Bezpretensjonalny solarny podgrzewacz wody
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2492
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 365
Tak, naprawdę muszę znaleźć bardziej przezroczysty plastik.
W tej chwili wszystko, co znalazłem, ma maksymalnie 2 m szerokości. Tyle że ma co najmniej 2.5 m wzrostu
Co do antybakteryjnych właściwości miedzi się zgodzę, ale miedzi w instalacji już nie mam dużo, a przede wszystkim woda jest bardzo twarda! wnętrze rur szybko pokryje się warstwą kamienia.
Dlatego wolę polegać na temperaturze wody. Ale hej, według tego artykułu (pełniejszego w języku angielskim niż francuskim...) przy wodzie o temperaturze 50°C jest dobrze
http://en.wikipedia.org/wiki/Legionella
W tej chwili wszystko, co znalazłem, ma maksymalnie 2 m szerokości. Tyle że ma co najmniej 2.5 m wzrostu
Co do antybakteryjnych właściwości miedzi się zgodzę, ale miedzi w instalacji już nie mam dużo, a przede wszystkim woda jest bardzo twarda! wnętrze rur szybko pokryje się warstwą kamienia.
Dlatego wolę polegać na temperaturze wody. Ale hej, według tego artykułu (pełniejszego w języku angielskim niż francuskim...) przy wodzie o temperaturze 50°C jest dobrze
http://en.wikipedia.org/wiki/Legionella
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79438
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11090
Forhorse napisał:Dlatego wolę polegać na temperaturze wody. Ale hej, według tego artykułu (pełniejszego w języku angielskim niż francuskim...) przy wodzie o temperaturze 50°C jest dobrze
http://en.wikipedia.org/wiki/Legionella
Tak, mój hydraulik powiedział mi, że nawet 45°C wystarczy...
0 x
Kawałek miedzi po przybyciu, odkamieniany co roku, powinien wystarczyć, aby powstrzymać bakterie.
W przeciwnym razie można skleić cienką folię o szerokości 2 m od krawędzi do krawędzi za pomocą kleju do tworzywa sztucznego lub przez podgrzanie żelazkiem do prawej litery T, aby ją poszerzyć.
W każdym razie promienie UV szybko ją wysuszają (maksymalnie latem), dlatego nie warto inwestować w tego typu folię non-UV.
Bezpretensjonalny podgrzewacz wody stanie się prawie tak samo wydajny jak bezpretensjonalny.
W przeciwnym razie można skleić cienką folię o szerokości 2 m od krawędzi do krawędzi za pomocą kleju do tworzywa sztucznego lub przez podgrzanie żelazkiem do prawej litery T, aby ją poszerzyć.
W każdym razie promienie UV szybko ją wysuszają (maksymalnie latem), dlatego nie warto inwestować w tego typu folię non-UV.
Bezpretensjonalny podgrzewacz wody stanie się prawie tak samo wydajny jak bezpretensjonalny.
0 x
W strefie optymalnego rozwoju znajduje się 45°C
z żelazem i jego solami, ale nie z miedzią, nawet śladową!
Poza tym wyhodowanie w laboratorium choroby legionistów było bardzo trudne w momencie ich odkrycia i odczytanie ich historii!!!
Tak niskie ryzyko, z wyjątkiem dużych instalacji przemysłowych, takich jak ogromne prysznice i żelazka!
W przeciwnym razie w przypadku zwykłych podgrzewaczy wody doszłoby do wielu zgonów!
Na przykład w domu, bo nie nagrzewam się powyżej 50°C, żeby się nie poparzyć!!
Dla większego bezpieczeństwa jednym rozwiązaniem jest podniesienie temperatury raz w miesiącu do 65°C za pomocą prądu!!
0 x
- I Citro
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 5129
- Rejestracja: 08/03/06, 13:26
- Lokalizacja: bordeaux
- x 11
Christophe napisał:Do plastiku myślę, że poliwęglan (stosowany na dachy werand czy szklarni) powinien się nadawać...
- Poliwęglan (PC) jest nietłukący (osłona CRS), ale żółknie pod wpływem promieni UV
- Metakrylan PMMA, lepiej znany jako plexi, jest sztywniejszy, łamie się i pęka, ale jest odporny na promieniowanie UV i zarysowania.
Znajdujemy poliwęglan odporny na promieniowanie UV, który ma cienką warstwę PMMA współwytłaczaną podczas produkcji. Uważaj, często leczy się to tylko z jednej strony, nie zrozum tego źle...
