Jaka pompa ciepła, regulacja?

przez phil59 » 03/10/20, 11:20

Witam,

Posiadam pompę ciepła OCCAZ, zainstalowaną przez znajomego i siebie, serię "jak", która działa idealnie, ale którą chcę "lepiej" zintegrować z moim systemem grzewczym.

Posiadam stary kocioł gazowy 50kW, kocioł na drewno, zbiornik buforowy 500L. (Mam objętość ogrzewania około 1000m3).

Obecnie sam piec jest niewystarczający, ale mam czujnik na zbiorniku i jeśli w środku zimy i 0 na zewnątrz np. Steruję kotłem w razie potrzeby np. Jak zbiornik <40 ° to kocioł grzeje do 'tak, aby na przykład kula była pod kątem 42 ° ...

Chciałbym umieścić styk suchy tej samej kolejności na pompie, a tam jeszcze nie znalazłem jak.

Styk, który powiedziałby, że jeśli balon na Xtp nagrzewa się i zatrzymuje się, a dodatkowo sonda zewnętrzna, która mówi, jeśli na zewnątrz tp <5 °, na przykład (tp, którego jeszcze nie ustaliłem), pompa nie grzeje, a tu gaz przejmuje.

Krótko mówiąc, trzeba znaleźć miejsce na suchy kontakt ...

Oto, co znalazłem jako zawiadomienie ....
tablica ogłoszeń

Gdyby ktoś miał pomysł, poważny, bo nie chce spalić płyty głównej ....

Podsumowując, gdzie umieścić suchy kontakt, aby uruchomić lub zatrzymać pompę, nie mówię o prawie wodnym ... będzie to nowa epizod przygód .... :D

Edytuj dodanie diagramu: izolacja-ogrzewania / sterowanie-pompy-ciepla-t16570-10.html # p413407

Obraz
0 x

phil59
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 237
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 32

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez phil59 » 04/10/20, 15:20

A priori nikogo to nie inspiruje ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5195
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 737

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez sicetaitsimple » 04/10/20, 15:42

phil59 napisał:A priori nikogo to nie inspiruje ...


Przyznaj, że to trochę trudne! Aby spróbować przesunąć schmilblick do przodu, jak jest obecnie zarządzany?
0 x
phil59
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 237
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 32

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez phil59 » 04/10/20, 18:52

To nie jest wymówka!

Jest kontrolowany przez skrzynkę ścienną.
Ten, który widzimy na stronie 23 i dalej.

A priori, bez suchego kontaktu, jest „multipleksowany” ....
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5195
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 737

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez sicetaitsimple » 04/10/20, 19:20

Dobra, zrozumiemy się!
Kiedy zapytałem „jak to działa”, to były ustawienia, o których mówiłem.
Temperatura wyłączenia na zewnątrz (jeśli istnieje?), Nastawa temperatury wylotu ciepłej wody? Czy można je zmieniać za pomocą istniejącego systemu regulacji?
Wyobrażam sobie, że już o tym wszystkim myślałeś, więc zadane pytanie jest nieco „strome” z powodu braku opisu, jak to właściwie działa.
0 x

phil59
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 237
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 32

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez phil59 » 04/10/20, 20:18

W mojej instalacji liczy się dla mnie możliwość posiadania tp w zbiorniku buforowym, który zmienia się w zależności od tp na zewnątrz, początkowych potrzeb domu.

Obecnie mam tylko dwa źródła, piec i kocioł.

Kontroluję tylko kocioł, żeby mieć tp w balonie, jak piec nie działa, kocioł zapewnia "wszystko".

Kocioł, tp jest ustawiony na 70-80 ° w zależności od zimna, bardzo zimnego itp.

Gdy nie jest bardzo zimno pompa wykona maksimum, ponieważ będzie miała dobrą „wydajność”.
Nie wymyśliłem jeszcze dokładnych wartości. Na przykład obecnie był ustawiony mniej więcej na początku 40 °, a na powrocie 30 °. Jest to wystarczające przy zbiorniku buforowym pompy między 50-100 l.

Spadek tp i wzrost wilgotności wymagają trochę większej konsystencji i włożyłem kulkę 500L z powrotem do pętli.
Żeby ogrzać 500L wrzuciłem kocioł na pracę jak na godzinę, żeby zbiornik miał już średnią tp.

Tam faktycznie pompa utrzymuje balon 500L przez kilka dni, można ją regulować zaczynając od pompy pod kątem 45 ° i powrócić do 35 ° ++, do ustalenia, chodzi o to, aby go uruchomić przez długi czas , ale nie przy dużej mocy.

Obecnie posiadanie balonu pod kątem 60 ° jest bezużyteczne. Kiedy robi się dużo zimniej, prawdopodobnie tak. Ale między 2 będę mieć potrzeby przy 45 ° mniej więcej stałe ...

Nie znam "prawdziwej" sprawności pompy, ale z grubsza między 3 a 5 ° chyba pompa odcięta, jeszcze nie ustalona przy jakiej dokładnej tp, już nie będę pracowała.

