Silnik asynchroniczny w alternatorze
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
uwaga, ta historia o kondensatorze nie jest dobrym rozwiązaniem: jeśli kondensator ma złą wartość, napięcie spada
jeśli kondensator + efekt indukcyjny obciążenia przy odpowiedniej wartości, napięcie wzrasta do nasycenia obwodu magnetycznego: stąd duża strata energii, nawet bez obciążenia
istnieją alternatory generatora asynchronicznego, ale wirnik musi być specjalnie przystosowany do nasycenia na długo przed stojanem: ponieważ wirnik widzi tylko bardzo niską częstotliwość (poślizg), to nasycenie nie powoduje dużych strat energii i ogranicza napięcie wyjściowe kolejna sztuczka tych jednofazowych agregatów prądotwórczych: kondensator nie znajduje się na głównym uzwojeniu 220 V, ale na innym uzwojeniu fazowym 220 V: dzięki temu napięcie wyjściowe jest mniej zależne od obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego
nigdy nie ma trójfazowego asynchronicznego generatora kondensacyjnego
ze zwykłym silnikiem asynchronicznym, aby nie nasycać należy wytworzyć napięcie niższe niż normalne napięcie w silniku (lub przewinąć trochę większym obrotem: potrzebny jest wtedy regulator, który zmienia wartość kondensatora zgodnie z ładunek
na szczęście w trójfazowym nie ma potrzeby stosowania zmiennego kondensatora: potrzebny jest rodzaj trójfazowego przemiennika częstotliwości odpowiedzialnego za wytwarzanie tylko mocy biernej potrzebnej do stabilizacji napięcia
jeśli kondensator + efekt indukcyjny obciążenia przy odpowiedniej wartości, napięcie wzrasta do nasycenia obwodu magnetycznego: stąd duża strata energii, nawet bez obciążenia
istnieją alternatory generatora asynchronicznego, ale wirnik musi być specjalnie przystosowany do nasycenia na długo przed stojanem: ponieważ wirnik widzi tylko bardzo niską częstotliwość (poślizg), to nasycenie nie powoduje dużych strat energii i ogranicza napięcie wyjściowe kolejna sztuczka tych jednofazowych agregatów prądotwórczych: kondensator nie znajduje się na głównym uzwojeniu 220 V, ale na innym uzwojeniu fazowym 220 V: dzięki temu napięcie wyjściowe jest mniej zależne od obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego
nigdy nie ma trójfazowego asynchronicznego generatora kondensacyjnego
ze zwykłym silnikiem asynchronicznym, aby nie nasycać należy wytworzyć napięcie niższe niż normalne napięcie w silniku (lub przewinąć trochę większym obrotem: potrzebny jest wtedy regulator, który zmienia wartość kondensatora zgodnie z ładunek
na szczęście w trójfazowym nie ma potrzeby stosowania zmiennego kondensatora: potrzebny jest rodzaj trójfazowego przemiennika częstotliwości odpowiedzialnego za wytwarzanie tylko mocy biernej potrzebnej do stabilizacji napięcia
0 x
boubka napisał:cześć fagelo
jakie jest mechaniczne źródło generatora?
Witam, dziękuję za odpowiedź
generator będzie napędzany ciągnikiem rolniczym o mocy 35 KM
pytanie, które mnie wkurza, jest następujące:
czy możemy wytworzyć prąd 380 V (czyli 3 fazy i przewód neutralny) na potrzeby domu z silnikiem tri o mocy 9 kw
jeśli tak, plan montażu będzie bardzo cenny
dziękuję, a +, serdecznie
0 x
Halo
silnik asynchroniczny musi obracać się ze swoją prędkością (płyta) W Europie 1500 obr / min dla 4 biegunów dla 50 Hz i zwykle w gwiazdach 380 V daje to 220 V z neutralnym
przejdź do szczegółów dostarczonych planów na ten temat forum
3 kondensator AC zrównoważony z obciążeniem
W przypadku przystawek odbioru mocy 450 obr / min tych, które stanowią generatory, jest skrzynia o prędkości 1500 obr / min lub 1800 obr / min, które są standardem dla potężnych generatorów.
André
fajelo napisał:Witam, dziękuję za odpowiedź
generator będzie napędzany ciągnikiem rolniczym o mocy 35 KM
pytanie, które mnie wkurza, jest następujące:
czy możemy wytworzyć prąd 380 V (czyli 3 fazy i przewód neutralny) na potrzeby domu z silnikiem tri o mocy 9 kw
jeśli tak, plan montażu będzie bardzo cenny
dziękuję, a +, serdecznie
silnik asynchroniczny musi obracać się ze swoją prędkością (płyta) W Europie 1500 obr / min dla 4 biegunów dla 50 Hz i zwykle w gwiazdach 380 V daje to 220 V z neutralnym
przejdź do szczegółów dostarczonych planów na ten temat forum
3 kondensator AC zrównoważony z obciążeniem
W przypadku przystawek odbioru mocy 450 obr / min tych, które stanowią generatory, jest skrzynia o prędkości 1500 obr / min lub 1800 obr / min, które są standardem dla potężnych generatorów.
