Instalacja Linky na desce drewnianej: złe wykonanie z ryzykiem pożaru i zagrożeniem dla życia innych!




przez Christophe » 19/11/19, 20:19

Jeśli Twój Linky został zainstalowany na drewnianym wsporniku (cokolwiek by to nie było), istnieje ryzyko pożaru, ponieważ nie jest on zgodny ze specyfikacją techniczną EFRR dotyczącą instalacji liczników Linky ...więc skontaktuj się z ENEDIS tak szybko, jak to możliwe, aby powiadomić ich o błędzie instalacji, pokazując im następujący plik .pdf:

Wykonanie central alarmowych zgodnie ze specyfikacją techniczną ERDF-CPT-M&S-CDC-11006 (plik początkowy o nazwie: Sequelec_Fiche_19_2016.pdf)

konfiguracja-panele-sterowania.pdf
(1.72 mln) Pobrane razy 1878


Jeśli reagują powoli: skontaktuj się ze stowarzyszeniem takim jak UFC Que Choisir[/b]

Oto kilka prawidłowych schematów instalacji, więcej szczegółów w pliku ENEDIS .pdf poniżej

Instalacja_Linky.jpg
Installation_Linky.jpg (66.82 KB) Wyświetlono 27832 razy


a) Instalacja liczników elektrycznych jest regulowana przez Specyfikacja techniczna EFRR: ERDF-CPT-M & S-CDC-11006

b) Ten plik .pdf wskazuje

Pierwszy błąd: niezastąpienie drewnianych paneli lub małych desek płytami samogasnącymi.

Błąd drugi: nieuwzględnienie lokalizacji obecnie zabronionych dla tego typu liczników i wymiana po niższych kosztach solidnego licznika elektromechanicznego, często instalowanego w tych miejscach, obecnie zabronionych dla nowych liczników
.

Oczywiście wymiana drewnianej podpory powinna być koniecznością, a odpowiedzialność firmy, która chce narzucić jej nowe urządzenie, musi być obowiązkowa, ale także zmiana miejsca, które ipso-facto czasami wymagałoby poważnej pracy, aby strona spełniała wymogi bezpieczeństwa Nie trzeba dodawać, że taka praca nie jest wykonywana w czasie minut 30 przyznanych firmom podwykonawczym którzy są wspólnikami lub dupkami Enédis. Ponieważ jednak przedsiębiorstwa te specjalizują się zasadniczo w elektryczności, powinny znać standardy obowiązujące w ich obszarze działania.

(...)

Emerytowany inżynier z RTE (EDF), lekarz i inżynier fizyki stosowanej wyjaśnia nawet, że w przypadku odwrócenia fazy i przewodu neutralnego, jak to zaobserwowano w przypadku niekompetentnych instalatorów, może to doprowadzić do katastrofy.Możemy dodać, że unipolarny system cięcia jest wbudowany w Linky może również generować łuki elektryczne i uczestniczyć w zapalaniu paneli drewnianych.

(...)



2 filmy, w których wypalono linky, są zainstalowane na WOOD!! Na szczęście!

Kolejna zagadka rozwiązana (między innymi) na ten temat forum...teraz młodzi ludzie, którzy nawet nie wiedzą, jak sprawdzić informacje, zawsze będą mogli pomyśleć, że jest to problem tylko z Linky...podczas gdy to ich instalacja jest słaba i wpuścili branquignole na dom!


Edycja: przykład całkowicie NIEZGODNEJ instalacji:

Obraz

ps: moja wiadomość od: komputery-elektryczne-elektroniczne/linky-mistyka-i-podróbki-krążące-w-internecie-t14426-160.html#p372355 ponieważ uważam, że ryzyko pożaru ze strony źle zainstalowanych liczników Linky wiąże się z zagrożeniem (dobrowolnym lub nie) życia innych osób!

Edycja 2: Mediapart przejmuje również plik Linky: elektryczność-elektronika-komputery/linky-źle-zainstalowane-na-pokładzie-lub-drewniane-podparcie-reaguj-zanim-będzie-za późno-t16204-50.html
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 20/11/19, 13:04

Oto 2 instrukcje instalacji zgodne ze specyfikacją techniczną ERDF-CPT-M&S-CDC-11006:

SeQuelec_Fiche_15.pdf
(580.11 KB) Pobrano razy 2948


80829.pdf
(823.15 KB) Pobrano razy 1039


Źródła:

https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf

https://seifel.fr/Documents/_notices/80829.pdf

NIE MOŻESZ NAPRAWIĆ LINKY BEZPOŚREDNIO NA DREWNIANYM PODPORCIE, JAK ZROBIŁBY (byłby?) W przypadku niektórych filmów krążących w sieciach społecznościowych (nie jestem pewien, czy nie są to filmy dezinformacyjne):





Umieszczenie licznika w bibliotece nie jest proste! : Chichot:

Krótko mówiąc, jeśli tak jest w Twoim przypadku, skontaktuj się szybko z ENEDIS...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 20/11/19, 18:08

