Pętla napisał:Halo
Producent paneli słonecznych znalazł to rozwiązanie między lampami a planami
A więc szydercy!
Nie wygląda to tak źle, ale nie czytam niemieckiego
http://www.solarfocus.at/html/cpc_technik.html
A+
Link nie jest już ważny, weź http://www.solarfocus.com/de/produkte/s ... -collector
Bawiłem się, robiąc znak w tym samym duchu, ale naprawiałem na ścianie, ponieważ nie mam dachu na południu
Biorąc pod uwagę cienie sąsiednich dachów, jest w słońcu od 10h30 do 17h
powierzchnia: 0,8m2 i nie jest pod próżnią ... Odbłyśniki mają oczywiście kształt, który przyjmuje promieniowanie z tuby dla słońca 35 ° do 65 °.
jest podłączony do pierwotnego płytowego wymiennika ciepła za pomocą pompy obiegowej ciepłej wody aktualnie ustawionej na 70L / h
Kolba 150L (istniejąca) jest ogrzewana termosyfonem z wtórnego płytowego wymiennika ciepła.
Na razie nie jest dobrze:
- Mogę odzyskać 0.5kwh co najwyżej dziennie
- bez czerpania wody w słoneczny tydzień 1 balon nie przekracza 34 °, panel stabilizuje się w kierunku 45 °.
Zidentyfikowałem już kilka przyczyn:
- zaparowane okno, które utworzyło depozyt w środku
Powinienem był wziąć szklankę o niskim odbiciu?
- Pomalowałem rury na czarno, lepiej je poczerniać przez obróbkę chemiczną
-instalacja w pionie jest trochę przesadzona, przy słońcu w 60 ° widoczna powierzchnia to tylko 0,4m2
-powierzchnia jest zbyt słaba
- rury są długie, w sumie w 16m, izolowane pianką o grubości 6mm. Może za mało ...
W każdym razie odkrywam wiele powodów, które prowadzą do wydajności tych rzeczy !!