Strona 1 sur 5

Napięcie resztkowe w gniazdach, wyłącznik OFF

opublikowane: 15/06/09, 16:45
przez Christophe
Myślę, że mamy problem z naszą siecią elektryczną !!

W gniazdach opraw występuje napięcie resztkowe, WYŁĄCZ.

Na razie zmierzyłem tylko 2 i oto wyniki:

a) Tylko gniazdo E27: 22 V AC puste, napięcie spada do 0.003 V AC, jeśli zostanie na nim umieszczona żarówka 12 V 20 W

b) Oprawa z 3 punktami GU10: 140 V AC pusta (!!), napięcie spada do 60 V AC z diodą 3W

Jak zauważyłem ten problem? Dobrze na świetle b) podczas testu żarówek LED ... dioda LED migała, gdy wyłącznik był wyłączony (wyłączony!) I to na stałe! Duży elektryczny duch!

Fakt, że napięcie spada do 0.003 V AC wskazuje, że tak naprawdę nie ma przepływu prądu, ale nadal jest to problem i wystarczy "mrugnąć" żarówką LED o mocy 3W. Jeśli tak, to mamy kilkadziesiąt watów 24/24 pompowanych przez wszystkie wtyczki ... na queudale!

Co myślą elektrycy budowlani?

Czy to problem z uziemieniem lub przełącznikiem?

Mierzyłem już "zacienione" rzeczy podczas różnych prac typu faza-ziemia = 60 V AC ...

Zgubiłem się :? : Chichot: Co robić Czy to naprawdę problem, czy jest związany z elektrycznością statyczną (bigre) lub innymi zakłóceniami elektromagnetycznymi (bigre bis)?

Dziękuję za twoją radę ...

opublikowane: 15/06/09, 17:06
przez delnoram
Jakieś dwadzieścia lat temu zadzwonił do mnie kolega z pracy, ponieważ miał jedną z faz sortowania z prądem około 140 V.

W rzeczywistości mierzył tylko prąd indukowany przez 2 pozostałe przewody fazowe, drugi został po prostu odłączony.

opublikowane: 15/06/09, 17:34
przez pogmatwać
Mam trochę ten sam problem :zaszokować:

W dwóch bardzo odległych miejscach w domu, niezwiązanych ze sobą
Wyłącza się, po kilku minutach mam ledwo zauważalny, ale obecny błysk (widoczny tylko w nocy)
Cykl błysku nie jest regularny (czasami dziesięć minut między 2 mikro błyskami, żarówka nie świeci, po prostu w ukradkowy sposób widzimy krótkie przejście prądu!)
Testowałem przełączniki niklu,
Nie mam poważnego wyjaśnienia

Ps; to zwykłe żarówki (w każdym razie 60 Watów), to nie są diody LED! : Mrgreen:

A+

opublikowane: 15/06/09, 17:40
przez Christophe
delnoram napisał:W rzeczywistości mierzył tylko prąd indukowany przez 2 pozostałe przewody fazowe, drugi został po prostu odłączony.


Aby uzupełnić to nieco lakoniczne wyjaśnienie: jeśli 2 kable elektryczne (nieekranowane) są w tym samym pionie (lub w osłonie) i dość „blisko” (co jest na ogół przypadek), wówczas jeden z dwóch kabli działa jako cewka indukcyjna ” generator ”z drugiej strony.

Im większa długość „obok siebie” i im większe natężenie w kablu, tym większy efekt indukcji.

Właśnie to sprawdziłem: odciąłem jedyne "duże obciążenie" w pobliżu oprawy b) (to był mój pecet) i napięcie "bez obciążenia" cudownie spada do 0.4V AC ...

Delnoram miałeś zatem rację: znaleziono przyczynę ... Brawo i dziękuję!

Co do rozwiązania flashowania ... oprócz ciągnięcia nowych ekranowanych kabli nie widzę! Pamiętaj, że miga tylko z 1 lub 2 żarówkami LED w punktach (miga szybciej, gdy jest tylko jedna). Po włożeniu świetlówki zatrzymuje się.

Jak działa w domach z grzejnikami elektrycznymi (a nawet z balonem)? Czy kable są systematycznie ekranowane, czy też są od siebie oddzielone? Czy są jakieś standardy?

Zrobiłem film z mruganiem, umieszczę go na youtube. Zobaczysz, że to zabawne :)

opublikowane: 15/06/09, 18:30
przez słoń
Założę się, że dokonałeś pomiaru za pomocą woltomierza cyfrowego.

bardzo wysoka impedancja wejściowa powoduje, że urządzenie odbiera prądy indukowane (drut jest anteną)

To powiedziawszy, uważaj: to nie dlatego, że przecinasz jeden z przewodów fazowych za pomocą przełącznika (co zwykle ma miejsce w oświetleniu wnętrza), że nie ma różnicy potencjałów między innymi faza i ziemia, które mogą cię zszokować.

Wreszcie wujek mojej żony, który pracował w kabinach wysokiego napięcia, wyjaśnił mi, że rozładował odłączone przewody za pomocą bieguna izolacyjnego podłączonego do ziemi, ponieważ długi kabel ma pojemność. W ten sposób zgromadzona energia poniżej 11000 XNUMX woltów jest daleka od zera.

Dobrzy elektrycy zawsze mają ze sobą dobry stary woltomierz igłowy, który nie śni.

opublikowane: 15/06/09, 18:35
przez Christophe
Cóż ... pomiar, który wykonałem przede wszystkim ... gołym okiem :)

Dobra, przetwarzam wideo, zobaczysz!

