Halo
Czy oprócz dodatkowych kosztów mogę użyć kabla o większym przekroju, tj. Przekazać 4mm do 10mm? Przykład użycia nadwyżki kabla z panelu (10mm) do regulatora w celu podłączenia regulatora do akumulatora (4mm)? Czy ma to jakąś zaletę lub ryzyko?
Merci d'Avance
Użyj większego kabla sekcji?
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Witam,
Przekrój kabla elektrycznego jest wyrażony w mm² i zależy od prądu, który przez niego przepływa oraz innych parametrów tutaj podsumowanych http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
Przekrój kabla elektrycznego jest wyrażony w mm² i zależy od prądu, który przez niego przepływa oraz innych parametrów tutaj podsumowanych http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2485
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 359
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Kto może zrobić najmniej. Jeśli połączenia akceptują 10mm², nie ma ryzyka, że umieścisz go w miejscu 4mm²
Z drugiej strony, jeśli musisz zacząć majsterkować, ponieważ 10mm² nie pasuje do otworów, jest więcej wątpliwości.
Z drugiej strony, jeśli musisz zacząć majsterkować, ponieważ 10mm² nie pasuje do otworów, jest więcej wątpliwości.
1 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Ale tak, większa część zmniejszy straty tylko dzięki efektowi Joule'a.
Zdaję sobie sprawę, że nie zrozumiałem pytania, ale o jakich dziurach mówisz?
Zdaję sobie sprawę, że nie zrozumiałem pytania, ale o jakich dziurach mówisz?
0 x
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Wszystko to odnosi się do rozmiarów.
- Pomiędzy panelem a regulatorem zalecany odcinek kabla to 10mm2 dla mierników 10.
- Pomiędzy regulatorem a bateriami (24v) zalecanym odcinkiem kabla jest 4mm2 dla mierników 2.
Planowałem wziąć metry 10 kabla od 10mm2 wiedząc, że jest to wartość szacunkowa. Pytanie brzmi: w przypadku gdy nie używam mierników 10 (przykład: 8m), czy mogę użyć pozostałych mierników 2 do podłączenia regulatora do akumulatorów zamiast zalecanego 4mm2?
- Pomiędzy panelem a regulatorem zalecany odcinek kabla to 10mm2 dla mierników 10.
- Pomiędzy regulatorem a bateriami (24v) zalecanym odcinkiem kabla jest 4mm2 dla mierników 2.
Planowałem wziąć metry 10 kabla od 10mm2 wiedząc, że jest to wartość szacunkowa. Pytanie brzmi: w przypadku gdy nie używam mierników 10 (przykład: 8m), czy mogę użyć pozostałych mierników 2 do podłączenia regulatora do akumulatorów zamiast zalecanego 4mm2?
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Forhorse dobrze napisał, że „kto może więcej, może zrobić mniej”, ale ja też spędzam dużo czasu na relaksie.
Jeśli drut ma średnicę 10 mm², będzie miał średnicę 3.56 mm i być może nie będzie pasował do końcówki regulatora, w przeciwnym razie nie będzie problemu i powinieneś mieć możliwie najkrótsze połączenia, aby zminimalizować straty.
Jeśli drut ma średnicę 10 mm², będzie miał średnicę 3.56 mm i być może nie będzie pasował do końcówki regulatora, w przeciwnym razie nie będzie problemu i powinieneś mieć możliwie najkrótsze połączenia, aby zminimalizować straty.
1 x
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Dzięki za pomoc Planuję wziąć zwycięzcę 75 / 15. W przypadku metrów 8 zalecany jest kabel o przekroju 6mm2. Podsumowując, postaram się zmniejszyć linki.
