaciela nieszczęścia ... * Panie Zeltron !!!
Nie mówię tego ...
Transformator tri / mono:
http://www.abltransfo.fr/Tri/mono_capot ... apote.html
http://www.circe-technologies.com/image ... 022-23.pdf
Nie znam strat spowodowanych przez transformator ... oprócz maksymalnej kwoty €€€€€ ..... musiałbym zapytać, ponieważ przy wyjściu grozi nam uparcie, dla nas skąpy ... .....
Jeśli chodzi o silnik, nie, nie szukam, bo to łatwe, czekam jeszcze kilka razy, aby wiedzieć, czy Jan Portejis (Holandia) na wiadomości, aby się ze mną skontaktować .... Czekam również na informacje Nigel Smith (USA) ... ale musisz przejść tłumaczenie, które jest niczym innym jak jego synem, który mieszka w Londynie ... widzisz, jak łatwo jest mieć informacje z oueb !! !
Nie martw się Fab, nie jestem w soku ...
A + Serge.
0 x
Szacunek !!!
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 190
- Rejestracja: 12/12/05, 15:16
- Lokalizacja: Tajlandia
Witam,
Tylko dla wyjaśnienia, dla tych, którzy myślą, że trójfazowe przesunięcie fazowe transformatora ma stopnie 120, jest to niezaprzeczalne.
co mam na myśli, że po rozbiciu każdej cewki 3 następuje przesunięcie 180 w ich polach magnetycznych
Kiedy budujemy transformator trójfazowy, możemy wydobyć źródła jednofazowe 3, ale nie możemy połączyć ich wszystkich razem, aby zakończyć tylko jednym źródłem
Dystrybutorzy zwykle umieszczają transformatory jednofazowe 3 zrównoważone na fazach 3, dzięki czemu źródła 3 woltów 220 trafiają do różnych subskrybentów.
Ale z mocowaniem gwiazdowym istnieje możliwość z kondensatorami, ale w zasadzie jest stosowany tylko do niektórych nietypowych mocowań.
Jestem pewien, że w sieci jest wielu elektryków forum i że mogą istnieć pewne metody, których nie znam, sprawiłoby, żebym zerknął na naukę (jak dowiedziałem się z postu Exceeda kondensatorów na asynchronicznym generatorze)
Idealnie konieczne jest zbudowanie z minimalnym kawałkiem tak prostym, jak to możliwe i najmniejszym dostępem, aby dokonać regulacji
Poprzedni generator prądu stałego miał samoregulujące się systemy bezpośrednio po ich wydajności. (maszyna złożona)
Rób to, co jest proste i chodź bez konserwacji.
André
Tylko dla wyjaśnienia, dla tych, którzy myślą, że trójfazowe przesunięcie fazowe transformatora ma stopnie 120, jest to niezaprzeczalne.
co mam na myśli, że po rozbiciu każdej cewki 3 następuje przesunięcie 180 w ich polach magnetycznych
Kiedy budujemy transformator trójfazowy, możemy wydobyć źródła jednofazowe 3, ale nie możemy połączyć ich wszystkich razem, aby zakończyć tylko jednym źródłem
Dystrybutorzy zwykle umieszczają transformatory jednofazowe 3 zrównoważone na fazach 3, dzięki czemu źródła 3 woltów 220 trafiają do różnych subskrybentów.
Ale z mocowaniem gwiazdowym istnieje możliwość z kondensatorami, ale w zasadzie jest stosowany tylko do niektórych nietypowych mocowań.
Jestem pewien, że w sieci jest wielu elektryków forum i że mogą istnieć pewne metody, których nie znam, sprawiłoby, żebym zerknął na naukę (jak dowiedziałem się z postu Exceeda kondensatorów na asynchronicznym generatorze)
Idealnie konieczne jest zbudowanie z minimalnym kawałkiem tak prostym, jak to możliwe i najmniejszym dostępem, aby dokonać regulacji
Poprzedni generator prądu stałego miał samoregulujące się systemy bezpośrednio po ich wydajności. (maszyna złożona)
Rób to, co jest proste i chodź bez konserwacji.
André
0 x
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 190
- Rejestracja: 12/12/05, 15:16
- Lokalizacja: Tajlandia
dziękuję bardzo
Kończę pantone 1er na kosiarce i prawdą jest, że chciałbym podłączyć oś do generatora prądu!
Nie podążam za transportowanym 220, ale raczej za 12 produkowany na miejscu / przechowywany, 220 produkowany na stronie jest bardzo interesujący!
też chciałbym zobaczyć, proszę, waszego wierzchowca M. André, na kolorowych zdjęciach?
ze schematem i podsumowaniem użycia silnika mono / sortującego w 110 / 220?
oczywiście byłby to nieoceniony prezent dla wielu z nas, którzy szukają produkcji energii elektrycznej, i ładna ilustracja na mojej stronie, z dedykacją oczywiście
w przeciwnym razie myślę, że będę w stanie zrobić ten krok, ale potrzebuję trochę pomocy, mam cały materiał i chciałbym zacząć, mam trójfazową asynchroniczną prędkość obrotową 1500W 1500, muszę być w stanie odczytać cos phy ...
Mam też jedną fazę z początkowym mieszkaniem.
wydaje się + proste, aby rozpocząć od jednej fazy?