2 zdjęcia instalacji na drewnianym wsporniku ale który jest zgodny, ponieważ korzysta z zatwierdzonego wsparcia (patrz plik .pdf powyżej):

Linky_bois_ok_2.jpg
Linky_bois_ok_2.jpg (82.16 KiB) Konsultowano 27720 razy


Linky_bois_ok.jpg
Linky_bois_ok.jpg (66.35 KiB) Przeglądano 27720 razy
2 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6532
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 982

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez GuyGadebois » 20/11/19, 18:25

Dziękuję za informację. Jeśli instalatorzy przyjdą bez zatwierdzonego wsparcia, wyślę ich do gówna. Przepraszam „na róże”.
0 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Did67 » 01/12/19, 17:54

Christophe napisał: Myślę, że w przypadku ryzyka pożaru ze strony źle zainstalowanych liczników Linky istnieje zagrożenie (dobrowolne lub nie) życia innych osób!


Rzeczywiście. Myślę, że moglibyśmy wygrać sprawę w słusznej sprawie. „Zagrożenie” jest przestępstwem. Karani grzywnami. Albo blacha - ale nie taka, do której można przyczepić licznik! Kary trafiają do państwa.

Dopóki nie ma pożaru, trudno wydaje mi się dochodzenie „odszkodowań” w postępowaniu cywilnym… Może stres?
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 01/12/19, 18:18

Dlatego użyłem tych mocnych słów...

Teraz powinniśmy już wiedzieć, ile Linky (w%) jest naprawdę źle zainstalowanych… ponieważ po stronie przeciwnej Linky jest sporo nieuczciwych i fałszywych ludzi…
0 x
Avatar de l'utilisateur
thibr
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 723
Rejestracja: 07/01/18, 09:19
x 269

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez thibr » 01/12/19, 18:25

Mam białe pudełko pod spodem : Wink:
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79117
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 10972

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 01/12/19, 19:27

Podobają Ci się 2 zdjęcia, które umieściłem powyżej? Tylko po to, żeby wiedzieć, czy są różne modele?
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13644
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1502
Kontakt :

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez izentrop » 02/12/19, 09:02

Nie widzę, jak umieścić to rozszerzenie linky bez przedłużania przewodów. Z czasem były ekonomiczne. Przewody miały odpowiednią długość do połączenia, a może także do zapobiegania oszustwom?

Jeśli przeanalizujemy oficjalne dokumenty cytowane w tym pliku PDF z kolektywu antyliniowego (jak przypuszczam), szukając słowa „drewno” w tym arkuszu https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf przeznaczony do nowych instalacji, wtyczka 19, na drewnianej przegrodzie zalecany jest pośredni afisz 25 mm, bez szczegółów dotyczących odporności ogniowej, jest już bardziej logiczny.

Jeszcze bardziej logiczne byłoby całkowite zastąpienie tych drewnianych paneli placo + płytą regulacyjną, przewody nie musiałyby być przedłużane, ale prawdopodobnie nie zostały przewidziane w karcie instalatora, ponieważ to wymaga więcej niż pół godziny pracy. : Wink:

Swoją drogą, w dokumencie nie brakuje bzdur
W szczególności na przestrzeni lat przy poluzowaniu złączy „domino” lub nawet przy
panelu i w gniazdkach, co może spowodować powstanie łuku elektrycznego. Z
zwiększenie częstotliwości krążących w instalacjach do tego nie przeznaczonych,
nałożone przez CPL, ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego wzrasta w wyniku nagrzewania i
wibracje silniejsze niż 50 Hz
: Mrgreen: .
1 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 15992
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5188

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Remundo » 02/12/19, 12:33

Christophe napisał:Oto 2 instrukcje instalacji zgodne ze specyfikacją techniczną ERDF-CPT-M&S-CDC-11006:
NIE MOŻESZ NAPRAWIĆ LINKY BEZPOŚREDNIO NA DREWNIANYM PODPORCIE, JAK ZROBIŁBY (byłby?) W przypadku niektórych filmów krążących w sieciach społecznościowych (nie jestem pewien, czy nie są to filmy dezinformacyjne):

zrobili mi to w ten sposób. :płakać:

oto sytuacja: zwolniłem miejsce, myśląc, że technik usunie tę starą drewnianą rzecz, 4 piękne niebieskie przewody do prawidłowego podłączenia w nowym wspaniałym liczniku i cóż, nie...

IMG_9265.JPG
IMG_9265.JPG (118.17 KB) Oglądane razy 27494


Nie winię gościa, który przyszedł, nie daliśmy mu czasu na odpowiednią pracę… zrobił, co mógł, w ciągu zaledwie godziny interwencji.
załączniki
IMG_9263.JPG
IMG_9263.JPG (108.36 KB) Oglądane razy 27494
IMG_9264.JPG
IMG_9264.JPG (95.47 KB) Oglądane razy 27494
0 x