Jaka pompa ciepła, regulacja?
Jaka pompa ciepła, regulacja?
Witam,
Mam pompę ciepła OCCAZ, zainstalowaną przeze mnie i znajomego, serii „yak”, która działa idealnie, ale którą chcę „lepiej” zintegrować z moim systemem grzewczym.
Posiadam stary kocioł gazowy 50kW, piec na drewno bojlerowy, zbiornik buforowy 500L. (Mam objętość grzewczą około 1000 m3).
Aktualnie sam piec nie wystarczy, ale mam sondę na zbiorniku i jak jest środek zimy i na zewnątrz np. 0 to steruję kotłem według potrzeb, np. jeśli zbiornik <40° to kocioł grzeje aż do momentu, gdy kula osiągnie na przykład 42°....
Chciałbym założyć styk suchy tej samej kolejności na pompę i tam jeszcze nie znalazłem jak.
Styk, który powie, czy balon w Xtp nagrzeje się do i zatrzyma, i dodatkowo czujnik zewnętrzny, który powie, czy np. tp na zewnątrz < 5° (tp, którego jeszcze nie określiłem), pompa nie nagrzewa się, a rolę przejmuje gaz.
Krótko mówiąc, muszę znaleźć miejsce, gdzie umieścić styk suchy...
Oto, co znalazłem jako instrukcje....
tablica ogłoszeń
Gdyby ktoś miał pomysł, to serio, bo nie chce grillować płyty głównej....
Czyli podsumowując gdzie umieścić styk bezpotencjałowy aby uruchomić lub zatrzymać pompę, nie mówię tu o prawie wodnym....to będzie w nowym odcinku przygód ....
Edytuj dodany schemat: izolacja-ogrzewania/regulacja-pompy ciepła-t16570-10.html#p413407
Mam pompę ciepła OCCAZ, zainstalowaną przeze mnie i znajomego, serii „yak”, która działa idealnie, ale którą chcę „lepiej” zintegrować z moim systemem grzewczym.
Posiadam stary kocioł gazowy 50kW, piec na drewno bojlerowy, zbiornik buforowy 500L. (Mam objętość grzewczą około 1000 m3).
Aktualnie sam piec nie wystarczy, ale mam sondę na zbiorniku i jak jest środek zimy i na zewnątrz np. 0 to steruję kotłem według potrzeb, np. jeśli zbiornik <40° to kocioł grzeje aż do momentu, gdy kula osiągnie na przykład 42°....
Chciałbym założyć styk suchy tej samej kolejności na pompę i tam jeszcze nie znalazłem jak.
Styk, który powie, czy balon w Xtp nagrzeje się do i zatrzyma, i dodatkowo czujnik zewnętrzny, który powie, czy np. tp na zewnątrz < 5° (tp, którego jeszcze nie określiłem), pompa nie nagrzewa się, a rolę przejmuje gaz.
Krótko mówiąc, muszę znaleźć miejsce, gdzie umieścić styk suchy...
Oto, co znalazłem jako instrukcje....
tablica ogłoszeń
Gdyby ktoś miał pomysł, to serio, bo nie chce grillować płyty głównej....
Czyli podsumowując gdzie umieścić styk bezpotencjałowy aby uruchomić lub zatrzymać pompę, nie mówię tu o prawie wodnym....to będzie w nowym odcinku przygód ....
Edytuj dodany schemat: izolacja-ogrzewania/regulacja-pompy ciepła-t16570-10.html#p413407
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
Re: Pompa ciepła, regulacja
A priori nikogo to nie inspiruje ...
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9830
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2672
Re: Pompa ciepła, regulacja
phil59 napisał:A priori nikogo to nie inspiruje ...
Przyznaj, że to trochę trudne! Aby spróbować przesunąć schmilblick do przodu, w jaki sposób jest on aktualnie napędzany?
0 x
Re: Pompa ciepła, regulacja
To nie jest zarzut!
Sterowanie odbywa się za pomocą puszki ściennej.
Ten, który widzimy na stronie 23 i następnych.
A priori nie ma na nim suchego kontaktu, jest „multipleksowany”….
Sterowanie odbywa się za pomocą puszki ściennej.
Ten, który widzimy na stronie 23 i następnych.
A priori nie ma na nim suchego kontaktu, jest „multipleksowany”….
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9830
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2672
Re: Pompa ciepła, regulacja
W porządku, rozwiążmy to!
Kiedy zapytałem „jak to jest kontrolowane”, mówiłem o ustawieniach.
