przez tigrou_838 » 05/05/08, 11:50

dokładnie Christophe, będzie musiało być dobrze osłonięte, szczególnie na straty nocne, najlepiej byłby kryty basen, wewnątrz w dobrze izolowanym budynku, a na dodatek dobra osłona termiczna powyżej, aby uniknąć strat. : Chichot: : Idea: : Chichot: : Idea: : Chichot: : Idea: : Chichot: : Idea: : Chichot: : Chichot: : Chichot: : Chichot: : Chichot:

: Arrowd:
: Arrow: Tigrou : Arrowl:
: Arrowu:
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064

Re: moja instalacja




przez Christophe » 05/05/08, 12:22

tigrou_838 napisał: : Arrowd:
: Arrow: Tigrou : Arrowl:
: Arrowu:


Czy powinniśmy teraz nazywać cię Jezusem? : Chichot: : Chichot:
0 x
Avatar de l'utilisateur
tigrou_838
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 573
Rejestracja: 20/10/04, 11:25
Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy

moja instalacja




przez tigrou_838 » 05/05/08, 14:56

uh nie, tygrysek to wystarczy, i xxxx dla krewnych.

tygrysek, więc tylko ten : Mrgreen:
0 x
mroutin
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 22
Rejestracja: 22/05/08, 21:44
Lokalizacja: 74, n Samoëns

moje majsterkowanie




przez mroutin » 22/05/08, 22:05

Dobry wieczór wszystkim,
Majstrowałem przy instalacji z 9m² paneli i zbiornikiem na wodę 1500l. Mam cewkę, która jest zanurzona w tym zbiorniku i która podgrzewa lub podgrzewa moją CWU przed konwencjonalnym cumulusem elektrycznym. Regulację zapewnia zaprogramowany przeze mnie automat przemysłowy.
Mam problem z temperaturą w elektrycznym podgrzewaczu wody. Często nie uruchamia ogrzewania i nagle moja CWU nie jest wystarczająco ciepła.
Zastanawiam się, czy fakt robienia ciepłej lub letniej wody (między 30 a 50 ° C) nie przeszkadza w regulacji termicznej.
Czy miałeś ten problem z ciepłą wodą słoneczną cumulus?

Merci par Avance.

Manuel
0 x
Avatar de l'utilisateur
toto65
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 490
Rejestracja: 30/11/06, 20:01




przez toto65 » 22/05/08, 22:45

Nie mam ECS. Ale chciałbym zobaczyć twoją instalację. czy możesz przesłać nam kilka zdjęć?
dziękuję, porozmawiamy później
0 x
Avatar de l'utilisateur
tigrou_838
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 573
Rejestracja: 20/10/04, 11:25
Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy

moja instalacja




przez tigrou_838 » 23/05/08, 08:59

cześć

aby odpowiedzieć mroutin, nie mam tego rodzaju problemu, mój 200-litrowy zbiornik solarny i szeregowo z 200-litrowym elektrycznym cumulusem i podwójną godziną.

w tej chwili jest to woda podgrzana wstępnie do 65 stopni, która wchodzi do kumulusa elektrycznego, więc nie wyzwala się, gdy podgrzewanie słoneczne wynosi 30 do 50 stopni (w zimie); elektryczny cumulus nagrzewa się tylko na tyle, aby osiągnąć 60 ° poza godzinami szczytu.

daj nam diagram lub plan i zdjęcia, aby spróbować lepiej zrozumieć, gdzie jest problem.

Przyznaję, że nie rozumiem tego rodzaju problemu, może technicznego problemu dotyczącego regulacji włączonej do cum elect.

ile lat ma wybrana sperma; model itp ...

połączenie Twoich przepisów itp .....


Tigrou
: Mrgreen:
0 x
mroutin
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 22
Rejestracja: 22/05/08, 21:44
Lokalizacja: 74, n Samoëns

problem regulacji




przez mroutin » 23/05/08, 10:06

Dziękuję za odpowiedzi

Przesyłam Ci kilka zdjęć to MY.

Rutynowa instrukcja
0 x
mroutin
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 22
Rejestracja: 22/05/08, 21:44
Lokalizacja: 74, n Samoëns




przez mroutin » 23/05/08, 21:57

Dobry wieczór,

Oto krótkie podsumowanie mojej instalacji, która działa od marca 2008 roku.

Posiadam cumulus elektryczny marki Castorama, pionowy 300l. I mam wrażenie, że jak podam mu wodę o temperaturze 40 ° C np. W jego dolnej części to jego układ sterowania nie myśli o załączeniu grzania. Zastanawiam się, czy dla niego jeśli dno podgrzewacza ma 40 ° C, to znaczy, że góra ma np. 70 ° C.

Tygrysku, jak bardzo regulujesz temperaturę CWU swojego elektrycznego cumulusa? Mój i tak jest stosunkowo niski (<60 ° C). Czy to może być początek wyjaśnienia?

Oto załączony plik PDF.
Dobry odczyt.
https://www.econologie.info/share/partag ... OMpcSV.pdf
Manuel
0 x
ulyssesourd
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 60
Rejestracja: 17/04/08, 12:44
Lokalizacja: Jura




przez ulyssesourd » 28/05/08, 12:00

mrutyna,
Jak podgrzewa się martwą wodę, potrzeba czasu na podgrzanie 1500L (kilka dni z rzędu ...) więc aby zwiększyć wydajność myślę, że 300m wężownica 16mm, w której 'SANITARNA ZIMNA WODA jest podgrzany, jest za krótki w porównaniu z objętością wody w Twoim cumulusie (300L). Ponieważ objętość wstępnie podgrzanej wody w wężownicy ma objętość 0.016 * 300 * 3.14 = 15 litrów. Lepiej mieć co najmniej 1/4 z 300 litrów lub 75 litrów, więc należałoby włożyć ... 1500m rur 16mm lub 1000m 22mm lub wziąć mniejszego cumulusa ... w ilości 30L / os / dzień jeśli masz 4 lata i bardzo oszczędny 120 litrów wystarczy ... Albo inna alternatywa, aby zanurzyć się w zbiorniku wody martwej, starym zbiorniku CWU pozbawionym izolacji ...
A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
tigrou_838
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 573
Rejestracja: 20/10/04, 11:25
Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy

moja instalacja




przez tigrou_838 » 28/05/08, 13:28

cześć mroutin

Widziałem twój schemat i nie rozumiem dlaczego termostat w twoich kumulacjach nie wyzwala, czy jest prawidłowo podłączony, jeśli spróbujesz go całkowicie włożyć w jedną lub drugą stronę, może opór sprawdzić.

jeśli jest ustawiony na 60 stopni, a termotast znajduje się w dolnej części, należy go wyzwolić, aby podnieść temperaturę wody z 40 do 60 wraz z oporem.

Żeby sprawdzić podłączenie rezystancji, ustawienie, termostat, myślę raczej o problemie elektrycznym.

Mam też casto 200l oraz szeregowo (podgrzewam) solar 200l i wszystko działa idealnie.