Mam duży problem z moim kotłem Rotex GCU compact 524.
ogrzewanie a silniczek zaworu 3-drogowego pozostaje w trybie CWU.Problem w tym że przez 2-3 dni działa wtedy dobrze
, nie pytaj mnie dlaczego, ona znowu to robi. W efekcie na kocioł chce mi wysłać ogrzewanie w podłodze
ale zawór 3-drogowy nie otwiera się.Dzisiaj rano ponownie w trybie ogrzewania mój zawór 3V zamyka się i przechodzi do CWU. Dlatego temperatura
bo ogrzewanie za szybko się podnosi (podgrzewana podłoga) i gaśnie palnik.Właśnie niedawno znalazłem rozwiązanie wyjąłem silniczek
zaworu 3V i zastępuje go bez naciskania osi i tam zawór się otwiera i cała woda, która była zablokowana, wypływa na podłogę i po chwili
znowu zaczyna się grzać i wszystko ok.Myślałem że to ten zawór się blokuje wymieniłem ale dziś rano to samo.
Czy ktoś ma pomysł na problem?
Z podziękowaniami
velo68
Mam duży problem z moim kotłem Rotex GCU compact 524.
ogrzewanie a silniczek zaworu 3-drogowego pozostaje w trybie CWU.Problem w tym że przez 2-3 dni działa wtedy dobrze
, nie pytaj mnie dlaczego, ona znowu to robi. W efekcie na kocioł chce mi wysłać ogrzewanie w podłodze
ale zawór 3-drogowy nie otwiera się.Dzisiaj rano ponownie w trybie ogrzewania mój zawór 3V zamyka się i przechodzi do CWU. Dlatego temperatura
bo ogrzewanie za szybko się podnosi (podgrzewana podłoga) i gaśnie palnik.Właśnie niedawno znalazłem rozwiązanie wyjąłem silniczek
zaworu 3V i zastępuje go bez naciskania osi i tam zawór się otwiera i cała woda, która była zablokowana, wypływa na podłogę i po chwili
znowu zaczyna się grzać i wszystko ok.Myślałem że to ten zawór się blokuje wymieniłem ale dziś rano to samo.
Czy ktoś ma pomysł na problem?
Z podziękowaniami
velo68
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
Re: Kocioł Rotex GCU 524
cześć
co to jest zawór 3V? Ile przewodów sterowania silnikiem? zdjęcie ?
Za pomocą którego będziesz mógł sprawdzić, czy silnik otrzymuje prawidłowe polecenie.
co to jest zawór 3V? Ile przewodów sterowania silnikiem? zdjęcie ?
Za pomocą którego będziesz mógł sprawdzić, czy silnik otrzymuje prawidłowe polecenie.
0 x
Re: Kocioł Rotex GCU 524
Witaj Philippe
Już teraz dziękuję za odpowiedź, załączam zdjęcie zaworu 3v i puszki honeywell VC6983-42.
Prawdziwy problem polega na tym, że ta skrzynka otrzymuje prawidłowe informacje, ale 2 lub 3 razy w tygodniu się myli
szczotki Albo po cyklu CWU kocioł przełącza się w tryb grzania, ale bojler pozostaje w CWU
lub po prostu w trybie ogrzewania działa samoczynnie w CWU, ale nie przez cały czas, to jest problem!
Więc pudełko czy regul?
Cordialement
Już teraz dziękuję za odpowiedź, załączam zdjęcie zaworu 3v i puszki honeywell VC6983-42.
Prawdziwy problem polega na tym, że ta skrzynka otrzymuje prawidłowe informacje, ale 2 lub 3 razy w tygodniu się myli
szczotki Albo po cyklu CWU kocioł przełącza się w tryb grzania, ale bojler pozostaje w CWU
lub po prostu w trybie ogrzewania działa samoczynnie w CWU, ale nie przez cały czas, to jest problem!
Więc pudełko czy regul?
Cordialement
- załączniki
-
- mieszkaniowy
- IMG_0647.JPG (80.08 KB) Oglądane razy 9523
-
- Zawór 3V
- IMG_0645.JPG (78.67 KB) Oglądane razy 9523
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
Re: Kocioł Rotex GCU 524
Czy to ten badziew z kulą zamykającą się albo z prawej albo z lewej strony, a silnik kręci się tylko w jedną stronę, powrót następuje sprężyną?
Je nienawidzić tę chwiejną część i wdałem się w bójkę z moim opiekunem z powodu absurdalnej średnicy przejścia.
Cóż, to dobrze!
Ten silnik jest zasilany przez kartę, która następnie przełącza wodę do balonu. Kiedy karta go odcina, wiosna powoduje powrót zaworu do pozycji grzania.
Jeśli silnik przechodzi do pozycji ECS, pracuje i otrzymuje sok. ale może się zawiesić i dlatego nie wrócić poprawnie
Zawór, już go zmieniłeś
Reg... tego nie wiem, ale ogólnie elektronika jest mocna.
Skłaniam się więc w stronę silnika, tym bardziej, że przydała się Twoja manipulacja jego usunięciem. A potem mi się to nie podoba
Je nienawidzić tę chwiejną część i wdałem się w bójkę z moim opiekunem z powodu absurdalnej średnicy przejścia.
