Regulacja kotła na pelety drewniane Deville
Regulacja kotła na pelety drewniane Deville
Witam wszystkich, minęły już 2 lata, od kiedy mamy kocioł na pelety drzewne firmy Deville i szukamy porady, aby móc go dobrze wyregulować bez nadmiernego zużywania, ponieważ wypróbowaliśmy kilka ustawień i konsumujemy go coraz więcej . wszystkie rady są mile widziane, z góry dziękuję za odpowiedzi.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
sonia24 napisał:to model cedra eco 24, niewiele ponad 5 ton rocznie, dom ma ok. 120m2, kocioł stoi w bali, wcześniej ogrzewaliśmy piecem na drewno i spędzaliśmy 4 lub 5 sążni drewna rocznie .
Dziękuję za szczegóły.
Przejrzałem instrukcję do tego kotła
jest to bardzo, bardzo podstawowy system.
wydaje mi się, że regulacja nie obsługuje zaworu mieszającego 3-drogowego.
czy wiesz, jak mi powiedzieć, czy tak jest?
jedyną opcją jest termostat pokojowy, który wyłącza palnik jak w kotłach sprzed 30 lat
czy przynajmniej to masz?
sążeń z drewna to jakieś 2 steres a kilka chyba?
więc zużywałeś około 10 steres rocznie lub około 16000 kWh
równoważna konsumpcja wyniosłaby zatem około 3.5 tony rocznie.
ale trudne do porównania.
w jakim regionie?
0 x
bonjour,
Szczególnie rozmawiam z dirkiem pittem, mam taki sam kocioł od 1 tygodnia i trochę się boję, że poziom granulek tak szybko spada, szacuję na 2 tony miesięcznie naszego zużycia.
Jesteśmy na wysokości 1000 m, termometr ma około -8 i mamy stary dom o powierzchni 150 m² niezbyt dobrze izolowany (tylko podwójne szyby) i wszędzie mamy 18.5 ° C.
Zamontuję dodatkowy termostat pokojowy. Ale skąd wiesz, czy kocioł jest odpowiednio wyregulowany?
wokół nas ludzie obracają zimą od 30 do 40 stereów drewna w zależności od domu.
dziękuję
Szczególnie rozmawiam z dirkiem pittem, mam taki sam kocioł od 1 tygodnia i trochę się boję, że poziom granulek tak szybko spada, szacuję na 2 tony miesięcznie naszego zużycia.
Jesteśmy na wysokości 1000 m, termometr ma około -8 i mamy stary dom o powierzchni 150 m² niezbyt dobrze izolowany (tylko podwójne szyby) i wszędzie mamy 18.5 ° C.
Zamontuję dodatkowy termostat pokojowy. Ale skąd wiesz, czy kocioł jest odpowiednio wyregulowany?
wokół nas ludzie obracają zimą od 30 do 40 stereów drewna w zależności od domu.
dziękuję
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
@ deville24,
jaki rodzaj ogrzewania miałeś przed peletami i jakie było zużycie. daje dobrą podstawę do porównań.
w jakim jesteś regionie?
30 do 40 steres wydaje mi się ogromny. ekwiwalent wyniósłby około 10 ton peletów. 3 razy więcej niż konsumuję.
Powiedział, że jest to możliwe na 1000m w zimnym kącie.
powiedz mi zwłaszcza jeśli Twój instalator zainstalował zawór trójdrogowy z napędem ponieważ wydaje się, że podstawowa wersja tego kotła go nie przewiduje. system z termostatem pokojowym dostarczonym na deville jest moim zdaniem niezbyt dobrym pomysłem, ponieważ jest tak uproszczony.
jaki rodzaj ogrzewania miałeś przed peletami i jakie było zużycie. daje dobrą podstawę do porównań.
w jakim jesteś regionie?
30 do 40 steres wydaje mi się ogromny. ekwiwalent wyniósłby około 10 ton peletów. 3 razy więcej niż konsumuję.
