Zamień solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
Tak na końcu cyklu WŁĄCZENIA sprężarki (WYŁĄCZONA przy 39°C) i przy wysokiej prędkości cyrkulatora 22W...
Głupotą jest nie mieć rzeczywistych przepływów... ułatwiłoby to sprawę...(mój manometr nie jest wystarczająco precyzyjny, przy 7W igła się nie porusza i prawdopodobnie nie jest dobrze umieszczona, aby móc je znaleźć za pomocą Krzywe...)
Głupotą jest nie mieć rzeczywistych przepływów... ułatwiłoby to sprawę...(mój manometr nie jest wystarczająco precyzyjny, przy 7W igła się nie porusza i prawdopodobnie nie jest dobrze umieszczona, aby móc je znaleźć za pomocą Krzywe...)
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9873
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2689
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
Christophe napisał:Tak na końcu cyklu WŁĄCZENIA sprężarki (WYŁĄCZONA przy 39°C) i przy wysokiej prędkości cyrkulatora 22W...
Głupotą jest nie mieć prawdziwych prędkości... ułatwiłoby to sprawę...
Na pewno! Jeśli między pozycją minimalną (7W) a pozycją maksymalną (22W) przepływ zostanie na przykład pomnożony przez 2, twoje wstępne wnioski zostaną zakwestionowane.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
Dla znanej delty P mamy tutaj współczynniki przepływu na dole obrazu krzywych cyrkulatora: filtracja-pompowania-wody/przekształcenie-zbiornika-solarnego-CWU w-termodynamiczny-podgrzewacz-wodny-z-małym-basenem-t17035-40.html
Spadek ciśnienia pompy ciepła jest podany dla 0.8 m (podany przez firmę Poolex)… powiedzmy, że reszta obwodu ma identyczną stratę (??)… czyli łącznie 1.6 m…
Przechodząc od 7W do 22W mamy zatem odpowiednie natężenia przepływu rzędu 2.1 m3/h do 3.4 m3/h... a ponieważ 2 m3/h to minimalne natężenie przepływu wymagane przez pompę ciepła, wiemy, dlaczego nie zawodzi… nawet przy minimalnej prędkości.
Możemy więc oszacować moc pompy ciepła I/O, ponieważ mam dokładne temperatury i przepływ...
Jeśli nie dobry bin, to że spadki ciśnienia są różne... Więc jeśli przyjmiemy moc pompy ciepła na poziomie 3 kW, bin możemy mieć rzeczywisty spadek ciśnienia!
Pozwolę ci to sprawdzić i obliczyć
ps: Nie rozumiem, jak to podważa fakt, że wymiana ciepła musi odbywać się prawidłowo w wymienniku balonowym, zbyt duża prędkość ograniczyłaby wymianę ciepła na tym poziomie w porównaniu do niższej prędkości!
Spadek ciśnienia pompy ciepła jest podany dla 0.8 m (podany przez firmę Poolex)… powiedzmy, że reszta obwodu ma identyczną stratę (??)… czyli łącznie 1.6 m…
Przechodząc od 7W do 22W mamy zatem odpowiednie natężenia przepływu rzędu 2.1 m3/h do 3.4 m3/h... a ponieważ 2 m3/h to minimalne natężenie przepływu wymagane przez pompę ciepła, wiemy, dlaczego nie zawodzi… nawet przy minimalnej prędkości.
Możemy więc oszacować moc pompy ciepła I/O, ponieważ mam dokładne temperatury i przepływ...
Jeśli nie dobry bin, to że spadki ciśnienia są różne... Więc jeśli przyjmiemy moc pompy ciepła na poziomie 3 kW, bin możemy mieć rzeczywisty spadek ciśnienia!
Pozwolę ci to sprawdzić i obliczyć
ps: Nie rozumiem, jak to podważa fakt, że wymiana ciepła musi odbywać się prawidłowo w wymienniku balonowym, zbyt duża prędkość ograniczyłaby wymianę ciepła na tym poziomie w porównaniu do niższej prędkości!
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9873
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2689
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
Christophe napisał:Przechodząc od 7W do 22W mamy zatem odpowiednie natężenia przepływu rzędu 2.1 m3/h do 3.4 m3/h... a ponieważ 2 m3/h to minimalne natężenie przepływu wymagane przez pompę ciepła, wiemy, dlaczego nie zawodzi… nawet przy minimalnej prędkości.