Temperatura wyłączenia na zewnątrz (jeśli istnieje?), temperatura zadana na wylocie ciepłej wody? Czy można je zmieniać poprzez istniejący system regulacji?
Wyobrażam sobie, że już o tym wszystkim pomyślałeś, co oznacza, że zadane przez Ciebie pytanie jest nieco „nagłe”, ze względu na brak opisu obecnego funkcjonowania.
Kiedy zapytałem „jak to jest kontrolowane”, mówiłem o ustawieniach.
Temperatura wyłączenia na zewnątrz (jeśli istnieje?), temperatura zadana na wylocie ciepłej wody? Czy można je zmieniać poprzez istniejący system regulacji?
Wyobrażam sobie, że już o tym wszystkim pomyślałeś, co oznacza, że zadane przez Ciebie pytanie jest nieco „nagłe”, ze względu na brak opisu obecnego funkcjonowania.
0 x
Re: Pompa ciepła, regulacja
W mojej instalacji liczy się dla mnie możliwość posiadania tp w zbiorniku buforowym, które będzie się różnić w zależności od zewnętrznego tp, czyli początkowych potrzeb domu.
Obecnie mam tylko dwa źródła, piec i kocioł.
Steruję tylko kotłem, żeby mieć tp w balonie, jeśli piec nie działa, kocioł zapewnia „wszystko”.
W kotle tp jest ustawione na 70-80°, w zależności od tego, czy jest zimno, bardzo zimno itp....
Gdy nie jest bardzo zimno pompa da max bo będzie miała dobrą "wydajność".
Dokładnych wartości jeszcze nie określiłem. Przykładowo obecnie ustawiono ją mniej więcej na 40° na początku i 30° na powrocie. To wystarczy, przy zbiorniku buforowym pompy o pojemności od 50 do 100 litrów.
Ponieważ tp spadło, a wilgotność wzrosła, potrzebuję trochę większej konsystencji, więc ponownie umieściłem balon 500L w pętli.
Aby ogrzać 500L, uruchomiłem bojler na jakąś godzinę, aby balon miał już średnie tp.
Tam faktycznie pompa utrzymuje balon o pojemności 500 l przez kilka dni, być może w celu ustawienia od początku pompy do 45° i z powrotem do 35°++, do ustalenia, pomysł jest taki, aby działał przez długo, ale nie przy dużej mocy.
Posiadanie piłki pod kątem 60° jest obecnie bezużyteczne. Kiedy będzie dużo chłodniej, prawdopodobnie tak. Ale pomiędzy 2 będę miał zapotrzebowanie na prawie stałe 45°...
Nie znam "prawdziwej" wydajności pompy, ale mniej więcej pomiędzy 3 a 5° prawdopodobnie odetnie pompę, jeszcze nie ustalono przy jakim dokładnie tp, już nie sprawię, że będzie działać.
Wtedy piec pracuje mniej więcej w zależności od potrzeb, chęci zobaczenia płomienia itp.
Jeśli tp balonu jest wystarczające, nie ma potrzeby włączania pompy....
Idealnym rozwiązaniem byłoby, w przypadku Jeedom lub innego, naprawdę kontrolowanie wszystkiego, na przykład rozruchu i powrotu pompy... a jeszcze większa potrzeba styku bezprądowego.
Ale jeszcze mnie tam nie ma...
Zostało mi też jeszcze trochę izolacji, ale powoli zbliżam się do końca, więcej do zyskania… będąc hiperoptymistą, to mniej niż 10%.
Oto ogólny pomysł...
Obecnie mam tylko dwa źródła, piec i kocioł.
Steruję tylko kotłem, żeby mieć tp w balonie, jeśli piec nie działa, kocioł zapewnia „wszystko”.
W kotle tp jest ustawione na 70-80°, w zależności od tego, czy jest zimno, bardzo zimno itp....
Gdy nie jest bardzo zimno pompa da max bo będzie miała dobrą "wydajność".
Dokładnych wartości jeszcze nie określiłem. Przykładowo obecnie ustawiono ją mniej więcej na 40° na początku i 30° na powrocie. To wystarczy, przy zbiorniku buforowym pompy o pojemności od 50 do 100 litrów.
Ponieważ tp spadło, a wilgotność wzrosła, potrzebuję trochę większej konsystencji, więc ponownie umieściłem balon 500L w pętli.
Aby ogrzać 500L, uruchomiłem bojler na jakąś godzinę, aby balon miał już średnie tp.
