Obliczenie przekroju kabla solarnego 24 V?

opublikowane: 19/10/20, 20:52
przez k-nich
Dobry wieczór wszystkim.

Mam instalację, która sprawia mi problemy i wydaje mi się, że znalazłem przyczynę, za mały kabel między panelami a regulatorem. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc, byłbym wdzięczny.

Jest to instalacja 24 V z 14 amperami do przejścia. Panele są oddalone od siebie o 50 m z regulatorem. Położyłem kabel 6 i ograniczyłem do maksymalnie 3A.

Ile powinienem włożyć, żeby to zadziałało? Miedź czy aluminium, aby ograniczyć koszty?

Z góry dziękuję.

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 19/10/20, 22:02
przez Forhorse
Jeśli naprawdę chcesz bardzo małych strat, będziesz musiał umieścić 50 mm² (miedź)

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 19/10/20, 22:47
przez Christophe
a) Masz 3A ok ale mierzysz ile woltów (wejście i wyjście?) i ile amperów na wyjściu paneli?

b) W przeciwnym razie wzór na niskie napięcie prądu stałego dla kabla miedzianego:

Przekrój = 0.017 x L x I / T

S = przekrój przewodu miedzianego wyrażony w mm²
L = wychodząca + powrotna długość przewodu wyrażona w metrach
I = intensywność wyrażona w amperach
T = strata napięcia akceptowana na poziomie przewodów wyrażona w woltach


W twoim przypadku ze spadkiem napięcia o 1 wolt (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14 / 1 = 24 mm²...

Masz więc 2 rozwiązania: poczwórnie kable 6mm2 (nie fajne) :( lub zwiększ napięcie lub przesuń panele...

Istnieją przetwornice 24V na 48V, a nawet 96V...

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 20/10/20, 09:17
przez k-nich
Dziękuję za odpowiedzi.

Na regulatorze mam 27,6V. Nie mierzyłem jednocześnie napięć na wyjściu paneli ale postaram się to zrobić dzisiaj.
Z drugiej strony, co jest ciekawe i czego nie mogę ogarnąć, mam taką samą wartość w amperach na wyjściu paneli, jak na wejściu regulatora.
Mając kilka instalacji wziąłem panele z innego budynku, gdzie wszystko działa poprawnie, aby spróbować uzyskać ten sam efekt. Około 3A wejście i wyjście.
Regulator (victron) nie podlega dyskusji, ponieważ wymieniłem go na inny w celu przetestowania. Wynik jest identyczny.
Przesunięcie paneli oznaczałoby wycięcie znacznej liczby drzew, a nie bardzo mi na tym zależy.
Dzisiaj idę ponownie złożyć panele przeniesione dzień wcześniej, aby sprawdzić, czy nadal działają poprawnie.

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 20/10/20, 10:23
przez Christophe
Ok teraz zmierz napięcie po 50m kabla oraz amperaż na wejściu i wyjściu...

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 20/10/20, 12:05
przez izentrop
k-nich napisała:co jest ciekawe i czego nie mogę ogarnąć mam taką samą wartość w amperach na wyjściu paneli jak na wejściu regulatora.
Normalnie, idzie w tym samym wątku
Będziesz również zaskoczony, widząc, że napięcie wyjściowe panelu wynosi prawdopodobnie 36 lub 40 V, co również jest normalne.

Nie stawiamy takiej odległości między PV a ładowarką przy tak niskim napięciu, chyba że umieścimy odcinki drutu wielkości mojego kciuka. : Wink:

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 20/10/20, 12:08
przez Christophe
Więc co podłączasz, kiedy mierzysz 3A?

Jeśli jest to prawie pełna bateria, może po prostu nie pobierać wystarczającej... : Chichot:

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 20/10/20, 12:53
przez k-nich
Z multimetrem, który umieściłem szeregowo na linii startowej paneli.

Wynik jest identyczny z wyświetlanym przez regulator.

Dzisiaj pogoda kiepska, pogoda burzowa, nie dam rady zmierzyć wartości.

Jeśli podniosę napięcie do 48 woltów za pomocą regulatora mppt, ile powinien mieć odcinek kabla, aby działał?

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 20/10/20, 12:56
przez Christophe
Nie, miałem na myśli: co jest podłączone do układu słonecznego, kiedy mierzysz?

Pewnie mierzysz multimetrem...

Re: Obliczanie przekroju kabla słonecznego.

opublikowane: 20/10/20, 12:59
przez Christophe
k-nich napisała:Jeśli podniosę napięcie do 48 woltów za pomocą regulatora mppt, ile powinien mieć odcinek kabla, aby działał?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14 / 1 = 24 mm² ... stanie się S = 0.017 * 50 * 2 * 7 / 2 = 5.95 mm² ... przy zawsze 4% lub 2 V spadku napięcia na 48 V .. .tak do zaakceptowania...

Więc bingo dla ciebie! Wystarczyłoby 6 mm² 8)

W przeciwnym razie właśnie znalazłem ten dokument: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

Maksymalny tolerowany spadek niskiego napięcia to 5%, zalecany 2.5%... Przy 4% to uchodzi za "nieprofesjonalną" instalację...