Płaski kolektor słoneczny podłączony bezpośrednio do grzejnika

Energia słoneczna we wszystkich jej formach: ogrzewania słonecznego, ciepła woda, wybierając kolektor słoneczny, koncentracja słoneczne, piece i kuchenki słoneczne, przechowywania energii słonecznej przez bufor ciepła słonecznego, basen, klimatyzację i zimna słonecznego ..
Pomoc, doradztwo, instalacje i przykłady osiągnięć ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79425
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11084




przez Christophe » 04/07/08, 14:44

Proszę pana o 65m² i 70m3 :)

Ale w przeciwieństwie do ciebie, myślę, że nadal umożliwia stworzenie ciekawego dodatku... tam, gdzie nie można wykonywać bezpośredniej pracy słonecznej lub ciężkiej.

Ideałem byłoby stworzenie łatwo przełączalnego systemu hybrydowego: CWU latem i dodatkowego ogrzewania zimą.

Aby uzyskać idealny kąt, musisz ustawić go tak duży, jak to możliwe, jeśli chcesz ogrzewać zimą: myślę, że pomiędzy 55 i 60° To dobry kompromis”:

Obraz

https://www.econologie.com/inclinaison-i ... -3216.html
0 x
Owen
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 170
Rejestracja: 03/06/08, 08:16
Lokalizacja: Belgique




przez Owen » 04/07/08, 17:52

Przeczytałem link Capt_Maloche.

Ponieważ zmieniłem płytki z pojedynczymi szybami na potrójne (i tak, nie z podwójnymi szybami), prawdą jest, że z termicznego punktu widzenia jest to doskonałe.

Ale nadal chciałbym zmniejszyć zużycie paliwa na zimę.

Rozumiem, że zawsze byłbym uzależniony od paliw kopalnych.
Chciałbym jednak zminimalizować wpływ tego na mój budżet.

Wątpię, żeby Twoja opowieść o panelach 30m2 nie była przesadzona.

Jeśli za pomocą paneli o powierzchni 4m2 uda Ci się w zimie podgrzać tę wodę w bojlerze elektrycznym od 30 do 40°, nie zapominając, że wykorzystujesz tę wodę do celów sanitarnych. Oznacza to, że mieszasz gorącą wodę z zimną wodą.

Czy nie sądzicie, że przy 10m2 panelu można podgrzać wodę i tym samym zmniejszyć zużycie oleju opałowego?

Nasze grzejniki niskotemperaturowe nie mieszczą w sobie 200l wody każdy. Myślę, że w przeciętnym domu ze wszystkimi grzejnikami powinno zmieścić się średnio 500 l wody.

Jeśli panele zostaną podłączone do obwodu, woda ta zostanie wstępnie podgrzana. Dzień, w którym dom się ogrzał. Podtrzymanie przez kocioł będzie realizowane w nocy i rano. A nawet jeśli uzupełnianie będzie realizowane w ciągu dnia, to podgrzanie wody do 30° w zimie będzie mniej istotne niż do 10°.

Nie zapominajmy, że w ciągu dnia dom jest ogrzewany non-stop. Kocioł z termostatem uruchamia się, po czym wyłącza. To gra typu jo-jo.

Po co stosować zbiornik, a nie podłączać paneli do obiegu wodnego naszych instalacji grzewczych? Pozwala to uniknąć inwestycji w balon.

Kiedy więc zamieściłem adres URL gościa, który dobrze się bawił podłączając swój panel słoneczny do grzejnika, co powstrzymuje nas przed użyciem większej liczby paneli do większej liczby grzejników?

Jeśli uda mi się to zrobić z 1 i wynik testu będzie rozstrzygający, nic mnie nie powstrzyma przed zrobieniem tego ze wszystkimi moimi grzejnikami.

Prawdziwym problemem jest to, że nie mam żadnych danych ani statystyk.

