Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
FabOko02
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 13/11/21, 11:19
x 2

Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez FabOko02 » 13/11/21, 13:06

Bonjour à tous,

Kupiliśmy i przeprowadziliśmy się do domu około 2 i pół roku temu.
Dom pochodzi z lat 1980-tych i znajduje się w 02. Ocieplenie wydaje się raczej średnie. Powierzchnia to 260m² rozłożona na 2 piętrach + piwnica również ogrzewana. Ogrzewanie jest przez grzejnik. W sumie jest 17 grzejników, w tym 3 w piwnicy.
Ten dom jest wyposażony w kocioł Okofen PES25 + ECS, 7-tonowy silos tekstylny i czujnik otoczenia. Latem kocioł jest wyłączony, a CWU zasilana jest energią elektryczną.

Przyjechaliśmy pod koniec zimy pierwszego roku (1), więc zużycie pelletu było niskie. Poza tym w tym roku zima była krótka, więc zapomnijmy o tym roku.

W drugim roku zużyliśmy około 7 ton pelletu. Czujnik pokojowy został umieszczony w korytarzu naprzeciw kaloryfera. W całym domu było dość zimno, więc aby zmniejszyć wpływ grzejnika, ograniczyłem jego działanie zaworem termostatycznym. Myślę, że to już jest błąd z mojej strony. Od tej chwili czujnik pokojowy znajduje się w salonie.
W tym czasie zacząłem czytać różne forums mowa o kotłach Okofen wł https://www.econologie.com i forums.futura-sciences.com. Jeden użytkownik wspomniał o plikach csv, które można pobrać przez http. Więc ja, poprzez Raspberry, zacząłem codziennie odzyskiwać pliki, aby móc je analizować.

Przeglądając pliki CSV stwierdzam, że w domu temperatura zasilania w obiegu grzewczym nie jest na stałe wynikiem teoretycznego obliczenia prawa wodnego lecz wartością, która wynosi albo 8°C albo 30°C albo 60°C albo słynne obliczenie (Około, ponieważ poprawka czujnika pokojowego wynosi 5, więc matematycznie nie mogę znaleźć tych samych wartości). Dodatkowo temperatura bojlera często spada poniżej 60°C i obawiam się o jego żywotność. Okres komfortu trwa od 5:30 do 9:XNUMX i od godz
16:22 do XNUMX:XNUMX

Oto, co obserwuję:

Curve_10_nov_2021.jpg
Courbe_10_nov_2021.jpg (121.61 KiB) Wyświetlono 11166 razy


Nie znam domyślnych wartości parametrów kotła. Mam dokumentację, ale nie wskazuje ich. Wyobrażam sobie, że instalator musiał dokonać regulacji, aby dostosować jego działanie do domu, ale nie wiem, czego dotykał.

Oto aktualne ustawienia:
    Minimalna temperatura kotła: 60°C
    Instalacja Maksymalna temperatura: 75°C
    Maks. temp. startu: 60°C
    Min. T startu: 30°C
    Nachylenie: 1.4
    Podstawa krzywej: 35°C
    zewnętrzna granica komfortu: 18°C
    obniżona granica zewnętrzna: 14°C
    Czas oczekiwania: 90 min
    Współczynnik otoczenia: 5
    Poziom mocy: 25 (zakładam 25 kW).

Czy brakuje innych, o których zapominam, a które są ważne? Mam dostęp do menu technika za pomocą kodu.
Czy ten tryb pracy wydaje Ci się normalny? Przechodząc różne forum, nie widziałem takich krzywych.

