Regulacja kotła Okofen

opublikowane: 02/11/23, 16:30
przez Briinah
Bonjour à tous,

Mam kilka problemów z moim kotłem okofen pellematic Compact 12 kW, który niedawno zainstalowałem w celu zastąpienia kotła olejowego o pojemności 2000 l w starym gospodarstwie. Dlatego izolacja nie może być najlepsza.

Przede wszystkim w trybie komfort żądam temperatury otoczenia na poziomie 20 stopni, ale wartość zadana wyświetlana na ekranie głównym jest systematycznie o 1 stopień niższa, czyli 19 stopni. W trybie zredukowanym nie ma tej różnicy, a wartość zadana jest identyczna z żądaną temperaturą otoczenia.

Następnie w trybie komfortowym kocioł nie wyłącza się po osiągnięciu żądanej wartości zadanej. Jeżeli wartość zadana wynosi 19 stopni, kocioł nagrzewa się do temperatury 19, po czym będzie oscylować pomiędzy 19 a 19,3, ale nie wyłączy się. W trybie zredukowanym, jeśli żądana wartość zadana wynosi 17,5, kocioł wyłączy się przy 18,5.

Dodatkowo temperatura różni się w zależności od pomieszczenia, jeśli w trybie komfortowym nastawa wynosi 19 stopni, gdy w salonie mamy 19 stopni, to w pozostałych pomieszczeniach (kuchnia, jadalnia i sypialnie) mamy około 18 stopni. na górę). Co więcej, temperatura termostatu pokojowego wskazuje 19 stopni, ale kiedy umieściłem termometr rtęciowy tuż nad termostatem, wskazuje on raczej 18-18,5 stopnia niż 19.

Oto aktualne ustawienia kotła:

- Stopa zakrzywiona pod kątem 35°
- nachylenie do 2,3 (podniesione za radą naszego inżyniera ds. ogrzewania, ponieważ początkowo ustawiono na 1,7, a następnie na 2, ale po całym popołudniu ustawione temperatury nie zostały osiągnięte, co martwi mnie ze względu na zużycie pelletu, gdy robi się chłodniej). W instrukcji wskazano, że w przypadku umiarkowanej temperatury, jeśli jest za zimno, należy zwiększyć podstawę krzywej i zmniejszyć nachylenie, ale w naszym przypadku inżynier ds. ogrzewania kazał nam zwiększyć nachylenie. Nie wiem, czy poszło nam dobrze, czy źle.

- obniżono temperaturę graniczną ogrzewania do 16 stopni (początkowo ustawiona na 5 stopni, ale w efekcie w nocy kocioł nie włączył się i zeszliśmy do 16 stopni, czyli poniżej zadanej temperatury 17 stopni);
- temperatura graniczna ogrzewania komfortowego na poziomie 18 stopni.

Proszę o pomoc, bo czuję się trochę zagubiony w tym kotle i tych skomplikowanych ustawieniach. Zacząłem nawet żałować, że mam stary kocioł olejowy, który był znacznie łatwiejszy w obsłudze, ale stał się o wiele za drogi w użyciu. Dziękuję.

Re: Regulacja kotła Okofen

opublikowane: 17/11/23, 16:59
przez Artur D
Cześć Briinah,
Czy udało Ci się rozwiązać swój problem?

Szkoda byłoby wracać na olej opałowy ze względu na złe ustawienia : Chichot:

Czy utworzyłeś wykres zawierający następujące informacje?
Zrzut ekranu 2023-11-17 165631.png
Zrzut ekranu 2023-11-17 165631.png (16.85 KiB) Wyświetlono 1963 razy

==> nazwa w nawiasach zmienia się w zależności od instalacji

Ponadto, czy możesz opisać objętość do ogrzania (m² podłogi, wysokość sufitu, izolacja ścian i podłogi, podwójne szyby)?

Re: Regulacja kotła Okofen

opublikowane: 29/04/24, 11:07
przez Rolina
Bonjour à tous,
dziękuję za przyjęcie mnie wśród siebie.
Nowy użytkownik kotła na pellet, mam kilka pytań odnośnie jego działania, które mnie intryguje (wcześniej ogrzewałem gazem kotłem typu „włącz/wyłącz” co już nie ma miejsca) :)

Abyś mógł udzielić mi jak najbardziej precyzyjnej odpowiedzi, podam Ci tabelę lokalizacji:
Dom położony jest na wewnętrznych przedmieściach Paryża. Jest to konstrukcja, której „podstawa” pochodzi z 1920 r., powiększona w 1968 r.
Po remoncie posiada 150 m² powierzchni mieszkalnej na dwóch poziomach plus część poddasza (ocieplana do podłogi), w całości podpiwniczona, nieogrzewana (z wyjątkiem sypialni od strony południowo-wschodniej), ale w miarę możliwości ocieplona (płyta poliuretanowa 80 mm) ).
Został całkowicie zaizolowany, w miarę możliwości od zewnątrz (wełna drzewna o grubości 14 cm od strony południowo-wschodniej i styropian o grubości równoważnej dla R4 po drugiej stronie elewacji). Wybór wełny drzewnej na najbardziej nasłonecznioną elewację związany jest z przesunięciem fazowym tego materiału, który jest wolniejszy niż styropian.
A gdy nie dało się tego zrobić na zewnątrz, izolacja wewnętrzna była jak najbliżej R4.
Spośród 12 zamontowanych grzejników 8 to oryginalne żeliwne (do udrożnienia w kolejnym sezonie grzewczym), 4 nowe, stalowe.
Kocioł to kompaktowy Pellematic Ökofen 10/13 kw (wg opracowania termowizora) z sondą zewnętrzną od strony północno-zachodniej i termostatem w salonie.
Jest ona połączona z silosem, co zapewnia jej automatyczne podawanie.
ECS produkowany jest w niezależnym zbiorniku.
Ustawiona temperatura, początkowo na 19, została obniżona do 18.

W związku z tym wszystkim mam kilka pytań.
Ponieważ uruchomienie odbyło się 19-go o godzinie 12:17 podczas mini mrozów, które nawiedziły nas pod koniec kwietnia, zostawiłem kocioł włączony do zeszłego czwartku do godziny 149:XNUMX, czyli XNUMX godzin.
Na panelu sterowania kocioł wskazuje czas pracy palnika wynoszący 89 godzin, czyli około 60% czasu: czy jest to normalne?
Poniżej znajduje się informacja „Palnik średni PE1 T 151 minut”. Co to oznacza?
Czy to też normalne, że przy nastawie 18° kocioł nadal pracuje (przynajmniej tak mi się wydaje) skoro jest napisane "PE1 T płomień 584.3°C 682.4°C i nieco powyżej PE1 Kocioł PE T 69.5°C 70.0° vs .
Przyznaję, że jestem zrozpaczony, zwłaszcza po 21 latach ogrzewania gazowego typu „włącz/wyłącz”.

Dziękuję tym, którzy mi odpowiadają.
Chciałbym również wiedzieć, co oznacza wzmianka PE1 (Pellety?).
Dziękuję ;)