Cóż, to dobrze!
Ten silnik jest zasilany przez kartę, która następnie przełącza wodę do balonu. Kiedy karta go odcina, wiosna powoduje powrót zaworu do pozycji grzania.
Jeśli silnik przechodzi do pozycji ECS, pracuje i otrzymuje sok. ale może się zawiesić i dlatego nie wrócić poprawnie
Zawór, już go zmieniłeś
Reg... tego nie wiem, ale ogólnie elektronika jest mocna.
Skłaniam się więc w stronę silnika, tym bardziej, że przydała się Twoja manipulacja jego usunięciem. A potem mi się to nie podoba
0 x
Re: Kocioł Rotex GCU 524
Zawór został zmieniony, tak! Jeśli to ten silnik, a im dłużej myślę tym bardziej w to wątpię, bo sobota w trybie grzania,
ten silnik sam przeszedł na CWU, a kocioł pozostaje w trybie grzania.Nie uważasz, że musisz szukać
w czym można by go poprosić o wpisanie tego w ECS bez informowania o tym kotła? Sonda, karta?
Dziękuję za odpowiedź
ten silnik sam przeszedł na CWU, a kocioł pozostaje w trybie grzania.Nie uważasz, że musisz szukać
w czym można by go poprosić o wpisanie tego w ECS bez informowania o tym kotła? Sonda, karta?
Dziękuję za odpowiedź
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
Re: Kocioł Rotex GCU 524
co rozumiesz przez "tryb grzania"? Ogrzewanie bez CWU?
Zresztą silnik sam nic nie robi poza powrotem do pozycji grzania (sprężyną).
jeśli się kołysze, jest zasilany przez kartę.
więc karta.
Zresztą silnik sam nic nie robi poza powrotem do pozycji grzania (sprężyną).
jeśli się kołysze, jest zasilany przez kartę.
więc karta.
0 x
Re: Kocioł Rotex GCU 524
Witaj Philippe
Wymieniłem ten 3-drogowy zawór w Wigilię, w sobotę miałem wrażenie, że zmusiło mnie to do przerobienia tej awarii ale od tamtej pory pukam w drewno,
to działa . Pod warunkiem, że tak jest!! Ale jeśli tak jest, to wstyd dla tych wszystkich firm, które interweniowały w moim domu.
Znalazłem źródło tej awarii.
Dzięki jeszcze raz .
Wymieniłem ten 3-drogowy zawór w Wigilię, w sobotę miałem wrażenie, że zmusiło mnie to do przerobienia tej awarii ale od tamtej pory pukam w drewno,
to działa . Pod warunkiem, że tak jest!! Ale jeśli tak jest, to wstyd dla tych wszystkich firm, które interweniowały w moim domu.
Znalazłem źródło tej awarii.
Dzięki jeszcze raz .
0 x
Re: Kocioł Rotex GCU 524
Witam,
Mam też problem z zaworem VC6983 na tym samym kotle.
Skąd mam wiedzieć, czy silnik pracuje?
Zmieniłeś silnik lub zawór?
Z góry dziękuję
Mam też problem z zaworem VC6983 na tym samym kotle.
Skąd mam wiedzieć, czy silnik pracuje?
Zmieniłeś silnik lub zawór?
Z góry dziękuję
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
Re: Kocioł Rotex GCU 524
Witam,
- zdejmij plastikową osłonę, aby zidentyfikować 2 przewody zasilające silnik. (Mogą być inne, podłączone do wyłączników krańcowych)
-podłącz je do 220v. Silnik powinien pracować.
- przerywa przepływ prądu i silnik musi powrócić do pozycji spoczynkowej pod działaniem sprężyny.
- zdejmij plastikową osłonę, aby zidentyfikować 2 przewody zasilające silnik. (Mogą być inne, podłączone do wyłączników krańcowych)
-podłącz je do 220v. Silnik powinien pracować.
- przerywa przepływ prądu i silnik musi powrócić do pozycji spoczynkowej pod działaniem sprężyny.
0 x
Re: Kocioł Rotex GCU 524
Witaj Philippe Schutt,
Dziękuję za odpowiedź!
Widziałem, że jesteś w Alzacji, tak jak ja, przypadkiem nie możesz interweniować w sektorze Colmar? Bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto pracuje na tym kotle... a ja mam duży problem z ogrzewaniem (ponad 16 stopni)
Dziękuję za odpowiedź!
Widziałem, że jesteś w Alzacji, tak jak ja, przypadkiem nie możesz interweniować w sektorze Colmar? Bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto pracuje na tym kotle... a ja mam duży problem z ogrzewaniem (ponad 16 stopni)
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 15 odpowiedzi
- 1186 widoki
-
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
21/02/24, 19:34Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 664 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
03/02/24, 22:33Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 13 odpowiedzi
- 1623 widoki
-
Ostatni post przez gfgh64
Zobacz ostatni post
18/01/24, 01:56Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 11 odpowiedzi
- 2216 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
15/12/23, 17:08Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 1189 widoki
-
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
01/12/23, 21:27Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...