Dlatego Capt_Maloche, nie jestem przekonany do Twoich komentarzy na temat 30m2 powierzchni i 60m3 wody.
0 x
lejustemilieu
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 4075
Rejestracja: 12/01/07, 08:18
x 4




przez lejustemilieu » 04/07/08, 18:17

Wątpię, żeby Twoja opowieść o panelach 30m2 nie była przesadzona
.
Dzięki temu możesz magazynować ciepło i wykorzystywać je kiedy tylko chcesz.
Służy również do podgrzewania dużej ilości wody w dni bez słońca.
Trzeba też pamiętać, że zimą słońce jest bardzo nisko, więc im więcej paneli, tym lepiej...

Jeśli za pomocą paneli o powierzchni 4m2 uda Ci się w zimie podgrzać tę wodę w bojlerze elektrycznym od 30 do 40°, nie zapominając, że wykorzystujesz tę wodę do celów sanitarnych. Oznacza to, że mieszasz gorącą wodę z zimną wodą
.
Bojler na ciepłą wodę jest izolowany... Twój grzejnik chłodzi go bezpośrednio
A pomysł Capa, aby wykonać jak najwięcej wykuszy, jest jedną z zasad domów pasywnych; nie ma potrzeby stosowania cyrkulatora, nie ma potrzeby regulacji itp. nagrzewa się bez zużycia energii.
Myślę, że to dobry początek odpowiedzi. :D
0 x
Owen
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 170
Rejestracja: 03/06/08, 08:16
Lokalizacja: Belgique




przez Owen » 04/07/08, 22:35

czekaj tam,

Huśtasz figury 60 m3, 30 m2 paneli. Ale skąd wiesz, że to są jego wartości?

Czy masz wykres statystyk?

Teraz w przypadku powietrza ogrzewanego przez witraż, widziałem następujący system nagrzewnicy powietrza

http://www.reuk.co.uk/Make-a-Simple-Sol ... Heater.htm

http://www.solar-components.com/Exploded%20Airheat.jpg

http://www.cansolair.com/

W tym drugim przypadku kontaktowałem się z firmą, koszt 2500$ i 1400$ za wysłanie 31kg

voila
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
Rejestracja: 29/07/06, 11:14
Lokalizacja: Ile de France
x 42




przez Capt_Maloche » 04/07/08, 23:03

???? to jednak proste:

Najpierw wykonaj bilans cieplny o -7°C na zewnątrz, aby wywnioskować maksymalne zapotrzebowanie na ogrzewanie

następnie bierze się pod uwagę średnią energię słoneczną dostępną zimą na m², uśrednioną w ciągu 6 godzin użytkowych (zimą nie więcej)

szybko zorientujesz się, że nie pobierzesz więcej niż 250W/m², nawet przy ładnej pogodzie

Wiedząc, że ten system zapewni minimalną moc tylko wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujesz, będziesz musiał obliczyć rezerwę energii niezbędną do zrekompensowania godziny 18:00 bez ogrzewania dziennie.

Twoje panele będą zatem musiały dostarczyć 3 razy więcej energii niż Twoje chwilowe zapotrzebowanie, aby zapewnić jej magazynowanie

Załóżmy, że Twój dom o powierzchni 100 m² jest super izolowany i potrzebujesz 50 W/m², a Twoje maksymalne chwilowe zapotrzebowanie wyniesie 5000 W

Potrzebujesz zatem 5000 x 3 /250 = 60m² czujnika, aby zapewnić ogrzewanie na jeden dzień (oczywiście pod warunkiem, że przez cały dzień będzie ładna pogoda) i zasobnik wody o mocy 90 KW.h, czyli około 4m3 zasobnika na dzień wodą o temperaturze pomiędzy (60 a 40°C), ponieważ poniżej nic nie będzie się podgrzewać.

