Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza w cyrkulatorze grzewczym?

przez newstarnord » 16/10/20, 09:44

Witam,

Posiadam ogrzewanie z kotłem olejowym i obiegiem wodnym. Kocioł ma niską temperaturę.
Problem w tym, że przy temperaturze wody w kotle 40 ° nie ma problemu.
Z drugiej strony przy 70 ° słyszymy krążące mikropęcherzyki powietrza, pompa cyrkulacyjna wydaje wtedy nienormalny dźwięk.

Jak pokonać te pęcherzyki powietrza; Muszę określić:
- Czy ciśnienie nie spada (a więc nie ma wycieku): 1,2 bara
- czy automatyczne oczyszczacze wydalają mikropęcherzyki powietrza z bardzo małą prędkością (wlewam trochę octu do zaworu przedmuchiwacza i widzę bardzo małe bąbelki pojawiające się co 30 sekund); więc jest to rzeczywiście problem związany z obecnością powietrza
- że wymieniłem zbiornik wyrównawczy i że faktycznie zjawisko jest wzmocnione; Musiałem wprowadzić więcej powietrza
- Tego nie chcę spuścić, bo w obwodzie jest produkt neutralizacji, tego nie chcę zgubić
- Przed wymianą zbiornika wyrównawczego miałem hałas + ciśnienie, które wzrosło nieprawidłowo do 70 °
- Tam ciśnienie jest stabilne, ale hałas jest wzmocniony
- odpowietrzyłem grzejniki, ale nie wypuściłem zbyt wiele powietrza; żaden grzejnik nie wydaje „bulgotania”

Jak pozbyć się tych pęcherzyków powietrza, wiedząc, że obecnie nie mogę opróżnić i zainstalować separatora powietrza?
Podnieść obwód do 70 ° i odciąć kocioł, następnie otworzyć wszystkie termostaty, a następnie poczekać, aż temperatura spadnie, a następnie wyczyścić?
Mam stary odpowietrznik w górnej części instalacji, czy powinienem go wymienić (nie mogę tego sprawdzić, bo wylot powietrza ma 90 °)?
Ta stara pułapka działała, kiedy ostatni raz opróżniłem instalację.
0 x

Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3523
Rejestracja: 04/12/08, 14:34
x 172

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza

przez Macro » 16/10/20, 10:02

Czy masz mieszankę różnych materiałów na grzejniki ... Kiedyś na moim ogrzewaniu miałem odzyskany grzejnik aluminiowy, podczas gdy te na parterze były wykonane z żeliwa, a te na pierwszym piętrze były ze stali .... Miałem dokładnie ten problem z mikropęcherzykami powietrza ... Odkąd aluminiowy radiator został usunięty z pętli ..... Koniec z obawami ...
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
Ahmed
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9501
Rejestracja: 25/02/08, 18:54
Lokalizacja: Burgundia
x 1008

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza

przez Ahmed » 16/10/20, 10:31

Zgadzam się z Macro: musi to być korozja elektrolityczna i powoduje powstawanie pęcherzyków gazu (a nie powietrza)… Oprócz usunięcia części materiału, w układzie możliwe jest zmieszanie pasywującego produktu z wodą w obiegu. To proste i skuteczne rozwiązanie.
0 x
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
newstarnord
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 16
Rejestracja: 21/01/19, 09:52

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza

przez newstarnord » 16/10/20, 10:45

Witam,

Mam stalowy grzejnik, którego używam bardzo mało: jego kran jest normalnie zawsze zakręcony (chyba że dzieci go dotykają), bo to system klimatyzacji, który ogrzewa tę część domu. W przeciwnym razie pozostałe grzejniki są wykonane z żeliwa.