Powiedział, że jest to możliwe na 1000m w zimnym kącie.
powiedz mi zwłaszcza jeśli Twój instalator zainstalował zawór trójdrogowy z napędem ponieważ wydaje się, że podstawowa wersja tego kotła go nie przewiduje. system z termostatem pokojowym dostarczonym na deville jest moim zdaniem niezbyt dobrym pomysłem, ponieważ jest tak uproszczony.
0 x
Jeśli jest to kocioł, który widziałem w słynnym sklepie budowlanym, który zaczyna się na L i kończy na N, to właśnie nazwałbym prymitywnym majsterkowiczem, aby przekształcić kocioł na drewno w kocioł na pelety. ..
Nie widziałem żadnej modulacji ani regulacji ...
Nie można więc oczekiwać wydajności i wydajności znacznie bardziej wyrafinowanych i drogich maszyn ...
Napęd 2CV ... BMW też ...
Nie widziałem żadnej modulacji ani regulacji ...
Nie można więc oczekiwać wydajności i wydajności znacznie bardziej wyrafinowanych i drogich maszyn ...
Napęd 2CV ... BMW też ...
0 x
Dirk Pitt napisał:@ deville24,
jaki rodzaj ogrzewania miałeś przed peletami i jakie było zużycie. daje dobrą podstawę do porównań.
w jakim jesteś regionie?
30 do 40 steres wydaje mi się ogromny. ekwiwalent wyniósłby około 10 ton peletów. 3 razy więcej niż konsumuję.
Powiedział, że jest to możliwe na 1000m w zimnym kącie.
powiedz mi zwłaszcza jeśli Twój instalator zainstalował zawór trójdrogowy z napędem ponieważ wydaje się, że podstawowa wersja tego kotła go nie przewiduje. system z termostatem pokojowym dostarczonym na deville jest moim zdaniem niezbyt dobrym pomysłem, ponieważ jest tak uproszczony.
Właśnie zobaczyłem, że ty też jesteś w isere, w kierunku parku skrzynek. a ty??
co to jest zawór trójdrogowy?
dlaczego uważasz, że termostat pokojowy nie jest dobrym pomysłem?
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
deville 24 napisał:co to jest zawór trójdrogowy?
dlaczego uważasz, że termostat pokojowy nie jest dobrym pomysłem?
więc na początku były dinozaury ... nie, żartuję; na razie nie wznowimy.
w skrócie: kocioł, jego zadaniem jest przygotowanie ciepłej wody, wtedy potrzebne jest inne, mniej lub bardziej skomplikowane i wyrafinowane urządzenie, które dostosowuje zapotrzebowanie na ciepłą wodę w zależności od zadanej w nim temperatury i do jakiej jest zrobione na zewnątrz.
nazywa się to regulacją. Głównym elementem jest zawór 3-drogowy.
jak nazwa sugeruje, prowadzą tam 3 rury. To wygląda tak:
lub jeśli jest zmotoryzowany
jego zadaniem jest mieszanie bardzo gorącej wody z wylotu kotła z ciepłą wodą powracającą z grzejników w razie potrzeby.
kocioł deville cedra eco 24 nie ma regulacji do sterowania V3V (z tego co wiem).
jedyną pseudoregulacją, jaką oferuje, jest wyłączenie palnika, gdy temperatura otoczenia osiągnie żądaną wartość. tyle powiedzieć, że 20-30 minut później ma się wrażenie zimna, bo grzejniki ostygły i konieczne jest, aby kocioł rozgrzał cały obieg.
Ściśle mówiąc, dotyczyło to kotłów na olej opałowy, w których palnik uruchamia się w ciągu 10 sekund i natychmiast się wyłącza. na kotle na pellety to naprawdę nie jest straszne i będzie źle działać. Myślę, że byłoby lepiej mieć dobrą regulację V3V poza tym, że niektóre instalacje z kontrolowanym V3V nie mają termostatu pokojowego i działa równie dobrze lub nawet lepiej.
tak poza tym; Nadal nie wiem co miałeś wcześniej jako kocioł czy jest to nowa instalacja.
