Strona 1 sur 3

Zawór mieszający zbiornika buforowego

opublikowane: 23/04/09, 14:58
przez Yacha
hellos
Aktualnie mam kocioł na pelet podłączony równolegle do bufora, nadchodzą słoneczne dni i chciałbym do niego dołożyć zawór mieszający (3 lub 4-drożny) dlatego szukam super prostego schematu żeby wiedzieć jak to podłączyć , już przeglądałem forum ale nie wiem gdzie go dobrze umieścić czy potrzebny mi zawór 3 czy 4 drożny później planuję kupić regulator żeby go zmotoryzować , żeby wiedzieć że mam już TA , czy można go podłączyć To?
Z góry dziękuję

opublikowane: 23/04/09, 22:16
przez pętla
Dobry wieczór Yacha

Zawór 3-drogowy z siłownikiem będzie miał za zadanie obniżenie temperatury krążącej w obiegu grzewczym poprzez zmieszanie wody w zbiorniku z niewielką ilością wody powrotnej.
Aby uzyskać większą autonomię, ideałem jest „praca” z najniższą możliwą temperaturą (w ten sposób można maksymalnie wykorzystać rezerwę ciepłej wody w zbiorniku buforowym).
Zawór 3-drogowy, jeśli jest sterowany regulatorem (np. czujnikiem zewnętrznym) pełni rolę zaworu termostatycznego dopasowującego temperaturę wody wylotowej.
W niektórych przypadkach prosty zawór termostatyczny załatwia sprawę.

Zawór 4-drogowy służy tylko do zapewnienia „gorącego” powrotu do kotła.
W takim przypadku bezużyteczne jest zwracanie gorącej wody na dno zbiornika.
Z drugiej strony, pętla recyrkulacji na kotle może zapobiec zimnemu powrotowi w korpusie grzewczym (punkt rosy, bistrage itp.)

Polecam zapoznanie się z tą stroną, zobacz pełną stronę

http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/chbois.htm

A+

opublikowane: 24/04/09, 08:45
przez Yacha
dziękuję za odpowiedź, dobrze zrozumiałem, mam już termowar za kotłem, teraz próbuję zoptymalizować swoją instalację, ponieważ balon jest równolegle na kotle, wmawiam sobie, że to może nie być najlepsze rozwiązanie. , chciałbym dać pierwszeństwo grzaniu i jednocześnie mieć możliwość przechowywania w zbiorniku, jedyny problem może być taki że nie mam regulatora więc nie wiem jak zawór 3/lub 4-drogowy działa mówisz do mnie prosty zawór termostatyczny zupełnie nie widzę co to jest chwilowo nie stać mnie już na inwestycję w regulator więc szukam prostego rozwiązania jeśli takie istnieje

opublikowane: 24/04/09, 12:35
przez pętla
Halo

Zaczynam od początku typowym schematem (własnym)
Twoja instalacja, a przynajmniej projekt, musi wyglądać tak

Obraz

C2 jest sterowane przez kocioł, gdy tylko temperatura wody osiągnie określoną wartość (na sondzie)
C1 jest sterowany przez termostat pokojowy i uruchamia się jak jest potrzeba ogrzewania (to głupie)
Zawór V1 (trójdrogowy lub termostatyczny) zapewnia obniżoną temperaturę w obiegu grzewczym. Regulacja odbywa się ręcznie, a następnie jest poprawiana tylko wtedy, gdy temperatura wody obiegowej jest niewystarczająca.

Gdy zapotrzebowanie na ogrzewanie jest zerowe, C1 jest zatrzymywany, a C2 ładuje zbiornik buforowy, aż temperatura powrotu kotła będzie na tyle wysoka, że ​​termostat kotła zatrzyma palenie (prawdopodobnie należy dodać zawór przeciwzwrotny, aby 100% przepływ C2 trafia do zbiornika)

W przypadku zaworu termostatycznego poniższy link mówi o tym
(uwaga, przepływ może nie być taki sam dla twojej instalacji z grzejnikami?)

https://www.econologie.com/forums/l-installa ... 00-20.html

Przeanalizuj powyższą propozycję, a porozmawiamy o tym ponownie

A+

opublikowane: 24/04/09, 13:46
przez Yacha
Dobrze widziałem twój diagram, właśnie o tym myślę
moja instalacja na chwilę obecną jest zupełnie nie tak mam kocioł który idzie bezpośrednio na balon i po nim mam ciepły zimny start radia i nie mam produkcji CWU
ale poza tym to jest dokładnie to, co zamierzam zrobić, z uwagi na to, że w ogóle nie znałem termostatu V3V
więc właściwie, jeśli wszystko dobrze zrozumiałem, ustawiłem mój termostat V3V
np. na 50/55°c (żeliwny kaloryfer chyba dobry) i radzi sobie sama, to praktyczniejsze niż zawór ręczny
z rachuby jak włożę manual V3V na chwilę i potem chcę do niego dołożyć regulator to mogę wziąć wszystko jako regulator albo są konkretne regulatory do kotłów na pellet

opublikowane: 24/04/09, 22:11
przez pętla
dobry wieczór

Jak sama nazwa wskazuje, zawór termostatyczny zapewnia mieszaninę ciepłej / zimnej wody w celu uzyskania ustawionej temperatury na wylocie. Jego działanie jest czysto mechaniczne i nie wymaga energii zewnętrznej.

Regulacja temperatury za pomocą zaworu 3-drogowego działa z ustawioną temperaturą, sondą, silnikiem i mikroprocesorem do zarządzania wszystkim.
Oto przykład bardzo prostej regulacji, która kosztuje już ponad 300 euro (pasuje do 3- lub 4-drogowego zaworu mieszającego)

Obraz

Bardziej zaawansowane przepisy uwzględniają temperaturę zewnętrzną, krzywą grzewczą itp.

Przepisy te nie zależą od trybu ogrzewania: drewno, gaz, olej opałowy, bufor lub nie

A+

opublikowane: 27/04/09, 08:39
przez Yacha
ok czyli najprościej i najbardziej ekonomicznie jest założyć zawór termostatyczny 3-drogowy
ok zobaczę dzięki

opublikowane: 12/05/09, 10:59
przez Yacha
witam przerabiam swoja instalacje i chcialem sie dowiedziec jaka byla roznica pomiedzy twoim montazem a moim mam balon ktory jest równolegly i chcialem wiedziec czy nie moglbym po prostu postawic zaworka pomiedzy wyjazdem a powrotem zresztą na zaworze z napędem silnikowym zobacz sondę. Myślę, że musi być włączona do obwodu, ale gdzie ją umieścić? w piłce

opublikowane: 12/05/09, 12:46
przez pętla
Cześć yasha

Czujnik temperatury umieszcza się na obwodzie dopływowym do grzejników
Regulacja reguluje skład mieszaniny ciepła/zimna woda powrotna w celu uzyskania żądanej temperatury w grzejnikach
Na przykład zrobiłem ci szkic 3D zespołu

A+

Obraz

opublikowane: 12/05/09, 13:18
przez Yacha
ok, więc musi być zatyczka w rurze, aby włączyć sondę?
co do podłączenia bufora faktycznie w swoim montażu wolisz grzanie i po nadwyżkach i zmagazynowanym w balonie ja w moim przypadku już ogrzewam balon i po podgrzaniu tak jest?
przez konto chciałbym mieć dokument zmotoryzowanego regulatora, który zamieściłeś, że naprawdę rozumiem ich rolę