Myślę, że stal jest kompatybilna z żeliwem, ponieważ moje rury grzewcze są ze stali czarnej?
0 x
newstarnord
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 16
Rejestracja: 21/01/19, 09:52

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza

przez newstarnord » 16/10/20, 11:15

Z drugiej strony miałem problem z uszczelką mojego pierwszego cyrkulatora: wkręciłem śrubę odpowietrzającą za mocno (myślałem, że
dobrze można go przykręcić jak na cyrkulatorze Wilo), o-ring w wyniku tego pęknięcia.

Nie mając oringa wymieniłem go na uszczelkę 15x21 nasączoną pastą uszczelniającą, działała, brak wycieków, ciśnienie pozostaje stałe; czy to możliwe, że ta uszczelka przepuszcza powietrze, ale nie wodę? Jak mogłem to przeczytać gdzieś w sieci (porowatość powietrza)?
0 x

Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55907
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1708

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza

przez Christophe » 16/10/20, 12:14

Uh, czy to nie byłaby po prostu kawitacja? Kto zostanie usunięty przez wzrost ciśnienia w obwodzie?

1.2 bara to niewiele jak na obieg grzewczy ...

Oto jak obliczyć ciśnienie niezbędne do uniknięcia kawitacji: Ogrzewanie izolacja / wazon i-wysięgnik strojenia-of-the-ciśnieniem i montażu-t9118.html
0 x
Ahmed
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9501
Rejestracja: 25/02/08, 18:54
Lokalizacja: Burgundia
x 1008

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza w cyrkulatorze grzewczym?

przez Ahmed » 16/10/20, 12:27

Nie rozumiem, co masz na myśli mówiąc „kawitacja”?
0 x
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5195
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 737

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza

przez sicetaitsimple » 16/10/20, 12:59

Christophe napisał:Uh, czy to nie byłaby po prostu kawitacja? Kto zostanie usunięty przez wzrost ciśnienia w obwodzie?

1.2 bara to niewiele jak na obieg grzewczy ...


To możliwe ...

Ale jeśli tak, łatwo to zweryfikować. Jeśli wszystko pójdzie dobrze w 40 ° C i 1,2 bara, wystarczy podnieść ciśnienie różnicy ciśnień pary nasyconej między wodą w 40 ° C i wodą w 70 ° C. Gdyby to była czysta woda (zapominamy o dodatkach) to byłaby około 0,25 bara.

Tak więc Newstarnord ma sprawdzić, co się dzieje przy 70 ° C i 1,4 do 1,5 bara.

Edit for Ahmed, którego postu nie widziałem: kawitacja jest zjawiskiem (na ogół lokalnym) w przepływie cieczy, w którym następuje częściowe parowanie poruszającego się płynu. Oczywiście im cieplejszy płyn i im bliżej jego temperatury parowania, tym większe ryzyko kawitacji.
0 x
newstarnord
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 16
Rejestracja: 21/01/19, 09:52

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza w cyrkulatorze grzewczym?

przez newstarnord » 16/10/20, 14:05

W porządku, obejrzę to.

Ale wysokość statyczna wynosi 6 m, więc 0,6 + 0,2 zaokrągla się do 1 bara = 1 bar ciśnienia naczynia wzbiorczego (budynek z grzejnikiem u góry i kotłem u dołu; obieg grzewczy jest włączony tylko tylko jedno piętro). Lub 1,2 ciśnienie instalacji.

A gdy byłem przy 1,5 bara miałem to zjawisko poza tym, że ciśnienie wzrosło nienormalnie do 2 bar ze starym zbiornikiem wyrównawczym (który był napompowany chyba do 1 bar). Ten stary wazon miał ponad 12 lat, myślałem, że pochodzi od niego.

W rzeczywistości zjawisko to nie jest zlokalizowane w konkretnym miejscu, ale „rezonuje” wszędzie w rurach.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 55907
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 1708

Re: Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza w cyrkulatorze grzewczym?

przez Christophe » 16/10/20, 14:17

Umieść 2.5 słupka bezpośrednio !! : Chichot:
0 x


 