Jeśli jesteś rozważny, zaplanujesz magazynowanie na kilka dni, na przykład 5 dni, czyli 20m3 magazynu

Zrozumienie?
Z tego powodu nie dobieramy instalacji fotowoltaicznej do ekstremalnych potrzeb i zapewniamy w tym przypadku rezerwę na kilka dni z ujemnymi T° w roku

PS: nie dotyczy to zdjęć z puszek
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
delnoram
moderator
moderator
Wiadomości: 1322
Rejestracja: 27/08/05, 22:14
Lokalizacja: Mâcon-Tournus
x 2




przez delnoram » 05/07/08, 10:14

Capt_maloche napisał: Twoje panele będą zatem musiały dostarczyć 3 razy więcej energii niż Twoje chwilowe zapotrzebowanie, aby zapewnić jej magazynowanie


Bardzo fajna demonstracja Capt_maloche, jednak niepokoi mnie jeden szczegół, czy gdyby pozostało 18 godzin bez ogrzewania, czy nie zużyłoby to 4 razy więcej energii?
To znaczy 6 godzin słońca + 3 razy 6 godzin bez słońca.
0 x
"Myślenie nie powinny być przedmiotem nauczania w szkole, zamiast do uczenia się na pamięć faktów, które nie są sprawdzone?"
"To nie dlatego, że mogą być źle mają rację!" (Coluche)
Owen
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 170
Rejestracja: 03/06/08, 08:16
Lokalizacja: Belgique




przez Owen » 08/07/08, 22:43

Jeśli zaczniemy od pomysłu, że chcę wytwarzać ciepłą wodę użytkową i kompensować ogrzewanie oleju energią słoneczną, aby zużywać mniej oleju, co proponujesz, Capt_Maloche?
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79425
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11084




przez Christophe » 08/07/08, 22:45

Owen napisał:Huśtasz figury 60 m3, 30 m2 paneli. Ale skąd wiesz, że to są jego wartości?

(...)

Czy masz wykres statystyk?
voila


Przepraszam, nie jestem przyzwyczajony do takiego machania numerami...

W tym przypadku Zmierzyłem powierzchnię naszego okna wykuszowego i objętość naszej podkładki termicznej...

Działają już 20 lat...a może Twoje krągłości powiedzą, że to nie działa?

Gdyby nie autor, oto KONKRETNY przykład ogrzewania słonecznego:
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t5712.html

Koszt za 6m²: mniej niż 1000 € (w tym 500 € za używane panele).
Ostatnio edytowane przez Christophe 08 / 07 / 08, 22: 56, 1 edytowany raz.
0 x
lejustemilieu
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 4075
Rejestracja: 12/01/07, 08:18
x 4




przez lejustemilieu » 08/07/08, 22:48

18 lat temu znałem dom pomiędzy Nivelles a Waterloo, który miał dokładnie taki sam system jak Christophe
0 x
Avatar de l'utilisateur
moimart1
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 65
Rejestracja: 30/06/08, 21:51
Lokalizacja: Moza




przez moimart1 » 10/07/08, 14:04

Aby przedstawić moje świadectwo na temat paneli słonecznych

Zacząłem od małych, domowych paneli słonecznych do mojego basenu o powierzchni około 2 m2, a przekonawszy się, wszedłem na wyższy bieg

Zainstalowałem się (w momencie, gdy nie było pomocy :| ) austriacki panel słoneczny, zapewnił wszystko (panele 4 m2, balon 300 l na 4 osoby, regulator...), powiem Wam, że zamiast mojego elektrycznego podgrzewacza wody widać różnicę : Chichot:
Ogrzewam ciepłą wodę użytkową. Dom jest za stary (= słabo izolowany), aby go ogrzewać

Pomyśl o zapasowym, słońce może być rzadkie

moje pytanie brzmi czy chcesz majstrować przy czymś tanim czy zrobić coś dobrego, jeśli nie jest Ci za gorąco to zrób tak jak ja zrób to krok po kroku

I oczywiście, jeśli dobrze majstrujesz, możesz też zrobić coś dobrego ;-)

W przeciwnym razie powiedz mi trochę więcej o sobie (rodzaj bieżącego ogrzewania, izolowana?, powierzchnia do ogrzewania?,...)
Jak mówi powyżej, musisz zaplanować więcej, niż potrzebujesz
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "energia słoneczna: kolektory energii słonecznej CESI, ogrzewania, ciepłej wody, piecyki i kuchenki słoneczne"

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 105