Strona 1 sur 2

Duval thema c23E saunier sanitarna

opublikowane: 21/07/20, 10:08
przez Danpel
Witam,

mój kocioł nie wytwarza już ciepłej wody, chociaż strona ogrzewania działa prawidłowo.
Wymieniłem zawór wody i zawór zwrotny ale nic nie pomogło, jak woda jest zasysana kocioł nie odpala, jeśli ręcznie użyję mikroprzełącznika to działa.
Czy masz jakiś pomysł?

dziękuję

Daniel

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 14:29
przez Christophe
Z tego co wyjaśniacie kocioł nie wykrywa przepływu wody sanitarnej… więc to zdecydowanie problem z przepływomierzem.

Nie wiem, jak dokładnie wykrywa się natężenie przepływu CWU na kotłach gazowych, ale koniecznie jest czujnik.

Może czujnik różnicy ciśnień?

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 14:31
przez Christophe
Oto czujnik przepływu Saunier Duval: https://www.piecesxpress.com/article-11 ... -duval.htm

107013.jpg
107013.jpg (17.77 KB) Oglądane razy 11017


Czy tak nazywasz zawór wodny? Jeśli tak, spójrz na multimetr czy działa a jeśli tak to zobacz gdzie jest podłączony (może przekaźnik?)

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 17:22
przez Danpel
Witam, nie widzę żadnej części wymienionej jako czujnik na planach części kotła i żadnej części która wygląda jak ta, którą prezentujesz?
W przypadku zaworu wodnego można go zobaczyć pod poniższym linkiem
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/s ... -23-e.html

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 17:51
przez Christophe
Cóż, koniecznie jest czujnik przepływu CWU ... czy masz instrukcje w .pdf? Jeśli tak, umieść to tutaj jako załącznik, któremu przyjrzymy się ...

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 17:54
przez Danpel
Nie znalazłem żadnego wykrywacza zgodnie z wyjaśnieniem, oto plik i dziękuję za pomoc

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 18:00
przez phil59
Zawór trójdrogowy HS?

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 18:05
przez Danpel
Nie widzę zaworu trójdrogowego na rysunku montażowym ani u dostawcy tego modelu kotła

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 18:08
przez phil59
Rzeczywiście, może zobacz P1, termostat sanitarny, czy może obejść, aby zobaczyć, co się stanie? (przedostatnia strona pdf)

Re: Malne sanitary saunier duval thema c23E

opublikowane: 21/07/20, 18:14
przez Christophe
danpel napisał:Nie znalazłem żadnego wykrywacza zgodnie z wyjaśnieniem, oto plik i dziękuję za pomoc


Ach tak, wierzę, że to zawór wodny spełnia tę rolę: membrana wykrywa różnicę ciśnień i reguluje przepływ gazu.

Czy jesteś pewien, że wymieniony zawór działa?

Jeśli nie tak, sprawdza również termostat CWU?