Witam,
Pogoda była dziś szara, a temperatura na zewnątrz wynosiła 14°. Skorzystałem z okazji, aby wprowadzić zmiany. Tutaj są:
Zaprogramowana komfortowa temperatura domowa: 19,5°, obniżona temperatura domowa: 17°
Mam przedziały czasowe: tydzień: od 7 do 11, a następnie od 17:21 do XNUMX:XNUMX,
Krzywa: 30 i 1,1 stopy
Nie rozumiem tylko temperatury początkowej wody. Dziś na zewnątrz jest 14°, więc jeśli zastosuję wzór:
1,1 X (19,5–14) + 30 = 38,5°. Kocioł pokazuje mi temperaturę zasilania CF1 29,5°. Jeśli dobrze zrozumiałem ze wzoru, powinno to być 38,5°? Temperatura w domu wynosi 19°.
Moje pytanie dotyczy zatem temperatury początkowej wody wyświetlanej przez kocioł w CF1, która powinna być wyższa, prawda?
Co robić? Dziękuję za radę.

Re: Regulacja kotła Okofen

opublikowane: 01/10/22, 08:35
przez Gobitcho
Witam, mylisz się w swoich obliczeniach.

1,1x(19,5-14)+30 = 36,05

Cordialement

Re: Regulacja kotła Okofen

opublikowane: 03/10/22, 00:16
przez phil59
Efektywnie ! : Lol: : Arrow: : Arrow: : Arrow: : Arrow: : Arrow: : Arrow: