Elektrownia słoneczna Drewno Tygrysek z buforem termicznym
- tigrou_838
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 573
- Rejestracja: 20/10/04, 11:25
- Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy
moja instalacja
dokładnie Christophe, będzie musiało być dobrze osłonięte, szczególnie na straty nocne, najlepiej byłby kryty basen, wewnątrz w dobrze izolowanym budynku, a na dodatek dobra osłona termiczna powyżej, aby uniknąć strat.
Tigrou
Tigrou
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79374
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11064
- tigrou_838
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 573
- Rejestracja: 20/10/04, 11:25
- Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy
moje majsterkowanie
Dobry wieczór wszystkim,
Majstrowałem przy instalacji z 9m² paneli i zbiornikiem na wodę 1500l. Mam cewkę, która jest zanurzona w tym zbiorniku i która podgrzewa lub podgrzewa moją CWU przed konwencjonalnym cumulusem elektrycznym. Regulację zapewnia zaprogramowany przeze mnie automat przemysłowy.
Mam problem z temperaturą w elektrycznym podgrzewaczu wody. Często nie uruchamia ogrzewania i nagle moja CWU nie jest wystarczająco ciepła.
Zastanawiam się, czy fakt robienia ciepłej lub letniej wody (między 30 a 50 ° C) nie przeszkadza w regulacji termicznej.
Czy miałeś ten problem z ciepłą wodą słoneczną cumulus?
Merci par Avance.
Manuel
Majstrowałem przy instalacji z 9m² paneli i zbiornikiem na wodę 1500l. Mam cewkę, która jest zanurzona w tym zbiorniku i która podgrzewa lub podgrzewa moją CWU przed konwencjonalnym cumulusem elektrycznym. Regulację zapewnia zaprogramowany przeze mnie automat przemysłowy.
Mam problem z temperaturą w elektrycznym podgrzewaczu wody. Często nie uruchamia ogrzewania i nagle moja CWU nie jest wystarczająco ciepła.
Zastanawiam się, czy fakt robienia ciepłej lub letniej wody (między 30 a 50 ° C) nie przeszkadza w regulacji termicznej.
Czy miałeś ten problem z ciepłą wodą słoneczną cumulus?
Merci par Avance.
Manuel
0 x
- tigrou_838
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 573
- Rejestracja: 20/10/04, 11:25
- Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy
moja instalacja
cześć
aby odpowiedzieć mroutin, nie mam tego rodzaju problemu, mój 200-litrowy zbiornik solarny i szeregowo z 200-litrowym elektrycznym cumulusem i podwójną godziną.
w tej chwili jest to woda podgrzana wstępnie do 65 stopni, która wchodzi do kumulusa elektrycznego, więc nie wyzwala się, gdy podgrzewanie słoneczne wynosi 30 do 50 stopni (w zimie); elektryczny cumulus nagrzewa się tylko na tyle, aby osiągnąć 60 ° poza godzinami szczytu.
daj nam diagram lub plan i zdjęcia, aby spróbować lepiej zrozumieć, gdzie jest problem.
Przyznaję, że nie rozumiem tego rodzaju problemu, może technicznego problemu dotyczącego regulacji włączonej do cum elect.
ile lat ma wybrana sperma; model itp ...
połączenie Twoich przepisów itp .....
Tigrou
aby odpowiedzieć mroutin, nie mam tego rodzaju problemu, mój 200-litrowy zbiornik solarny i szeregowo z 200-litrowym elektrycznym cumulusem i podwójną godziną.
w tej chwili jest to woda podgrzana wstępnie do 65 stopni, która wchodzi do kumulusa elektrycznego, więc nie wyzwala się, gdy podgrzewanie słoneczne wynosi 30 do 50 stopni (w zimie); elektryczny cumulus nagrzewa się tylko na tyle, aby osiągnąć 60 ° poza godzinami szczytu.
daj nam diagram lub plan i zdjęcia, aby spróbować lepiej zrozumieć, gdzie jest problem.
Przyznaję, że nie rozumiem tego rodzaju problemu, może technicznego problemu dotyczącego regulacji włączonej do cum elect.
ile lat ma wybrana sperma; model itp ...
połączenie Twoich przepisów itp .....
Tigrou
0 x
Dobry wieczór,
Oto krótkie podsumowanie mojej instalacji, która działa od marca 2008 roku.
Posiadam cumulus elektryczny marki Castorama, pionowy 300l. I mam wrażenie, że jak podam mu wodę o temperaturze 40 ° C np. W jego dolnej części to jego układ sterowania nie myśli o załączeniu grzania. Zastanawiam się, czy dla niego jeśli dno podgrzewacza ma 40 ° C, to znaczy, że góra ma np. 70 ° C.