Nie.... Zgodnie z twoimi pierwszymi odczytami przy minimalnej prędkości na stronie 12, deltaT wody wynosi 7,3°. Ponieważ Twoja pompa ciepła ma maksymalną moc 4 kW i P=q*1,16*deltaT, oznacza to, że natężenie przepływu przy minimalnej prędkości jest mniejsze lub równe 0,5 m3/h.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
To BAH NIE, chodzi o to, że spadki ciśnienia są większe!
Co do reszty, nie wykonałem jeszcze obliczeń...
Co do reszty, nie wykonałem jeszcze obliczeń...
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
Christophe napisał:Biorąc to wszystko pod uwagę, zastanawiam się, czy najlepszym ustawieniem wydajności / żywotności nie jest:
a) cyrkulator wolnoobrotowy
b) Pompa ciepła przy 40 ° C (COP jest nieco zmniejszony, ale zbiornik nagrzewa się bardziej i dlatego jest mniej cykli pompy ciepła, a zatem mniejsze zużycie i tym samym mniejsze zużycie)
c) Delta większa niż 3°C do ustalenia (obecnie 5)
Po co czekać na test? Czyli to będzie obecne ustawienie i zaliczę koniec testu wysokiej prędkości, który został zrobiony na 50%...
To nie dlatego, że dla max 37.5°C pod prysznicem na 2 piętrze mam dzisiaj takie dane:
Czas trwania: 122 godz
Zużycie: 6,38 kWh
Średnia moc: 52.3 W
Zamierzam zmienić górną nastawę pompy ciepła z powrotem na 39°C, ponieważ nie zmienia to niczego pod względem „komfortu”… a zwiększa zużycie…
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
sicetaitsimple napisał:Christophe napisał:Przechodząc od 7W do 22W mamy zatem odpowiednie natężenia przepływu rzędu 2.1 m3/h do 3.4 m3/h... a ponieważ 2 m3/h to minimalne natężenie przepływu wymagane przez pompę ciepła, wiemy, dlaczego nie zawodzi… nawet przy minimalnej prędkości.
Nie.... Zgodnie z twoimi pierwszymi odczytami przy minimalnej prędkości na stronie 12, deltaT wody wynosi 7,3°. Ponieważ Twoja pompa ciepła ma maksymalną moc 4 kW i P=q*1,16*deltaT, oznacza to, że natężenie przepływu przy minimalnej prędkości jest mniejsze lub równe 0,5 m3/h.
Dziwna sprawa z przepływem... gdybym miał tak duży ubytek obciążenia, że zobaczyłbym trochę wł./wył. cyrkulatora na mano...
W dodatku ma 3 kW max... Szczerze mówiąc tam suszę...
P (W) = Q (l/s) * 4,18 (kJ/l°C) * DeltaT (°C)
Q = 3 / (4,18 * 7.3) = 0.1 l/s lub 360 l/h... logicznie pompa ciepła nie powinna się uruchomić, ponieważ potrzebuje 2 m3/h...
Zgodnie z krzywymi Birala byłbym na 10m / 1 bar spadku ciśnienia w tym mini obwodzie? Nie wierzę w to ani przez chwilę!
Więc ten stary termometr różnicowy to prawdopodobnie HS (mówiłem ci, że ma ponad 10 lat… i nie był używany mniej więcej w tym samym czasie)… ale przed wykonaniem tych pomiarów ponownie go skalibrowałem (ale tylko w 1 punkcie) ...
Krótko mówiąc, niewiele to zmienia: technicznie i energetycznie działa!
Ale nadal chciałbym zrozumieć!
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13742
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1528
- Kontakt :
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
Przy 2 m wężownicy i nawet 1 m różnicy wysokości spadki ciśnienia muszą być minimalne.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
To jest to Izy!
Cóż, to mój termometr różnicowy, który jest w PLS… Odwróciłem sondy i mam różne dane, a delta T° jest podzielona przez 2!
Idę kupić nowy...
Cóż, to mój termometr różnicowy, który jest w PLS… Odwróciłem sondy i mam różne dane, a delta T° jest podzielona przez 2!
Idę kupić nowy...
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9873
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2689
Re: Przekształć solarny zbiornik CWU (lub olej opałowy) w termodynamiczny podgrzewacz wody z małą pompą ciepła do basenu
Christophe napisał:Cóż, to mój termometr różnicowy, który jest w PLS… Odwróciłem sondy i mam różne dane, a delta T° jest podzielona przez 2!
Wszystko jest wyjaśnione!
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 5 odpowiedzi
- 13487 widoki
-
Ostatni post przez sltcfab
Zobacz ostatni post
04/06/10, 14:48Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 135