0 x
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: Angouleme
- x 264
Re: Używać kabla o większym przekroju?
sekcja musi być wystarczająca do przepuszczenia prądu bez podgrzewania: jest niezależna od długości, jeśli pasuje do 1m, będzie również wytrzymywała 100 m
ale nie chodzi tylko o utrzymanie prądu bez podgrzewania, musimy również zobaczyć spadek napięcia, im dłużej tym większe jest ryzyko, że minimalna sekcja spowoduje zbyt duży spadek napięcia
więc im dłuższy, tym bardziej należy zwiększyć odcinek
jeśli sekcja zostanie zwiększona w tej samej proporcji co długość, spadek napięcia będzie taki sam
jeśli nastąpi pewien spadek napięcia w 10m 4mm 2, to będzie dokładnie taki sam spadek napięcia w 100m 40mm2 ... widzimy, że wzrost długości jest rujnujący, zarówno 10 razy dłuższy, jak i 10 razy większy, więc 100 razy droższy
w 220v mniej niepokoi nas spadek napięcia i możemy pozostać w minimalnym odcinku aż do dużej odległości ... ale nadal mam falownik iniektorowy od 2kw, który popada w przepięcie z powodu kabla 50m 2.5mm2 ... z 6mm nie ma już tego problemu
bez względu na to, czy zwiększony przekrój nie pasuje do złącza ... to wzrost przekroju na dużej długości sprawia, że zysk, nie ma wady, aby dopasować małą długość przekroju do połączenia
ale nie chodzi tylko o utrzymanie prądu bez podgrzewania, musimy również zobaczyć spadek napięcia, im dłużej tym większe jest ryzyko, że minimalna sekcja spowoduje zbyt duży spadek napięcia
więc im dłuższy, tym bardziej należy zwiększyć odcinek
jeśli sekcja zostanie zwiększona w tej samej proporcji co długość, spadek napięcia będzie taki sam
jeśli nastąpi pewien spadek napięcia w 10m 4mm 2, to będzie dokładnie taki sam spadek napięcia w 100m 40mm2 ... widzimy, że wzrost długości jest rujnujący, zarówno 10 razy dłuższy, jak i 10 razy większy, więc 100 razy droższy
w 220v mniej niepokoi nas spadek napięcia i możemy pozostać w minimalnym odcinku aż do dużej odległości ... ale nadal mam falownik iniektorowy od 2kw, który popada w przepięcie z powodu kabla 50m 2.5mm2 ... z 6mm nie ma już tego problemu
bez względu na to, czy zwiększony przekrój nie pasuje do złącza ... to wzrost przekroju na dużej długości sprawia, że zysk, nie ma wady, aby dopasować małą długość przekroju do połączenia
1 x
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Dziękuję za odpowiedzi.
Inne pytanie; W jaki sposób wykorzystuje się wyjście „obciążenia” regulatora do podłączenia lodówki 12 V i 1 lub 2 żarówek? W przeciwnym razie, jeśli istnieje inna metoda bez użycia tego wyjścia
Inne pytanie; W jaki sposób wykorzystuje się wyjście „obciążenia” regulatora do podłączenia lodówki 12 V i 1 lub 2 żarówek? W przeciwnym razie, jeśli istnieje inna metoda bez użycia tego wyjścia
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13644
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1502
- Kontakt :
Re: Używać kabla o większym przekroju?
Dopuszczalna strata napięcia jest w rzeczywistości funkcją konsumentów i rzeczywiście falownik nie jest w stanie wytrzymać spadku napięcia przed prądem.
W podanym na początku linku liczymy 2.5% (0.3 V w 12 V)
Wyjście „obciążenia” regulatora jest automatycznie odłączane, gdy bateria osiągnie próg rozładowania. Użycie musi być z nim połączone.
Zabezpieczeniem jest uniknięcie głębokiego rozładowania.
Wszystko to zwykle należy odnotować na ulotce dla pacjenta.
W podanym na początku linku liczymy 2.5% (0.3 V w 12 V)
Wyjście „obciążenia” regulatora jest automatycznie odłączane, gdy bateria osiągnie próg rozładowania. Użycie musi być z nim połączone.
Zabezpieczeniem jest uniknięcie głębokiego rozładowania.
Wszystko to zwykle należy odnotować na ulotce dla pacjenta.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 19 odpowiedzi
- 47876 widoki
-
Ostatni post przez RV-P
Zobacz ostatni post
26/12/18, 09:23Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 9 odpowiedzi
- 10236 widoki
-
Ostatni post przez netshaman
Zobacz ostatni post
25/05/15, 14:00Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
-
- 6 odpowiedzi
- 6085 widoki
-
Ostatni post przez Lorent
Zobacz ostatni post
07/02/12, 17:49Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
Powrót do "Energia odnawialna: energii słonecznej"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 171