Ponast kocioł

opublikowane: 03/05/20, 17:28
przez Arnaudbż
Bonjour à tous
Awaria z moim kotłem oznacza mnie (zablokowana śruba 1)
Kiedy podłączam śrubę 1 do 2, oznacza mnie to (śruba 2 zablokowana)
U mnie to musi być przekaźnik (sv116k) który to robi są dwa i jeden co tyka to to ja moje śrubki utknęły w ekranie
Czy ktoś to już miał??

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 12/05/20, 20:29
przez Philippe Schutt
Testerem lub żarówką możesz sprawdzić czy masz 220V między A1 i A2, potem między neutralnym a 14 lub na zaciskach silnika śruby.

Jeśli masz 220V na zaciskach silnika, to nie jest przekaźnik. Czasami zdarza się, że pelety lub ciało obce blokują ślimak lub silnik ulega awarii.

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 14:48
przez Arnaudbż
Philippe Schutt napisał:Testerem lub żarówką możesz sprawdzić czy masz 220V między A1 i A2, potem między neutralnym a 14 lub na zaciskach silnika śruby.

Jeśli masz 220V na zaciskach silnika, to nie jest przekaźnik. Czasami zdarza się, że pelety lub ciało obce blokują ślimak lub silnik ulega awarii.

cześć
Właśnie dostałem część i dalej nic
potem to płyta zasilająca i nie mam soku żeby wyjść z płytki na przewody do zasilania przekaźnika
Nie wiem czy zmienić kartę
dla Was ?
dziękuję

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 17:25
przez Philippe Schutt
powiedz nam jakie masz napięcia (wolty) na zaciskach przekaźnika

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 18:30
przez Arnaudbż
Philippe Schutt napisał:powiedz nam jakie masz napięcia (wolty) na zaciskach przekaźnika

między A1 a A2 mam 0,6 v
a między 11 a 14 mam 226,7 v

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 19:04
przez Philippe Schutt
jeśli podasz 220V na A1/A2 przekaźnik powinien się przełączyć i śruba się obróci.
Sprawdź, czy na początku karty też masz tylko 0.6 V (w przeciwnym razie to kabel)

Zdjęcie karty? czasem to zwykła karta...

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 19:09
przez Arnaudbż
Philippe Schutt napisał:jeśli podasz 220V na A1/A2 przekaźnik powinien się przełączyć i śruba się obróci.
Sprawdź, czy na początku karty też masz tylko 0.6 V (w przeciwnym razie to kabel)

Zdjęcie karty? czasem to zwykła karta...

Tak mam 0,7 na wyjściu karty

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 19:16
przez Arnaudbż
Arnaudbzh napisał:
Philippe Schutt napisał:jeśli podasz 220V na A1/A2 przekaźnik powinien się przełączyć i śruba się obróci.
Sprawdź, czy na początku karty też masz tylko 0.6 V (w przeciwnym razie to kabel)

Zdjęcie karty? czasem to zwykła karta...

Tak mam 0,7 na wyjściu karty

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 19:18
przez Arnaudbż
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg (303.2 KiB) Wyświetlono 8482 razy
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg (303.2 KiB) Wyświetlono 8482 razy
Arnaudbzh napisał:
Arnaudbzh napisał:
Philippe Schutt napisał:jeśli podasz 220V na A1/A2 przekaźnik powinien się przełączyć i śruba się obróci.
Sprawdź, czy na początku karty też masz tylko 0.6 V (w przeciwnym razie to kabel)

Zdjęcie karty? czasem to zwykła karta...

Tak mam 0,7 na wyjściu karty

Re: Ponast kocioł

opublikowane: 21/05/20, 19:32
przez Philippe Schutt
o nie, to jest specjalne.
czy to nie byłyby 2 uchwyty bezpieczników, prawy dolny róg? aby sprawdzić, czy jest taki, który byłby grillowany.
W przeciwnym razie tak, pachnie to koniecznością zmiany karty