Regulacja pellematyczna OKOFEN + czujnik pokojowy + wkładka DREWNO

opublikowane: 16/11/18, 20:55
przez aurebour
cześć

od 3 mamy PES 12 kW z regulacją dotyku na kotle + czujnik zewnętrzny. bez pomyślnej regulacji krzywej grzania często graliśmy z parametrami krzywej.
znaleźliśmy „kruchą” stabilność, ustawiając nachylenie na 1, podstawę krzywej i 30 dla współczynnika korekcji.

Teraz dochodzimy do leczenia siebie i zainstalować piec ładną Godin (insert), a więc trzeba poprosić instalatora paliwo (tak samo jak instalatora Firma ÖkoFEN kotła), aby dodać do naszej placówki sonda Firma ÖkoFEN atmosfery podłączony tak, że mierzy temperaturę INT i przerywa regulację po osiągnięciu nastawy T (poprzez dostarczanie ciepła innego niż kocioł)

Ale nie może poślubić wszystko piękny świat ... piec nagrzewa się bardzo dobrze i łatwo dotrzeć 25-26 w domu, termometry rtęciowe i 2 (cyfrowe) wskazuje tą samą temp, ale atmosfera mierzona T wskazuje stopień 20,5. ... :-(
z instalatorem idziemy w menu kalibracji sondy (z kodem instalatora) i zmienić jedną lub drugą stronę kalibracji czujnika w pomieszczeniu bez mierzonego AMB temp robi poprawki. ...

Nawet dzisiejsze noce 27 stopni w domu, a jednocześnie komfortowa wartość zadana na 21 i regulacja była otwarta, a grzejniki dobrze się nagrzewały.

Jak zacząć (czytałem dużo postów w różnych forum, znał stary model sond, ale nie znalazł kogoś, kto miałby taką instalację w domu) ...

Meric bcp z góry

Re: OKOFEN regulacja pellematic + czujnik pokojowy + wkładka WOOD

opublikowane: 27/11/18, 12:02
przez Pilpoill
Witam,

Przy współczynniku korekcji równym zero, kocioł nie uwzględnia temperatury zmierzonej przez czujnik pokojowy.


W tej konfiguracji tylko prawo dotyczące wody (i zmierzona temperatura zewnętrzna) oblicza temperaturę wody, która ma być wysłana do obiegu grzewczego.
Nie ma znaczenia, czy jest to 19 lub 27 stopni w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik pokojowy.

Re: OKOFEN regulacja pellematic + czujnik pokojowy + wkładka WOOD

opublikowane: 28/11/18, 10:57
przez Did67
Twierdzenie: jeśli współczynnik wynosi zero, kontrola nie uwzględnia czujnika pokojowego. To tak, jakby ich nie było.

To powiedziawszy, pozostaje „tajemnica” sondy, która przy 20,5 ° wskazuje 27 °. Zwróć uwagę na odpowiednie pozycje: sonda umieszczona na grubej kamiennej ścianie przejdzie przez całą bezwładność ściany i może wskazywać 20 ° (w bezpośrednim sąsiedztwie ściany), podczas gdy sonda umieszczona 15 cm od tej ściany będzie lizana przez ścianę. gorące powietrze może wskazywać 25 ° !!! Nie mierzymy tego samego!

Pozostaje jednak, że współistnienie dwóch systemów regulacji nigdy nie jest proste.

Nie jest to łatwe ustawienie krzywej grzewczej. I tu opisano wielokrotnie w econology w syn przeznaczonego do przedmiotu (Firma ÖkoFEN kotła i krzywej grzania) metodzie empirycznej, nieco dłuższy, lecz zwykle niezawodne. I rzeczywiście, ta regulacja musi być wykonana przy współczynniku na zero (nie jest konieczne korygowanie zgodnie z atmosferą, w przeciwnym razie zakłóca to ustawienie).

Widziałeś to w swoich badaniach? Jeśli nie, uruchom wyszukiwarki ... Jestem trochę zbyt leniwy, aby ponownie napisać to po raz n ...