Witam, mój kocioł nie podnosi się w depresji i utrzymuje się na poziomie około 90 RLM, podczas gdy nastawa wynosi 125. Instalacja ma nieco ponad 1 rok. Czyszczenie wykonano 10 miesięcy po instalacji. Instalator kilkakrotnie próbował rozwiązać problem, ale bez rezultatu.
Wykonano drugie czyszczenie, wymieniono wentylator dymu i presostat. Oczyszczone zostały również przyłącza rurek wyłącznika ciśnieniowego.
Gdy rura ssąca wyłącznika ciśnieniowego zostanie usunięta z jego miejsca, podciśnienie wzrasta bez problemu do 140 PE.
Test został przeprowadzony przy wentylatorze spalania ustawionym na 100% i otwartych drzwiach spalania i dochodzimy do 140 RLM.
Rura wlotu powietrza została zdemontowana, ale nadal to samo.
Masz pomysł ??
Myślałem o wyjęciu płyty spalania w celu sprawdzenia czy nie ma zaślepek na dolotach powietrza głównego i wtórnego
dziękuję
Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresja 5042
Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresja 5042
Witam,
W przypadku takiej niedawnej instalacji, biorąc pod uwagę to, co zostało już zweryfikowane, zadzwoń bezpośrednio do regionalnej agencji Okofen.
A przede wszystkim nie daj się zwieść...
W przypadku takiej niedawnej instalacji, biorąc pod uwagę to, co zostało już zweryfikowane, zadzwoń bezpośrednio do regionalnej agencji Okofen.
A przede wszystkim nie daj się zwieść...
0 x
Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresja 5042
Witam,
Pomysł zdjęcia płyty spalania w celu sprawdzenia wlotów powietrza jest logicznym krokiem.
Pomysł zdjęcia płyty spalania w celu sprawdzenia wlotów powietrza jest logicznym krokiem.
0 x
Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresja 5042
Witam,
Miałem ten problem w instalacji niespełna rocznej i wynikał on z tego, że odpływ skroplin został nieprawidłowo zamontowany (punkt poniżej podłączenia do sieci kanalizacyjnej), w wyniku czego woda pozostała częściowo w kotle i zatkała wentylator który znajduje się tuż przed oddymieniem i ma za zadanie zbierać popiół. Zanim w bojlerze wystąpiła usterka podciśnienia, słychać było dźwięk płynu. To właśnie ten przedział był zatkany czymś w rodzaju popielatego błota...
Po konserwacji i interwencji hydraulika w celu przywrócenia poziomu drenażu, wszystko działało dobrze.
Powodzenia!
Miałem ten problem w instalacji niespełna rocznej i wynikał on z tego, że odpływ skroplin został nieprawidłowo zamontowany (punkt poniżej podłączenia do sieci kanalizacyjnej), w wyniku czego woda pozostała częściowo w kotle i zatkała wentylator który znajduje się tuż przed oddymieniem i ma za zadanie zbierać popiół. Zanim w bojlerze wystąpiła usterka podciśnienia, słychać było dźwięk płynu. To właśnie ten przedział był zatkany czymś w rodzaju popielatego błota...
Po konserwacji i interwencji hydraulika w celu przywrócenia poziomu drenażu, wszystko działało dobrze.
Powodzenia!
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 1 odpowiedzi
- 1154 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
12/02/24, 22:04Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 10 odpowiedzi
- 3216 widoki
-
Ostatni post przez Clemclem
Zobacz ostatni post
26/12/23, 11:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 14 odpowiedzi
- 3021 widoki
-
Ostatni post przez Peso
Zobacz ostatni post
25/11/23, 15:27Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 1885 widoki
-
Ostatni post przez Peso
Zobacz ostatni post
26/02/23, 14:42Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 33 odpowiedzi
- 6794 widoki
-
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
25/02/23, 19:49Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 378