Fotowoltaiczne połączenie PV?

opublikowane: 06/07/15, 15:10
przez chris34
Witam,
Obecnie mam 12 paneli 80 Wc podłączonych na 2 ciągi. 1 ciąg 4 PV, 1 ciąg 8 PV, każdy podłączony do własnego regulatora.
Krótko mówiąc, chcę przeorganizować całość z jednym ciągiem i regulatorem (większym) w kierunku mojej puli baterii 24 V.
Czy istnieje formuła, która pozwala połączyć 12 PV (szeregowo, szeregowo równolegle itp.)
dane pv 80 Wp: Voc = 21.6, Isc = 4.88, Vmpp = 18, Impp = 4.44
Pula 4 akumulatorów 12 V / 90 Ah, połączonych szeregowo/równolegle
(24V/180Ah)

Z góry dziękuję !!! :O)

opublikowane: 06/07/15, 17:26
przez słoń
Tak, ale ważne jest, aby znać dane regulatora/ładowarki, aby zobaczyć, jaka konfiguracja mu odpowiada, w szczególności zakres napięcia roboczego.

Idealnie jest również mieć kompletną kartę techniczną paneli, aby obliczyć ich maksymalne zimowe i minimalne letnie napięcie.

opublikowane: 07/07/15, 08:02
przez Remundo
rzeczywiście, nie możemy nic powiedzieć, nie znając zakresu napięcia wejściowego regulatora, a także jego maksymalnego dopuszczalnego prądu.

Możemy oszacować maksymalne napięcie na zimno w zimie, nawet jeśli nie masz danych. Poza tym nie jest to sprawa fundamentalna.

opublikowane: 07/07/15, 10:09
przez chris34
Dzięki dzięki ,

źle się wyraziłem!!!!!!
W sumie też chciałbym wiedzieć jaki regulator wsadzić, więc oczywiście nie znam jego charakterystyki bo miałem nadzieję że mi je podacie : Lol: !!!

DZIĘKI ...

opublikowane: 07/07/15, 11:18
przez Remundo
Cóż, to proste, drogi Chrisie,

poszukasz regulatorów ładowania słonecznego do tych akumulatorów 24V, dla mocy około 1000 W (od 12 paneli x 80Wc = 960 W)

Wygląda trochę za szeroko, może 800 do 1200 W.

każdorazowo dokładnie zapoznaj się z parametrami technicznymi: zakresem napięcia wejściowego i max.

Następnie powiemy Ci, jak zorganizować swoje panele (szeregowe, równoległe lub bardziej prawdopodobne: mieszane).

opublikowane: 07/07/15, 11:47
przez słoń
+ 1,

kiedy Raymond mówi „szukaj”, mówi: szukaj arkuszy danych.
co do mnie wolałbym ustalić zakres między 1000 a 1200 watów

opublikowane: 08/07/15, 08:12
przez chris34
cześć!

hummm ... Znalazłem w Victron zakres niezły:
BlueSolar MPPT 100/15 - 12/24V 15Amp
BlueSolar MPPT 100/30 - 12/24V 30Amp
BlueSolar MPPT 75/50 - 12/24V 50Amp
BlueSolar MPPT 100/50 - 12/24V 50Amp

Muszę przyznać, że ciężko mi wybrać...
:zaszokować:

opublikowane: 08/07/15, 10:40
przez Gaston
chris34 napisał:cześć!

hummm ... Znalazłem w Victron zakres niezły:
BlueSolar MPPT 100/15 - 12/24V 15Amp
BlueSolar MPPT 100/30 - 12/24V 30Amp
BlueSolar MPPT 75/50 - 12/24V 50Amp
BlueSolar MPPT 100/50 - 12/24V 50Amp

Muszę przyznać, że ciężko mi wybrać...
:zaszokować:
Cóż, twoje panele mogą dostarczyć maksymalnie 21,6 V każdy lub łącznie 259,2 V, jeśli są połączone szeregowo.

W przypadku regulatora akceptującego maksymalnie 100 V na wejściu (trzy BlueSolar MPPT 100/xx), konieczne będzie pocięcie łańcucha na 3 segmenty, tj. maksymalnie 86,4 V.
Maksymalny prąd dostarczany przez 3 równolegle połączone segmenty wyniesie wtedy 3*4,88 = 14,64 A. Regulator 100/15 będzie nieco ograniczony, wziąłbym regulator 100/30.

Jeśli natomiast podzielimy łańcuch na 4 segmenty, to każdy dostarczy 64,8V i będziemy mieli maksymalnie 4*4,88 = 19,52A. W tej konfiguracji można również zastosować regulator 75/50.

Dopiero okaże się, który jest najbardziej praktyczny, biorąc pod uwagę układ twoich paneli (3 łańcuchy po 4 panele lub 4 łańcuchy po 3 panele).

Uwaga: im niższe napięcie, tym większa średnica zastosowanych kabli, aby ograniczyć straty.

Uwaga: w obu przypadkach napięcie stringów (86,4V lub 64,8V) wynosi zabójczy jeśli dotkniemy styków ::

opublikowane: 08/07/15, 11:01
przez chris34
Dziękuję Gastonowi!!
twoje wyjaśnienie jest JASNE :D
W rzeczywistości mam obecnie 2 ciągi (z kablami 6 mm²) zasilające mały regulator. Pwm, więc mógłbym zrobić, jeśli dobrze cię śledziłem:

1) Ciąg 12 PV, składający się z 3 segmentów po 4 PV połączonych szeregowo, wszystkie podłączone do regulatora. 100/30

2) 2 ciągi po 6 PV każdy, każdy złożony z 2 segmentów po 3 PV połączonych szeregowo, każdy z 2 ciągów zasilających regulator. do 100/15

opublikowane: 08/07/15, 11:32
przez Gaston
chris34 napisał:1) Ciąg 12 PV, składający się z 3 segmentów po 4 PV połączonych szeregowo, wszystkie podłączone do regulatora. 100/30
Tak.

chris34 napisał:2) 2 ciągi po 6 PV każdy, każdy złożony z 2 segmentów po 3 PV połączonych szeregowo, każdy z 2 ciągów zasilających regulator. do 100/15
Tak. (regulator 75/15 byłby wystarczający, gdyby istniał).


Wybór między jednym a dwoma regulatorami nie jest łatwy:
  • 1 pojedynczy kontroler MPPT dla kilku równoległych zestawów nie zapewnia najlepszych efektów MPPT, jeśli zestawy nie mają dokładnie tego samego nasłonecznienia (orientacja, cień itp.)
  • kilka regulatorów jest bardziej skutecznych dla MPPT, ale należy zweryfikować, czy nie będzie między nimi konfliktu na poziomie baterii.