Rozwiązanie mojego problemu z mikropęcherzykami powietrza w cyrkulatorze grzewczym?
opublikowane: 16/10/20, 09:44
Witam,
Mam ogrzewanie z kotłem olejowym i obiegiem wody. Kocioł ma niską temperaturę.
Problem polega na tym, że przy temperaturze wody w kotle 40° nie ma problemu.
Z drugiej strony, przy temperaturze 70° w tym miejscu słyszymy krążące mikropęcherzyki powietrza, po czym pompa cyrkulacyjna wydaje nienormalny dźwięk.
Jak pokonać te pęcherzyki powietrza; muszę określić:
- Czy ciśnienie nie spada (a więc nie ma wycieków): 1,2 bara
- Czy automatyczne otwory wentylacyjne wyrzucają mikropęcherzyki powietrza z bardzo małą prędkością (wlewam trochę octu do zaworu odpowietrznika i widzę, że co 30 sekund pojawiają się bardzo małe pęcherzyki powietrza); Więc to na pewno problem z powietrzem.
- Że wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy i że zjawisko się nasiliło; Musiałem wprowadzić więcej powietrza
- Że nie chcę spuszczać, bo w obiegu jest środek neutralizujący, nie chcę go stracić
- Przed wymianą zbiornika wyrównawczego miałem hałas + ciśnienie, które nienormalnie rosło do 70°
- Tam ciśnienie jest stabilne, ale hałas się zwiększył
- odpowietrzyłem kaloryfery, ale nie spuściłem dużo powietrza; żadne grzejniki nie wydają bulgoczącego dźwięku
Jak przezwyciężyć te pęcherzyki powietrza, wiedząc, że obecnie nie mogę spuścić wody i zainstalować separatora powietrza?
Podnieść obwód do 70° i wyłączyć kocioł, otworzyć wszystkie termostaty i poczekać, aż temperatura spadnie, a następnie odpowietrzyć?
Mam stary syfon w górnej części instalacji, czy powinienem go wymienić (nie mogę tego sprawdzić, bo wylot powietrza jest pod kątem 90°)?
Ta stara pułapka działała, kiedy ostatnio opróżniałem instalację.
Mam ogrzewanie z kotłem olejowym i obiegiem wody. Kocioł ma niską temperaturę.
Problem polega na tym, że przy temperaturze wody w kotle 40° nie ma problemu.
Z drugiej strony, przy temperaturze 70° w tym miejscu słyszymy krążące mikropęcherzyki powietrza, po czym pompa cyrkulacyjna wydaje nienormalny dźwięk.
Jak pokonać te pęcherzyki powietrza; muszę określić:
- Czy ciśnienie nie spada (a więc nie ma wycieków): 1,2 bara
- Czy automatyczne otwory wentylacyjne wyrzucają mikropęcherzyki powietrza z bardzo małą prędkością (wlewam trochę octu do zaworu odpowietrznika i widzę, że co 30 sekund pojawiają się bardzo małe pęcherzyki powietrza); Więc to na pewno problem z powietrzem.
- Że wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy i że zjawisko się nasiliło; Musiałem wprowadzić więcej powietrza
- Że nie chcę spuszczać, bo w obiegu jest środek neutralizujący, nie chcę go stracić
- Przed wymianą zbiornika wyrównawczego miałem hałas + ciśnienie, które nienormalnie rosło do 70°
- Tam ciśnienie jest stabilne, ale hałas się zwiększył
- odpowietrzyłem kaloryfery, ale nie spuściłem dużo powietrza; żadne grzejniki nie wydają bulgoczącego dźwięku
Jak przezwyciężyć te pęcherzyki powietrza, wiedząc, że obecnie nie mogę spuścić wody i zainstalować separatora powietrza?
Podnieść obwód do 70° i wyłączyć kocioł, otworzyć wszystkie termostaty i poczekać, aż temperatura spadnie, a następnie odpowietrzyć?
Mam stary syfon w górnej części instalacji, czy powinienem go wymienić (nie mogę tego sprawdzić, bo wylot powietrza jest pod kątem 90°)?
Ta stara pułapka działała, kiedy ostatnio opróżniałem instalację.