Tam faktycznie pompa utrzymuje balon o pojemności 500 l przez kilka dni, być może w celu ustawienia od początku pompy do 45° i z powrotem do 35°++, do ustalenia, pomysł jest taki, aby działał przez długo, ale nie przy dużej mocy.
Posiadanie piłki pod kątem 60° jest obecnie bezużyteczne. Kiedy będzie dużo chłodniej, prawdopodobnie tak. Ale pomiędzy 2 będę miał zapotrzebowanie na prawie stałe 45°...
Nie znam "prawdziwej" wydajności pompy, ale mniej więcej pomiędzy 3 a 5° prawdopodobnie odetnie pompę, jeszcze nie ustalono przy jakim dokładnie tp, już nie sprawię, że będzie działać.
Wtedy piec pracuje mniej więcej w zależności od potrzeb, chęci zobaczenia płomienia itp.
Jeśli tp balonu jest wystarczające, nie ma potrzeby włączania pompy....
Idealnym rozwiązaniem byłoby, w przypadku Jeedom lub innego, naprawdę kontrolowanie wszystkiego, na przykład rozruchu i powrotu pompy... a jeszcze większa potrzeba styku bezprądowego.
Ale jeszcze mnie tam nie ma...
Zostało mi też jeszcze trochę izolacji, ale powoli zbliżam się do końca, więcej do zyskania… będąc hiperoptymistą, to mniej niż 10%.
Oto ogólny pomysł...
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9830
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2672
Re: Pompa ciepła, regulacja
phil59 napisał:Gdy nie jest bardzo zimno pompa da max bo będzie miała dobrą "wydajność".
Dokładnych wartości jeszcze nie określiłem. Przykładowo obecnie ustawiono ją mniej więcej na 40° na początku i 30° na powrocie. To wystarczy, przy zbiorniku buforowym pompy o pojemności od 50 do 100 litrów.
Ponieważ tp spadło, a wilgotność wzrosła, potrzebuję trochę większej konsystencji, więc ponownie umieściłem balon 500L w pętli.
Aby ogrzać 500L, uruchomiłem bojler na jakąś godzinę, aby balon miał już średnie tp.
Rozumiem (ale może się mylę?), że dzisiaj pompa ciepła nie przyczynia się do ogrzania 500l balonu?
0 x
Re: Pompa ciepła, regulacja
Tak, tak, obecnie go utrzymuje.
Ale nie mogłem szybko zmienić balonu buforowego z 17-18° na 35-40°.
Nie starczyłoby mi na utrzymanie domu.
Od kilku dni "programuję" pompę tak, żeby kręciła 2-3H w odstępach, ale nie chłodno...
Myślę, że dobrze byłoby, gdyby zatrzymał się w trybie automatycznym i uruchomił ponownie, gdy na przykład piłka spadnie z 42 do 40°, a co do 42°, nie ma potrzeby przekraczać.
Na razie całkiem proste, bo tp >>>>>>>> 10°, po zobaczeniu....
Ale nie mogłem szybko zmienić balonu buforowego z 17-18° na 35-40°.
Nie starczyłoby mi na utrzymanie domu.
Od kilku dni "programuję" pompę tak, żeby kręciła 2-3H w odstępach, ale nie chłodno...
Myślę, że dobrze byłoby, gdyby zatrzymał się w trybie automatycznym i uruchomił ponownie, gdy na przykład piłka spadnie z 42 do 40°, a co do 42°, nie ma potrzeby przekraczać.
Na razie całkiem proste, bo tp >>>>>>>> 10°, po zobaczeniu....
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13713
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1524
- Kontakt :
Re: Pompa ciepła, regulacja
Witam,
1000 m3 to około 400 m2.
Jeżeli obieg wody jest znaczny, zbiornik buforowy nie jest konieczny. Przy 10° Pac ma bardzo przychylnego policjanta.
Dlaczego nie pozostawić go włączonego w sposób ciągły i zharmonizować przepisy dotyczące wody?
1000 m3 to około 400 m2.
Jeżeli obieg wody jest znaczny, zbiornik buforowy nie jest konieczny. Przy 10° Pac ma bardzo przychylnego policjanta.
Dlaczego nie pozostawić go włączonego w sposób ciągły i zharmonizować przepisy dotyczące wody?
0 x
Re: Pompa ciepła, regulacja
Tak, w przybliżeniu i 3.2 m wysokości pod stropem na parterze i 3 m na piętrze.
Powiedzmy około 150-160L w całym obwodzie.
Mały balonik do pompki.
Balon 500L pozwala na dobrą bezwładność układu i większą „regulację”, dzięki czemu pompa ściąga do minimum.