Nie wiem, czy kosiarka radzi sobie z 1500 obr./min. Myślę, że tak, ale nie wiem, ile koni mechanicznych jest ... to briggs & stratton 3.5 KM.
Kończę pantone 1er na kosiarce i prawdą jest, że chciałbym podłączyć oś do generatora prądu!
Nie podążam za transportowanym 220, ale raczej za 12 produkowany na miejscu / przechowywany, 220 produkowany na stronie jest bardzo interesujący!
też chciałbym zobaczyć, proszę, waszego wierzchowca M. André, na kolorowych zdjęciach?
ze schematem i podsumowaniem użycia silnika mono / sortującego w 110 / 220?
oczywiście byłby to nieoceniony prezent dla wielu z nas, którzy szukają produkcji energii elektrycznej, i ładna ilustracja na mojej stronie, z dedykacją oczywiście
w przeciwnym razie myślę, że będę w stanie zrobić ten krok, ale potrzebuję trochę pomocy, mam cały materiał i chciałbym zacząć, mam trójfazową asynchroniczną prędkość obrotową 1500W 1500, muszę być w stanie odczytać cos phy ...
Mam też jedną fazę z początkowym mieszkaniem.
wydaje się + proste, aby rozpocząć od jednej fazy?
Nie wiem, czy kosiarka radzi sobie z 1500 obr./min. Myślę, że tak, ale nie wiem, ile koni mechanicznych jest ... to briggs & stratton 3.5 KM.
0 x
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
- Rejestracja: 06/05/05, 20:31
- Lokalizacja: piton st leu
- x 2
jonule napisał:Nie wiem, czy kosiarka radzi sobie z 1500 obr./min. Myślę, że tak, ale nie wiem, ile koni mechanicznych jest ... to briggs & stratton 3.5 KM.
Cześć bonus
Twój młyn może pomieścić bez problemu pantone 1500tr / min, ale zabierze Cię z małego konia, więc będziesz potrzebować mały generator zasadniczo jedna czwarta alternatora widzenia.
@+
0 x
Powiedział zebra, Freeman (zagrożone rasy)
To nie dlatego, że jestem con Staram się nie robić inteligentne rzeczy.
To nie dlatego, że jestem con Staram się nie robić inteligentne rzeczy.
Witam,
Myślę, że powinniśmy otworzyć bardziej szczegółowy post w Panton
Poszukam kilku zdjęć z montażu
Ale te małe silniki rozwijają swoją moc w kierunku prędkości obrotowej 3600
a podczas instalowania pantonu 100% traci się co najmniej 1 / 4 mocy zgodnie z ograniczeniami (aby w ten sposób umieścić dobre koła pasowe dla generatora 1500 i silnika 3600) lub być silnikiem z dwoma biegunami. 3000 rpm dla Europens i 3600 dla Ameryki.
Generator na początku był voltami 12, teraz używam silnika asynchronicznego i boleśnie zapalam dwie lampy, 100 patrzy, jak silnik się rozbija. (Jest energia na pobudzenie, a raczej reaktywność generatora asychronu, który został utracony i źle zrównoważony)
więc dla doświadczenia i zrozumienia, ale moim zdaniem silniki kosiarki do trawy są zbyt małe, te kosiarki do śniegu lub mały ciągnik do trawnika 8 ma 10 cv są bardziej interesujące, aby zrobić bardziej funkcjonalne.
André
Myślę, że powinniśmy otworzyć bardziej szczegółowy post w Panton
Poszukam kilku zdjęć z montażu
Ale te małe silniki rozwijają swoją moc w kierunku prędkości obrotowej 3600
a podczas instalowania pantonu 100% traci się co najmniej 1 / 4 mocy zgodnie z ograniczeniami (aby w ten sposób umieścić dobre koła pasowe dla generatora 1500 i silnika 3600) lub być silnikiem z dwoma biegunami. 3000 rpm dla Europens i 3600 dla Ameryki.
Generator na początku był voltami 12, teraz używam silnika asynchronicznego i boleśnie zapalam dwie lampy, 100 patrzy, jak silnik się rozbija. (Jest energia na pobudzenie, a raczej reaktywność generatora asychronu, który został utracony i źle zrównoważony)
więc dla doświadczenia i zrozumienia, ale moim zdaniem silniki kosiarki do trawy są zbyt małe, te kosiarki do śniegu lub mały ciągnik do trawnika 8 ma 10 cv są bardziej interesujące, aby zrobić bardziej funkcjonalne.
André
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 0 odpowiedzi
- 4538 widoki
-
Ostatni post przez mauriceboka
Zobacz ostatni post
30/03/17, 07:19Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 0 odpowiedzi
- 3971 widoki
-
Ostatni post przez strzelec
Zobacz ostatni post
29/12/15, 22:44Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 17 odpowiedzi
- 13019 widoki
-
Ostatni post przez tam20
Zobacz ostatni post
23/12/11, 12:56Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 38 odpowiedzi
- 32644 widoki
-
Ostatni post przez vinzman
Zobacz ostatni post
22/07/11, 17:06Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 2 odpowiedzi
- 16619 widoki
-
Ostatni post przez Pierre17800
Zobacz ostatni post
08/03/09, 08:42Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 163