Z góry dziękuję ^^

Nie znalazłem w tym żadnego tematu forum który jest identyczny z moim.
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez Pilpoill » 17/11/21, 13:12

Witam,

Jeśli twój kocioł jest podłączony, mogę na to spojrzeć, będzie to dla mnie bardziej wymowne.
1 x
FabOko02
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez FabOko02 » 17/11/21, 18:02

Dobry wieczór,

Dziękuję za odpowiedź.
Niestety mój kocioł nie jest podłączony. Sprawdzę, co zrobić, aby był tymczasowo dostępny.
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez Pilpoill » 17/11/21, 18:22

W przeciwnym razie wyślij mi swoje pliki cv i png, konfigurując je w następujący sposób:

Zrzut ekranu 2021-11-17 o 14-48-32 Nagrania - ÖkoFEN Pellematic.png
Zrzut ekranu 2021-11-17 z 14-48-32 Records – ÖkoFEN Pellematic.png (13.34 KiB) Wyświetlono 10980 razy

Zrzut ekranu 2021-11-17 o 14-48-56 Nagrania - ÖkoFEN Pellematic.png
Zrzut ekranu 2021-11-17 z 14-48-56 Records – ÖkoFEN Pellematic.png (1.66 KiB) Wyświetlono 10980 razy


Twoje pliki można odzyskać za pomocą klucza USB bezpośrednio za płytą wyświetlacza.

Proszę podać dokładny model Pellematica, datę jego uruchomienia i oprogramowanie układowe : Wink:
(Prawdopodobnie wersja zbliżona do 2.09 lub 3.xx)

EDIT:
Fakt, że nastawa zmienia się regularnie od 30 do 8° świadczy o tym, że jakiś element wydaje kociołowi polecenie wyłączenia cyrkulatora ogrzewania.
Na przykład termostat pokojowy skonfigurowany ze zbyt niską histerezą lub zbyt silnym prawem wodnym.
0 x
FabOko02
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez FabOko02 » 17/11/21, 19:28

Nie mogę przesłać mojego pliku csv z wczoraj, ale w xlsx działa.

Komunikat: „Rozszerzenie pliku jest nieprawidłowe: touch_20211116.csv”.

Oto plik:

touch_20211116.xlsx
(423.24 KB) Pobrano razy 359


I wczorajsza krzywa z wymaganymi polami:

Curve_boiler_16112021.png
Courbe_chaudiere_16112021.png (179.47 KiB) Wyświetlono 10961 razy


Na tylnej tabliczce na kotle jest napis PE32SZB (na rachunku PES25 8-25Kw). Oprogramowanie sprzętowe to Touch V2.09 24082017.
Kocioł został zainstalowany pod koniec 2018 roku.
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez Pilpoill » 17/11/21, 20:08

Dziękuję, ale twój plik ma tytuły przetłumaczone na fr, coś, czego nigdy nie widziałem, chyba że przejrzałem moje osobiste narzędzia.

Absolutnie potrzebuję oryginału (to samo dotyczy png), w przeciwnym razie będę musiał zrobić wszystko ręcznie.
Ostatnio edytowane przez Pilpoill 17 / 11 / 21, 20: 20, 1 edytowany raz.
0 x
FabOko02
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez FabOko02 » 17/11/21, 20:16

Oto plik (nadal w formacie xlsx, ponieważ w przeciwnym razie nie można go przesłać):

touch_20211116.xlsx
(307.27 KB) Pobrano razy 366


EDIT:
Skonfigurowałem kocioł z polami wskazanymi powyżej, aby automatycznie generował grafikę w PNG.
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez Pilpoill » 17/11/21, 20:57

Dobrze, idealnie.




@Christophe moje prywatne wiadomości pozostają w skrzynce nadawczej. Nie mogę się z tobą skontaktować nawet przez forum podczas gdy opcja javascript jest ustawiona na True w mojej przeglądarce.
Czy mógłbyś zainterweniować?
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez Pilpoill » 19/11/21, 13:04

Witam,

Właśnie zacząłem studiować akta.

W zakresie grzania kocioł stale spada poniżej 60°, co powoduje zatrzymanie pompy grzewczej, która wznawia pracę po osiągnięciu 60°.
I tak dalej… Jojo jest trwałe.

Ciąg dalszy nastąpi !
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Dziwna temperatura zasilania na kotle Okofen




przez Pilpoill » 17/12/21, 15:44

Przed/po jesteśmy znacznie bliżsi normalnej pracy, gdy parametry są dostosowane :D



944C23BA-783E-4BB3-B744-90724F204F8B.jpeg


DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg
DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg (451.88 KiB) Wyświetlono 10288 razy
0 x

 