Pomoc dla instalacji palnika Ferroli p7

opublikowane: 20/05/14, 09:25
przez cokoly
Witam,
Właśnie kupiłem palnik Ferroli p7, aby zastąpić zepsuty palnik na pelety Opop, którego nie można naprawić po 6 latach użytkowania.

Mam pytanie dotyczące instalacji palnika Ferroli:
Na stronie 4 instrukcji instalacji znajduje się zdjęcie
(w załączeniu: https://www.econologie.info/share/partag ... esLKxN.pdf )

który wyjaśnia połączenia. Mówi o podłączeniu kabla T do czujnika V. Ale w części S, która łączy palnik i robaka, nie mam czujnika, mam tylko dwa małe otwory. Umieściłem koniec kabla T w otworach i zauważyłem, że na małym wsporniku znajdującym się na końcu kabla T znajdują się również dwa otwory, które odpowiadają otworowi w części S. Moje pytanie wygląda następująco: Koniec kabla T zawiera czujnik i wystarczy przymocować go do części S za pomocą dwóch otworów, czy brakuje czujnika w części S?


Z góry dziękuję za pomoc!

Mam pytanie dotyczące instalacji palnika Ferroli:

opublikowane: 20/06/14, 11:57
przez Detry
Cześć Cokoly

Sonda na końcu kabla T nazywa się klixon i jest wyłącznikiem bezpieczeństwa, który odcina się w 65 ° C w przypadku, gdy niestety peletki powinny gromadzić się w tubie i zapalić się; Do zamocowania tej sondy bezpieczeństwa dołączone są 2 małe śruby Do dyspozycji w przypadku innych pytań