André
0 x
A może można obrócić alternator sortujący o małej mocy, aby utworzyć sieć sortującą i podłączyć ją do silnika asynchronicznego?
Wiedząc, że generator tri będzie napędzany wolniej niż silnik synchroniczny ...
El w tym przypadku, co się stanie, jeśli energia nie zostanie całkowicie zużyta ???
Wiedząc, że generator tri będzie napędzany wolniej niż silnik synchroniczny ...
El w tym przypadku, co się stanie, jeśli energia nie zostanie całkowicie zużyta ???
0 x
Manoria 68, smażone naukowiec, technik jego olejarni
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
prawdziwy trójfazowy alternator może służyć jako zmienny kondensator ... nawet lepiej: alternator pracujący bez obciążenia może być równoważny kondensatorowi lub indukcyjności w zależności od wprowadzonego do niego prądu wzbudzenia
Alternator bez obciążenia mógłby służyć jako zmienny kondensator i regulacja dla alternatora synchronicznego
ale to bardzo skomplikowane ... o ile masz prawdziwy alternator, równie dobrze możesz go używać sam ... po co przechodzić przez silnik asynchroniczny
z wyjątkiem szczególnych przypadków, na przykład system produkcyjny z 2 alternatorami, w których jeden z nich można zastąpić prostym silnikiem asynchronicznym pozostawiając regulację prawdziwego alternatora do regulacji całego
Alternator bez obciążenia mógłby służyć jako zmienny kondensator i regulacja dla alternatora synchronicznego
ale to bardzo skomplikowane ... o ile masz prawdziwy alternator, równie dobrze możesz go używać sam ... po co przechodzić przez silnik asynchroniczny
z wyjątkiem szczególnych przypadków, na przykład system produkcyjny z 2 alternatorami, w których jeden z nich można zastąpić prostym silnikiem asynchronicznym pozostawiając regulację prawdziwego alternatora do regulacji całego
0 x
Witam wszystkich!
Wyobraź sobie, że do projektu wiatrowego (pionowa turbina wiatrowa) biorę silnik 380 V, 5.5 kW i 1435 obr / min nominalnej prędkości obrotowej.
Co mogłem znaleźć na wyjściu jako moc skoro silnik pracuje na tych 1435 obr / min?
Ideałem może być stworzenie interfejsu elektronicznego, który przywraca wszystko do 12 V DC, a następnie przełącza się z powrotem na przykład na 220 V AC, prawda?
Wyobraź sobie, że do projektu wiatrowego (pionowa turbina wiatrowa) biorę silnik 380 V, 5.5 kW i 1435 obr / min nominalnej prędkości obrotowej.
Co mogłem znaleźć na wyjściu jako moc skoro silnik pracuje na tych 1435 obr / min?
Ideałem może być stworzenie interfejsu elektronicznego, który przywraca wszystko do 12 V DC, a następnie przełącza się z powrotem na przykład na 220 V AC, prawda?
0 x
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
bez poślizgu silnik pracowałby z prędkością 1500 obr / min
jeśli obraca się przy 1435 przy pełnej mocy, oznacza to, że ślizga się przy 65 obr / min
aby działał z pełną mocą jako alternator, musi pracować przynajmniej z prędkością 1565 obr./min
jeśli elektronika nie musi przejść przez 12 V: elektroniczny wariator dla silnika asynchronicznego przechodzi przez prąd stały, ale pod napięciem odpowiadającym szczytowemu napięciu alternatora
ten rodzaj napędu zawiera wszystko, czego potrzeba do obsługi silnika asynchronicznego jako alternatora ... nawet jeśli pozwala na to jego system programowania
kiedy mówimy, że ten rodzaj silnika potrzebuje kondensatora: trójfazowy wariator może być równoważny kondensatorowi po prostu grając na przesunięciu fazowym prądu, który wytwarza
jeśli obraca się przy 1435 przy pełnej mocy, oznacza to, że ślizga się przy 65 obr / min
aby działał z pełną mocą jako alternator, musi pracować przynajmniej z prędkością 1565 obr./min
jeśli elektronika nie musi przejść przez 12 V: elektroniczny wariator dla silnika asynchronicznego przechodzi przez prąd stały, ale pod napięciem odpowiadającym szczytowemu napięciu alternatora
ten rodzaj napędu zawiera wszystko, czego potrzeba do obsługi silnika asynchronicznego jako alternatora ... nawet jeśli pozwala na to jego system programowania
kiedy mówimy, że ten rodzaj silnika potrzebuje kondensatora: trójfazowy wariator może być równoważny kondensatorowi po prostu grając na przesunięciu fazowym prądu, który wytwarza
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 5 odpowiedzi
- 5299 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
14/04/21, 00:16Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
-
- 31 odpowiedzi
- 19792 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
23/01/24, 16:29Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
-
- 1 odpowiedzi
- 9145 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
27/02/15, 12:07Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
-
- 11 odpowiedzi
- 18666 widoki
-
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
01/10/13, 10:17Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
-
- 0 odpowiedzi
- 4063 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
10/07/13, 11:14Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 115