Obliczenie przekroju kabla solarnego 24 V?

przez k-nich » 19/10/20, 20:52

Dobry wieczór wszystkim.

Mam instalację, która jest dla mnie problemem i wydaje mi się, że znalazłem przyczynę, niedopasowanie kabla między panelami a regulatorem. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógł mi doradzić.

Jest to instalacja 24-woltowa z 14 amperami do przejścia. Panele znajdują się 50 m od regulatora. Położyłem 6 kabli i maksymalizowałem na 3A.

Ile powinienem włożyć, aby to zadziałało? Miedź czy aluminium, aby ograniczyć koszty?

Z góry dziękuję.
0 x

Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2087
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 110

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez Forhorse » 19/10/20, 22:02

Jeśli naprawdę chcesz bardzo małych strat, będziesz musiał włożyć 50 mm² (miedź)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55907
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1708

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez Christophe » 19/10/20, 22:47

a) Masz 3A ok ale ile woltów mierzysz (wejście i wyjście?) i ile amperów na wyjściu paneli?

b) W przeciwnym razie wzór na niskie napięcie DC dla kabla miedzianego:

Przekrój = 0.017 x L x I / T

S = przekrój przewodu miedzianego wyrażony w mm²
L = długość kierowcy na zewnątrz + powrót wyrażona w metrach
I = intensywność wyrażona w amperach
T = spadek napięcia akceptowany na kablach, wyrażony w woltach


W twoim przypadku przy spadku napięcia o 1 V (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...

Masz więc 2 rozwiązania: czterokrotnie zwiększ kable 6mm2 (nie fajne) :( lub zwiększ napięcie lub przesuń panele ...

Istnieją konwertery 24V na 48V patrz 96V ...
0 x
k-nich
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 19/10/20, 20:45

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez k-nich » 20/10/20, 09:17

Dziękuję za odpowiedzi.

Na regulatorze mam 27,6 wolta. Nie mierzyłem napięcia w tym samym czasie wychodząc z paneli ale spróbuję to zrobić dzisiaj.
Z drugiej strony, co jest ciekawe i nie mogę tego zrozumieć, na wyjściu paneli mam taką samą wartość w amperach jak na wejściu regulatora.
Mając wiele instalacji, wziąłem panele z innego budynku, w którym wszystko działa dobrze, aby uzyskać ten sam wynik. Około 3A wejście i wyjście.
Regulator (Victron) nie wchodzi w grę, ponieważ zamieniłem go na inny do testu. Wynik jest identyczny.
Przesuwanie paneli wymagałoby wycięcia znacznej liczby drzew, a nie jestem tym zachwycony.
Dziś ponownie złożę panele przeniesione dzień wcześniej, aby sprawdzić, czy nadal działają poprawnie.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55907
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1708

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez Christophe » 20/10/20, 10:23

Ok teraz zmierz napięcie po 50 m kabli oraz natężenie wejściowe i wyjściowe ...
0 x

Avatar de l'utilisateur
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6603
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 524
Kontakt :

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez izentrop » 20/10/20, 12:05

k-nich napisał:co ciekawe i czego nie potrafię pojąć, na wyjściu paneli mam taką samą wartość w amperach jak na wejściu regulatora.
Normalnie idzie w tym samym wątku
Zdziwisz się również, gdy zobaczysz, że napięcie wyjściowe paneli wynosi około 36 lub 40 V, co również jest normalne.

Takiej odległości między PV a ładowarką nie ustawiasz przy tak niskim napięciu, chyba że włożysz odcinki przewodów wielkości mojego kciuka. : Wink:
1 x
„Szczegóły sprawiają, że doskonałość, a doskonałość nie jest szczegółem” Leonardo da Vinci
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55907
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1708

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez Christophe » 20/10/20, 12:08

Więc do czego się podłączasz, mierząc 3A?

Jeśli jest to prawie pełna bateria, może po prostu nie pobierać wystarczającej ilości A ... : Chichot:
0 x
k-nich
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 19/10/20, 20:45

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez k-nich » 20/10/20, 12:53

Z multimetrem, który umieściłem szeregowo na linii startu paneli.

Wynik jest identyczny z wyświetlanym przez regulator.

Dzisiaj pogoda nie jest ładna, pogoda jest sztormowa, nie będę w stanie przyjąć wartości.

Jeśli dojdę do 48 woltów z regulatorem mppt, ile powinien mieć przekrój kabla, aby działał?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55907
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1708

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez Christophe » 20/10/20, 12:56

Nie, miałem na myśli: co jest podłączone do układu słonecznego podczas pomiaru?

Podejrzewam, że mierzysz multimetrem ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55907
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1708

Re: Obliczanie przekroju kabla solarnego.

przez Christophe » 20/10/20, 12:59

k-nich napisał:Jeśli dojdę do 48 woltów z regulatorem mppt, ile powinien mieć przekrój kabla, aby działał?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... stałoby się S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... przy nadal 4% lub 2 V strat napięcia na 48V. . tak do przyjęcia ...

Więc bingo dla Ciebie! 6 mm² wystarczy 8)

W przeciwnym razie właśnie znalazłem ten dokument: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

Maksymalny tolerowany niski spadek napięcia wynosi 5%, zalecane 2.5% ... Przy 4% jest to instalacja „nieprofesjonalna” ...
1 x


 