Na tym piec pracuje mniej więcej, w zależności od potrzeb, chęci zobaczenia płomienia itp.

Jeśli zbiornik tp jest wystarczający, nie ma potrzeby włączania pompy ....

Idealnie byłoby, z jeedomem lub innym, naprawdę kontrolować całość, na przykład z włączaniem i powrotem tp pompy ... i jeszcze bardziej potrzeba suchego kontaktu.

Ale mnie tam jeszcze nie ma ...

Mam jeszcze trochę izolacji do zrobienia, ale zbliżam się do końca, więcej do zyskania ... będąc hiper optymistycznym, to mniej niż 10% ...

To tyle, jeśli chodzi o ogólny pomysł ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5195
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 737

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez sicetaitsimple » 04/10/20, 20:46

phil59 napisał:Gdy nie jest bardzo zimno pompa wykona maksimum, ponieważ będzie miała dobrą „wydajność”.
Nie wymyśliłem jeszcze dokładnych wartości. Na przykład obecnie był ustawiony mniej więcej na początku 40 °, a na powrocie 30 °. Jest to wystarczające przy zbiorniku buforowym pompy między 50-100 l.

Spadek tp i wzrost wilgotności wymagają trochę większej konsystencji i włożyłem kulkę 500L z powrotem do pętli.
Żeby ogrzać 500L wrzuciłem kocioł na pracę jak na godzinę, żeby zbiornik miał już średnią tp.



Rozumiem (ale może źle?) Że dzisiaj pompa ciepła nie przyczynia się do grzania zbiornika 500l?
0 x
phil59
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 237
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 32

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez phil59 » 04/10/20, 22:22

Tak, tak, obecnie to utrzymuje.

Ale nie udało mi się uzyskać zbiornika buforowego z 17-18 °, szybko, do 35-40 °.

Nie miałbym dość na utrzymanie domu.

Od kilku dni "programuję" pompę tak, żeby pracowała 2-3 godziny w odstępach, ale nie chłodno ...

Myślę, że dobrze by było, gdyby zatrzymał się w samochodzie i ponownie uruchomił, gdy np. Gdy kula spadnie z 42 do 40 °, a do 42 °, nie ma potrzeby wspinania się powyżej.

Na razie dość proste, bo tp >>>>>>>> 10 °, po obejrzeniu ....
0 x
Avatar de l'utilisateur
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6603
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 524
Kontakt :

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez izentrop » 05/10/20, 15:32

Witam,
1000 m3 jest w 400 m2.
Jeśli obwód wodny jest duży, zbiornik buforowy nie jest potrzebny. Na 10 ° Pac ma bardzo korzystnego Cop.
Dlaczego nie pozostawić go w trybie ciągłym i nie zharmonizować prawa wodnego?
0 x
„Szczegóły sprawiają, że doskonałość, a doskonałość nie jest szczegółem” Leonardo da Vinci
phil59
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 237
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 32

Re: Pompa ciepła, regulacja

przez phil59 » 05/10/20, 18:14

Tak, z grubsza, sufit na parterze o wysokości 3.2 m, a na piętrze 3 m.

Powiedzmy około 150-160 litrów w całym obwodzie.

Mały balonik do pompy.

Balon 500L pozwala mieć dobrą bezwładność układu, a bardziej „regulować” tak, aby pompa ciągnęła do minimum.

Co prawda obecnie 500l to trochę za dużo, ale testuję na chłodniejsze dni.

Myślę, że lepiej, aby pompa pracowała tak długo, jak to możliwe, ale przy niskim zużyciu energii, zamiast dużych rozruchów przy dużej mocy i małych przestojach, a powrót tps jest dość bliski tps wyjazd.

Wydaje mi się, że czytałem, że gdybym miał 6 ° między odlotem a przylotem, to byłoby bardzo dobrze, dla wyjścia ...

Obecnie temperatura grzania jest większa od 40-45 ° ....

Myślę też, że do 10 ° na zewnątrz plon będzie doskonały. Poniżej 5 mam duże wątpliwości, 3 nie wspominam, a pompa byłaby w tym czasie zatrzymana.

Gdzie mogę znaleźć codzienne zestawienie tp, mniej więcej na godzinę, dla mojego sektora? Znalazłem jeden z paneli słonecznych, ale jest trochę przestarzały, aby oszacować liczbę godzin w roku, przez które pompa będzie pracować.

Muszę więc znaleźć styk beznapięciowy, aby „zaprogramować” pompę zgodnie z moimi potrzebami, a następnie automatycznie wyregulować tp załączania i powrotu pompy według potrzeb ....

Myślę, że zajmie to 1-2 lata, aby znaleźć prawidłowe wartości kalibracji, w zależności od zewnętrznego tp i potrzeb.

Zacząłem sprawdzać, jak sflashować moje sonoff-boxy, aby zintegrować je z jeedomem. Widziałem też jak sterować elektrozaworami ...
To wszystko wielka robota i wracam trochę do Linuksa, dużo zapomniałem, niezbyt dużo ćwiczyłem przez ostatnie 15 lat Linuksa ...
0 x


 