Strona 1 sur 1

okofen pellematic 14 kW: ustawienie komfortowe czy automatyczne?

opublikowane: 02/01/23, 15:59
przez Koktajl 07
cześć

Mam 14 kw okofen pellematic od 2 lat
Postanowiłem rozpocząć optymalizację Regula

jest czujnik zewnętrzny
czujnik pokojowy w korytarzu prowadzącym do sypialni

dom 80 m2 na parterze + 25 m2 antresoli nad salonem

Pytanie:
Ogrzewanie: jaka jest różnica między trybem komfortowym a trybem automatycznym?

pochodzenia czas oczekiwania wynosi 120 minut, czy wydaje mi się to ogromne?


dziękuję

Re: okofen pellematic 14 kW: ustawienie komfort czy auto?

opublikowane: 03/01/23, 18:36
przez Pilpoill
Koktajl07 napisał:cześć

Mam 14 kw okofen pellematic od 2 lat
Postanowiłem rozpocząć optymalizację Regula

jest czujnik zewnętrzny
czujnik pokojowy w korytarzu prowadzącym do sypialni

dom 80 m2 na parterze + 25 m2 antresoli nad salonem

Pytanie:
Ogrzewanie: jaka jest różnica między trybem komfortowym a trybem automatycznym?

pochodzenia czas oczekiwania wynosi 120 minut, czy wydaje mi się to ogromne?


dziękuję


Witam,

W trybie komfortowym regulacja musi utrzymywać ogrzewanie na poziomie temperatury komfortowej H24.
W trybie automatycznym zakresy komfortu będą takie jak zaprogramowane w P1/P2. Przez resztę czasu będzie to tryb zredukowany.

Wartość przewidywana to maksymalna wartość, którą można osiągnąć tylko wtedy, gdy na zewnątrz jest -10°C.
W przypadku czujnika pokojowego regulacja uwzględni temperaturę zewnętrzną i różnicę, która ma zostać zrekompensowana, aby obliczyć efektywny czas dogrzewania.
Czas, który może zatem wahać się od 0 do 120 minut w Twoim przypadku.

Re: okofen pellematic 14 kW: ustawienie komfort czy auto?

opublikowane: 03/01/23, 19:54
przez Koktajl 07
dziękuję