W przypadku pomiarów galwanometrycznych zgadzam się ...

opublikowane: 15/06/09, 18:48
przez C moa
Christophe napisał:
delnoram napisał:W rzeczywistości mierzył tylko prąd indukowany przez 2 pozostałe przewody fazowe, drugi został po prostu odłączony.


Aby uzupełnić to nieco lakoniczne wyjaśnienie: jeśli 2 kable elektryczne (nieekranowane) są w tym samym pionie (lub w osłonie) i dość „blisko” (co jest na ogół przypadek), wówczas jeden z dwóch kabli działa jako cewka indukcyjna ” generator ”z drugiej strony.

Im większa długość „obok siebie” i im większe natężenie w kablu, tym większy efekt indukcji.

Właśnie to sprawdziłem: odciąłem jedyne "duże obciążenie" w pobliżu oprawy b) (to był mój pecet) i napięcie "bez obciążenia" cudownie spada do 0.4V AC ...
Szczerze mówiąc, mam duże wątpliwości co do twojego wniosku.
Rzeczywiście, istnieje problem izolacji między dwoma obwodami (2 fazami lub fazą / ziemią), dlaczego nawet jeśli to niepokojące, ale mieć napięcie generowane przez indukcję, nie wierzę w to zbytnio.
Po pierwsze dlatego, że panowie Ampère i Tesla rzeczywiście zauważyli, że mogą istnieć zjawiska przyciągania między dwoma przewodnikami przecinanymi przez różne napięcia i natężenia, ale szczególnie zauważyli, że aby wygenerować prąd, konieczne było posiadanie pasmo (co za cewka) i ekscytujący element (magnes lub elektromagnes).
Ponadto mówisz nam, aby zawsze mieć napięcie, gdy komputer jest zatrzymany, nie przywiązuje się zbytnio do indukcji.

Jest to mało prawdopodobne na torze „ogólnodostępnym”.

Osobiście wolałbym brak izolacji. Kiedy była twoja instalacja? Jeśli nadal są to kable tekstylne, być może będziemy musieli się jeszcze bardziej martwić ...

Aby być całkowicie pewnym, możesz wykonać następujące testy:
- Odłącz wszystko od gniazda komputera, aby upewnić się, że nie ma prądu powrotnego (lub lepiej upuścić bezpiecznik lub wyjąć bezpiecznik z obwodu). Jeśli zawsze utrzymujesz napięcie (bez względu na to, jak słabe), oznacza to, że izolacja jest bp.
- Możesz przetestować swój przełącznik (a nawet odłączyć go), aby sprawdzić, czy problem nie jest przez niego spowodowany.
- Jeśli masz skrzynkę połączeniową, przez którą przechodzą wszyscy ci uroczi synowie, otwórz ją, aby sprawdzić, czy nie ma takiej, która nie jest odłączona lub uszkodzona i która łaskocze kuzyna.

Po stronie odbiornika możesz przetestować za pomocą plastikowego gniazda z dwoma kulkami, aby zobaczyć, co się dzieje. Usterka może również wynikać ze złej izolacji lampy ściennej.

Jak działa w domach z grzejnikami elektrycznymi (a nawet z balonem)? Czy kable są systematycznie ekranowane, czy też są od siebie oddzielone? Czy są jakieś standardy?
Kable nie są ekranowane, standardy (NFC 15100 we Francji, ale myślę, że mniej więcej tak samo jest wszędzie w Europie z wyjątkiem Włoch : Mrgreen: biorąc pod uwagę stan instalacji) powiedz, że obwody świetlne i gniazda muszą być oddzielone, aby wszystko było w porządku.
Nadal musisz wiedzieć, że ekranowanie kabli nie jest tak powszechne. Nawet w przemyśle, w którym siły w grze są znacznie większe, jest bardzo niewiele przypadków, w których kable muszą być ekranowane, a jednak wiele obwodów przebiega obok siebie, nie martwiąc się zbytnio ,

opublikowane: 15/06/09, 18:51
przez I Citro
: Arrow: Ja też jestem częścią „klubu”. : Lol:
Zorientowałem się, instalując Oświetlenie LED w toalecie. Nawet gdy jest wyłączony, pozostało wystarczające napięcie resztkowe, aby zaświecić diody LED.
Kiedy dziewczynka była młodsza, zostawili otwarte drzwi, a noc była dla niej nocnym wyjściem do toalety.
8) : Lol:

opublikowane: 15/06/09, 18:52
przez C moa
Słoń napisał:Wreszcie wujek mojej żony, który pracował w kabinach wysokiego napięcia, wyjaśnił mi, że rozładował odłączone przewody za pomocą bieguna izolacyjnego podłączonego do ziemi, ponieważ długi kabel ma pojemność. W ten sposób zgromadzona energia poniżej 11000 XNUMX woltów jest daleka od zera.
Masz rację, ale tutaj mówimy o 240 V, a nie 11000. A potem na liniach wysokiego napięcia występuje również duża akumulacja elektryczności statycznej z powodu pogody, zjawisk ładowania / rozładowania ...

opublikowane: 15/06/09, 18:52
przez słoń
Ogólnie rzecz biorąc, naturalne skręcenie kabli jest już wystarczające, aby znacznie zmniejszyć indukcje.

Jeśli chodzi o opancerzony, pancerny kabel zasilający (w Belgii VFVB), ​​jego użycie zostało całkowicie porzucone, a nawet zabronione.