Tygrysku, jak bardzo regulujesz temperaturę CWU swojego elektrycznego cumulusa? Mój i tak jest stosunkowo niski (<60 ° C). Czy to może być początek wyjaśnienia?
Oto załączony plik PDF.
Dobry odczyt.
https://www.econologie.info/share/partag ... OMpcSV.pdf
Manuel
Oto krótkie podsumowanie mojej instalacji, która działa od marca 2008 roku.
Posiadam cumulus elektryczny marki Castorama, pionowy 300l. I mam wrażenie, że jak podam mu wodę o temperaturze 40 ° C np. W jego dolnej części to jego układ sterowania nie myśli o załączeniu grzania. Zastanawiam się, czy dla niego jeśli dno podgrzewacza ma 40 ° C, to znaczy, że góra ma np. 70 ° C.
Tygrysku, jak bardzo regulujesz temperaturę CWU swojego elektrycznego cumulusa? Mój i tak jest stosunkowo niski (<60 ° C). Czy to może być początek wyjaśnienia?
Oto załączony plik PDF.
Dobry odczyt.
https://www.econologie.info/share/partag ... OMpcSV.pdf
Manuel
0 x
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 60
- Rejestracja: 17/04/08, 12:44
- Lokalizacja: Jura
mrutyna,
Jak podgrzewa się martwą wodę, potrzeba czasu na podgrzanie 1500L (kilka dni z rzędu ...) więc aby zwiększyć wydajność myślę, że 300m wężownica 16mm, w której 'SANITARNA ZIMNA WODA jest podgrzany, jest za krótki w porównaniu z objętością wody w Twoim cumulusie (300L). Ponieważ objętość wstępnie podgrzanej wody w wężownicy ma objętość 0.016 * 300 * 3.14 = 15 litrów. Lepiej mieć co najmniej 1/4 z 300 litrów lub 75 litrów, więc należałoby włożyć ... 1500m rur 16mm lub 1000m 22mm lub wziąć mniejszego cumulusa ... w ilości 30L / os / dzień jeśli masz 4 lata i bardzo oszczędny 120 litrów wystarczy ... Albo inna alternatywa, aby zanurzyć się w zbiorniku wody martwej, starym zbiorniku CWU pozbawionym izolacji ...
A+
Jak podgrzewa się martwą wodę, potrzeba czasu na podgrzanie 1500L (kilka dni z rzędu ...) więc aby zwiększyć wydajność myślę, że 300m wężownica 16mm, w której 'SANITARNA ZIMNA WODA jest podgrzany, jest za krótki w porównaniu z objętością wody w Twoim cumulusie (300L). Ponieważ objętość wstępnie podgrzanej wody w wężownicy ma objętość 0.016 * 300 * 3.14 = 15 litrów. Lepiej mieć co najmniej 1/4 z 300 litrów lub 75 litrów, więc należałoby włożyć ... 1500m rur 16mm lub 1000m 22mm lub wziąć mniejszego cumulusa ... w ilości 30L / os / dzień jeśli masz 4 lata i bardzo oszczędny 120 litrów wystarczy ... Albo inna alternatywa, aby zanurzyć się w zbiorniku wody martwej, starym zbiorniku CWU pozbawionym izolacji ...
A+
0 x
- tigrou_838
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 573
- Rejestracja: 20/10/04, 11:25
- Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy
moja instalacja
cześć mroutin
Widziałem twój schemat i nie rozumiem dlaczego termostat w twoich kumulacjach nie wyzwala, czy jest prawidłowo podłączony, jeśli spróbujesz go całkowicie włożyć w jedną lub drugą stronę, może opór sprawdzić.
jeśli jest ustawiony na 60 stopni, a termotast znajduje się w dolnej części, należy go wyzwolić, aby podnieść temperaturę wody z 40 do 60 wraz z oporem.
Żeby sprawdzić podłączenie rezystancji, ustawienie, termostat, myślę raczej o problemie elektrycznym.
Mam też casto 200l oraz szeregowo (podgrzewam) solar 200l i wszystko działa idealnie.
Tigrou
Widziałem twój schemat i nie rozumiem dlaczego termostat w twoich kumulacjach nie wyzwala, czy jest prawidłowo podłączony, jeśli spróbujesz go całkowicie włożyć w jedną lub drugą stronę, może opór sprawdzić.
jeśli jest ustawiony na 60 stopni, a termotast znajduje się w dolnej części, należy go wyzwolić, aby podnieść temperaturę wody z 40 do 60 wraz z oporem.
Żeby sprawdzić podłączenie rezystancji, ustawienie, termostat, myślę raczej o problemie elektrycznym.
Mam też casto 200l oraz szeregowo (podgrzewam) solar 200l i wszystko działa idealnie.
Tigrou
0 x