0 x
Cześć
W czasach gdy robiłem kolektor słoneczny zauważyłem dużą różnicę w wydajności gdy skrzynka panelowa nie była odpowiednio uszczelniona a w kolektorze słonecznym był dopływ powietrza.
Nie możemy zaniedbywać aspektu efektu cieplarnianego, który jest niezbędny w przypadku słonecznego podgrzewacza wody.
Statyczna, gorąca woda zawarta w rurce PE może osiągnąć temperaturę ponad 95°C.
Znalazłem arkusz poliwęglanu o strukturze plastra miodu o powierzchni 30 m² za 3 euro.
Obecnie w domu mam taką samą instalację jak ty, z tą różnicą, że ostatecznie kupiłem 2 czujniki lampowe po obniżonej cenie, aby mieć spokój ducha.
Zostawiłem panele słoneczne bez cyrkulacji wody i rura się stopiła. Wymieniłem plastikową rurkę na starą chłodnicę, ale nie dało się jej podnieść.
W czasach gdy robiłem kolektor słoneczny zauważyłem dużą różnicę w wydajności gdy skrzynka panelowa nie była odpowiednio uszczelniona a w kolektorze słonecznym był dopływ powietrza.
Nie możemy zaniedbywać aspektu efektu cieplarnianego, który jest niezbędny w przypadku słonecznego podgrzewacza wody.
Statyczna, gorąca woda zawarta w rurce PE może osiągnąć temperaturę ponad 95°C.
Znalazłem arkusz poliwęglanu o strukturze plastra miodu o powierzchni 30 m² za 3 euro.
Obecnie w domu mam taką samą instalację jak ty, z tą różnicą, że ostatecznie kupiłem 2 czujniki lampowe po obniżonej cenie, aby mieć spokój ducha.
Zostawiłem panele słoneczne bez cyrkulacji wody i rura się stopiła. Wymieniłem plastikową rurkę na starą chłodnicę, ale nie dało się jej podnieść.
0 x
- tigrou_838
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 573
- Rejestracja: 20/10/04, 11:25
- Lokalizacja: Lorraine Luksemburg granicy
bezpretensjonalna ciepła woda
cześć Forhorse, więc teraz, gdy masz ciepłą wodę użytkową, twój system działa nieźle, będziesz musiał zatrzymać to ciepło w cumulusie, we wrześniu noce zaczynają być trochę chłodne, więc izolacja dookoła i powyżej poniżej zbiornika, aby straty w nocy były jak najmniejsze, a jeśli to możliwe, zaizoluj także wszystkie rury.
ps, szczególnie w Wogezach jest trochę zimno rano.
tygrys[/i]
ps, szczególnie w Wogezach jest trochę zimno rano.
tygrys[/i]
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2492
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 365
Nie jest to nic złego, ale gorącą wodę używam głównie wieczorem (do opieki nad jednym z moich koni, który potrzebuje bardzo regularnego mycia)
Zatem straty w nocy nie stanowią problemu, o ile w ciągu dnia jest dobre słońce, które zapewnia wieczorną konsumpcję.
Ale tak naprawdę będę musiał wznowić prace nad optymalizacją (kolektor słoneczny nie jest wodoodporny i nieizolowany) i izolacją, jeśli chcę, aby instalacja nadal działała wydajnie pod koniec sezonu.
Zatem straty w nocy nie stanowią problemu, o ile w ciągu dnia jest dobre słońce, które zapewnia wieczorną konsumpcję.
Ale tak naprawdę będę musiał wznowić prace nad optymalizacją (kolektor słoneczny nie jest wodoodporny i nieizolowany) i izolacją, jeśli chcę, aby instalacja nadal działała wydajnie pod koniec sezonu.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 27 odpowiedzi
- 7702 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
24/06/22, 00:28Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
-
- 0 odpowiedzi
- 6959 widoki
-
Ostatni post przez jean.caissepas
Zobacz ostatni post
18/07/19, 11:44Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
-
- 5 odpowiedzi
- 5081 widoki
-
Ostatni post przez dede2002
Zobacz ostatni post
31/07/17, 13:57Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
-
- 1 odpowiedzi
- 5821 widoki
-
Ostatni post przez oli 80
Zobacz ostatni post
15/06/17, 21:49Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
-
- 10 odpowiedzi
- 14614 widoki
-
Ostatni post przez jemioła
Zobacz ostatni post
29/01/17, 23:09Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 89