Ach i mam zobaczyć
0 x
dziękuję za wskazówki.
Mam zawór trójdrogowy ale nie jest zmotoryzowany.
o ile dobrze rozumiem nie mogę mieć zaworu z siłownikiem, ponieważ kocioł nie ma niezbędnego podłączenia (mam nadzieję, że nie będę za blondynem). Myślisz, że mogę znaleźć taki, który współpracuje z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
To dopiero druga zima, którą tu spędzamy, aw zeszłym roku mieliśmy stary kocioł olejowy, który zużywał tak dużo, że używaliśmy go tylko do ciepłej wody i zapewnienia 12 w domu, tak niemożliwe dla Ciebie napić się. Odkąd dodałem grzejniki z termostatem w nowych pomieszczeniach i zamontowałem zasobnik cwu z pompą ciepła, stare pokoje mają duży żeliwny grzejnik bez termostatu.
innym problemem jest to, że moje rury są zbyt duże (średnica 4 cm), że przechodzą przez wszystkie zimne piwnice przed wejściem do domu. Zaizolowałem je 5 cm wełny mineralnej, ale hej to nie jest najlepsze.
Co myślisz o termostacie pokojowym?
kocioł pracuje w sposób ciągły, wyłącza się dopiero po osiągnięciu temperatury wody z deltą 3 stopni. nagle pomyślałem, że termostat może pozwolić na częstsze zatrzymywanie się kotła, bo przy moich żeliwnych grzejnikach pomieszczenie jest dość długie, żeby się ochłodziło.
Wykonałem pomiary, kocioł pracuje 10 min i zatrzymuje się 5 min, bez przerwy ponad 24 godziny
Mam zawór trójdrogowy ale nie jest zmotoryzowany.
o ile dobrze rozumiem nie mogę mieć zaworu z siłownikiem, ponieważ kocioł nie ma niezbędnego podłączenia (mam nadzieję, że nie będę za blondynem). Myślisz, że mogę znaleźć taki, który współpracuje z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
To dopiero druga zima, którą tu spędzamy, aw zeszłym roku mieliśmy stary kocioł olejowy, który zużywał tak dużo, że używaliśmy go tylko do ciepłej wody i zapewnienia 12 w domu, tak niemożliwe dla Ciebie napić się. Odkąd dodałem grzejniki z termostatem w nowych pomieszczeniach i zamontowałem zasobnik cwu z pompą ciepła, stare pokoje mają duży żeliwny grzejnik bez termostatu.
innym problemem jest to, że moje rury są zbyt duże (średnica 4 cm), że przechodzą przez wszystkie zimne piwnice przed wejściem do domu. Zaizolowałem je 5 cm wełny mineralnej, ale hej to nie jest najlepsze.
Co myślisz o termostacie pokojowym?
kocioł pracuje w sposób ciągły, wyłącza się dopiero po osiągnięciu temperatury wody z deltą 3 stopni. nagle pomyślałem, że termostat może pozwolić na częstsze zatrzymywanie się kotła, bo przy moich żeliwnych grzejnikach pomieszczenie jest dość długie, żeby się ochłodziło.
Wykonałem pomiary, kocioł pracuje 10 min i zatrzymuje się 5 min, bez przerwy ponad 24 godziny
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 6 odpowiedzi
- 17066 widoki
-
Ostatni post przez francis02
Zobacz ostatni post
12/12/14, 11:36Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 23 odpowiedzi
- 16924 widoki
-
Ostatni post przez manet42
Zobacz ostatni post
06/04/09, 09:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 0 odpowiedzi
- 3856 widoki
-
Ostatni post przez mordilius
Zobacz ostatni post
23/11/08, 16:09Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 16 odpowiedzi
- 10532 widoki
-
Ostatni post przez Dirk Pitt
Zobacz ostatni post
13/04/10, 15:54Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...