Co prawda obecnie 500l to trochę za dużo, ale testuję na chłodniejsze dni.
Uważam, że lepiej jest, aby pompa pracowała tak długo, jak to możliwe, ale przy niskim zużyciu energii, zamiast dużych rozruchów z dużą mocą i krótkimi czasami przestojów, a tps powrotu powinno być zbliżone do tps wyjścia.
Wydaje mi się, że przeczytałem, że gdybym miał 6° między wylotem a przylotem, byłoby to bardzo dobre, jeśli chodzi o wydajność...
Obecnie ogrzewanie tp jest bardziej między 40-45°....
Myślę też, że do 10° na zewnątrz wydajność będzie doskonała. Poniżej 5 mam duże wątpliwości, 3 nie wypowiadam się na ten temat, a pompa w tym czasie byłaby wyłączona.
Gdzie mogę znaleźć codzienne zestawienie tp, mniej więcej na godzinę, w mojej okolicy? Znalazłem taki, na stronie poświęconej panelom słonecznym, ale jest trochę przestarzały, chcę tylko oszacować liczbę godzin w roku, przez którą pompa będzie pracować.
Muszę więc znaleźć styk bezprądowy, aby „zaprogramować” pompę według moich potrzeb, a następnie automatycznie dostosować czasy załączenia i powrotu pompy, zgodnie z potrzebami....
Myślę, że zostanie to zrobione w ciągu 1-2 lat, aby znaleźć prawidłowe wartości kalibracji, zgodnie z zewnętrznym tp i potrzebą.
Zacząłem zastanawiać się, jak sflashować moje pudełka Sonoff, aby zintegrować je z jeedomem. Widziałem też jak sterować elektrozaworami...
To wszystko wielka sprawa i wracam trochę do Linuksa, dużo zapomniałem, nie ćwiczyłem zbyt wiele przez te ostatnie 15 lat Linuksa...
Powiedzmy około 150-160L w całym obwodzie.
Mały balonik do pompki.
Balon 500L pozwala na dobrą bezwładność układu i większą „regulację”, dzięki czemu pompa ściąga do minimum.
Co prawda obecnie 500l to trochę za dużo, ale testuję na chłodniejsze dni.
Uważam, że lepiej jest, aby pompa pracowała tak długo, jak to możliwe, ale przy niskim zużyciu energii, zamiast dużych rozruchów z dużą mocą i krótkimi czasami przestojów, a tps powrotu powinno być zbliżone do tps wyjścia.
Wydaje mi się, że przeczytałem, że gdybym miał 6° między wylotem a przylotem, byłoby to bardzo dobre, jeśli chodzi o wydajność...
Obecnie ogrzewanie tp jest bardziej między 40-45°....
Myślę też, że do 10° na zewnątrz wydajność będzie doskonała. Poniżej 5 mam duże wątpliwości, 3 nie wypowiadam się na ten temat, a pompa w tym czasie byłaby wyłączona.
Gdzie mogę znaleźć codzienne zestawienie tp, mniej więcej na godzinę, w mojej okolicy? Znalazłem taki, na stronie poświęconej panelom słonecznym, ale jest trochę przestarzały, chcę tylko oszacować liczbę godzin w roku, przez którą pompa będzie pracować.
Muszę więc znaleźć styk bezprądowy, aby „zaprogramować” pompę według moich potrzeb, a następnie automatycznie dostosować czasy załączenia i powrotu pompy, zgodnie z potrzebami....
Myślę, że zostanie to zrobione w ciągu 1-2 lat, aby znaleźć prawidłowe wartości kalibracji, zgodnie z zewnętrznym tp i potrzebą.
Zacząłem zastanawiać się, jak sflashować moje pudełka Sonoff, aby zintegrować je z jeedomem. Widziałem też jak sterować elektrozaworami...
To wszystko wielka sprawa i wracam trochę do Linuksa, dużo zapomniałem, nie ćwiczyłem zbyt wiele przez te ostatnie 15 lat Linuksa...
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 24 odpowiedzi
- 2675 widoki
-
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
31/01/24, 09:52Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 10 odpowiedzi
- 3546 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
03/06/22, 14:40Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 5340 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
15/10/18, 20:33Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 18 odpowiedzi
- 14888 widoki
-
Ostatni post przez ced75
Zobacz ostatni post
11/11/17, 21:52Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 7 odpowiedzi
- 7044 widoki
-
Ostatni post przez stef5555
Zobacz ostatni post
08/08/15, 00:09Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...