Jaka średnica kotła z rurą zasilającą: w PER?

opublikowane: 15/11/11, 21:57
przez matt988
Bonjour à tous,

Chcę wiedzieć, jaką średnicę powinna mieć rura zasilająca piec jammerowy?

Czy możemy wstawić PER?

ZA BAO?

Jeśli nie, jaki rodzaj rury?

Dziękuję za pomoc

opublikowane: 21/11/11, 11:12
przez Christophe
Jeśli chodzi o średnicę, postępuj zgodnie z zaleceniami... w instrukcji i najlepiej oszacowaj spadki ciśnienia...

PER 16mm jest odpowiedni w większości przypadków (moc hydrauliczna jest nadal ograniczona).

Tak, możesz go nakarmić w PER, który utrzymuje 120 ° C (tak myślę). Włożyć może kilkadziesiąt cm miedzi "dla bezpieczeństwa" na wypadek problemu (brak prądu), żeby nie było "powodzi" (utrzymywanej w T° przez przewodzenie 1. złącza PER, które by się przegrzało?)

Użyłem go w moim przypadku na piecu z kotłem deom, oto plan i zdjęcia: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

Obraz

opublikowane: 21/11/11, 18:09
przez matt988
Merci wlać TA réponse.

Wiem, że normalny PER to 80°C, więc za mało jak na kocioł, który w przypadku przerwy w dostawie prądu potrafi nagrzać się do 100°C!!!

Do ilu może wzrosnąć PER BAO?

dziękuję

opublikowane: 21/11/11, 18:49
przez Christophe
Cóż, sprawiasz, że wątpię...

Na moim, który jest BAO, właśnie sprawdziłem, jest napisane max 95°C, więc mea culpa! 120°C powiedział mi mój hydraulik, który dał mi PER, ponieważ nie gada bzdur, myślę, że 120°C jest ważne w krótkim czasie… i 95°C przez długi czas…

Oto, co zanotowano dosłownie (wśród innych niezrozumiałych cyfr):

maks. 95°C 5/10 barów,
sauerstoffdicht 70°C / 1 MPa
PF-XC DIN 16892/93
16 x 2.2 mm


Przypuszczam, że ta rura jest zatem gwarantowana jako bariera przeciwtlenowa do 70°C / 1 MPa = 10 barów... ale nie dalej... do potwierdzenia?

Aby mieć pewność, należy zapoznać się z cytowaną normą DIN.

Inaczej piecyk przegrzałem kilka razy bo zapomniałem włączyć regulatora (kiedyś wyraźnie kipiało w piecu) i PER trzymało się bez problemu przy uruchamianiu cyrkulatora...

Jedyny raz, kiedy zabrakło prądu, gdy piec był włączony, musiałem przerwać palenie, spryskując go wodą… nie ma wyboru…

Normalnie trzeba założyć termohydrauliczną sondę bezpieczeństwa. Mam taki w domu, patrz temat powyżej. Ale aktywuje grupę ogólnego bezpieczeństwa, kiedy się aktywuje, więc jest problem, ponieważ nie mam kanalizacji… więc już jej nie używam…