Wymiennik ciepła geotermalnej

Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
tbird
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
Rejestracja: 23/11/04, 14:15

Wymiennik ciepła geotermalnej




przez tbird » 30/11/04, 11:00

Witam, niewiele wiem na ten temat, ale chciałbym zbudować system grzewczy z sondą w ziemi. Widziałem, że trzeba wiercić. ale jeśli masz już studnię, czy można umieścić „sondę” (wymiennik) w studni?

Dziękuję za twoje światła :D
0 x
tbird
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
Rejestracja: 23/11/04, 14:15




przez tbird » 29/12/05, 10:20

Cóż, widzę, że ponad rok po tym, jak moje pytanie pozostaje bez odpowiedzi :płakać:

Skontaktowałem się z oficjalnymi instalatorami, oni też nie odpowiedzieli :zaszokować:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Misterloxo
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 480
Rejestracja: 10/02/03, 15:28
x 1




przez Misterloxo » 29/12/05, 10:50

Wierzę, że jest to całkowicie możliwe.

Poza tym uważam, że André (wielka głowa Pantone), który szerzy się w Internecie forum ma podobny system.

Czy mylę się, André?
0 x
Nauka nieposłuszeństwo jest procesem długotrwałym. To trwa przez całe życie, aby osiągnąć doskonałość. "Maurice Rajsfus
I pomyśleć, to znaczy nie ma. "Alain, filozof
Andre
Pantone badacz silnika
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
Rejestracja: 17/03/05, 02:35
x 12




przez Andre » 29/12/05, 16:11

Witam,
Dla mnie nie przeczytałeś wszystkich postów, kilkakrotnie opisałem mój system ogrzewania i klimatyzacji,
kiedy będę miał czas, odtworzę ten post

Zasadniczo pompuję wodę ziemną do studni artezyjskiej, średnie temperatury wynoszą od 10 ° C do 12 ° C, przechodzi ona przez wymiennik. Freonowa pompa ciepła 22 pochłania kalorie na tej wodzie. Pompuję 5 ° C do 6 ° C przy przepływie 25 przy 30 litrach na minutę, (duża sprężarka 5 KM) pompa wody 1 KM
Ta schłodzona woda wraca do ziemi pod powierzchnią zamarzniętego, a czasem do kanalizacji, gdy ziemia (grzejnik, którym jest ziemia, ochładza się szczególnie wiosną, gdy śnieg topi się i zamarza, schodzi z wody z ziemi ochładza się lokalnie)
latem klimatyzuję i dostarczam całą ciepłą wodę użytkową
lub dwa zbiorniki o pojemności 60 galonów = 2 x 280 litrów W czasie upałów dostarczam zbyt dużo ciepłej wody, którą muszę spuścić do kanalizacji. Osoby z basenami idealnie nadają się do powrotu do gorącej kąpieli w basenie.

André
0 x
Andre
Pantone badacz silnika
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
Rejestracja: 17/03/05, 02:35
x 12




przez Andre » 30/12/05, 05:22

cześć
Znalazłem mój stary post

Ogrzewałem i klimatyzowałem swój dom podobnym systemem od 1993 roku i nie miałem żadnych problemów oprócz niewielkiego wycieku Freonu 22 w złączu na przełączniku ciśnienia.
Zasadniczo kupiłem starą pompę powietrzną o wielkości lodówki, silnik Mamouthe 5 KM, regeneruję to wszystko i zainstalowałem wymiennik do podgrzewania zbiorników ciepłej wody (2 z 60 galonów imperialnych) latem, kiedy robię klimatyzację. Na poziomie domu prowadzę punkt 2 cale, ziemia jest piaszczysta, głębokość 18 stóp i pompuję wodę na początku pompa 1 KM dostarcza 7 galonów na godzinę, teraz to
Dostarczone 4,5 do 5 galonów zimą staje się styczne, ponieważ woda wpływa do 9 ° C i opuszcza wymiennik przy 4 ° C. Woda na początku zimy w listopadzie ma 11c, kiedy ziemia jest pokryta śniegiem, ma 12c, stopniowo maleje do 9c w kwietniu, ale w tej chwili my
używaj go mniej. (woda jest najzimniejsza na wiosnę w maju)
Aby nie osłabić lustra wody (choć wydaje się gigantyczne)
Zimną wodę zwracam w 4-calowej plastikowej rurce ze śladami piły 30 stóp dalej i to nie wystarczy, ponieważ w bardzo zimnych okresach
styczeń-luty -25 i więcej maszyna pracuje częściej, co powoduje, że woda na ziemi spada do 8 lub 9 c, wtedy muszę wrócić
w kanale przez tydzień, a temperatura wody wzrasta do 10c, dlatego utrzymuj powrót wody jak najdalej od punktu pompowania.
Latem, kiedy na początku robimy klimatyzację, nie potrzebuję
aby pompować wodę, całe ciepło trafia do zbiorników ciepłej wody na maksymalnie 45 do 50 c, następnie należy opróżnić gorącą wodę i radzę, aby nie oddawać gorącej wody na ziemię, ponieważ po jakiś czas pompa nie może już przepychać gorącej wody przez linie piły 4-calowej rury, na ekranie jest coś w rodzaju glonów lub błota. Tak więc latem wysyłamy gorącą wodę na powierzchnię lub do kanalizacji, ale uważaj, niektóre gminy nie akceptują tego, nawet jeśli jest to czysta woda.
Sprężarka pobiera 25 amperów, pompa wodna 4,5 amperów, wentylator 1,5 amperów i mała pompa recyrkulacyjna do zbiorników ciepłej wody, w rzeczywistości nie ma znaczenia, że ​​cały system pobiera około 30 amperów przy 220 woltach i dzięki temu ogrzewam dom przez całą zimę (w Quebecu jest bardzo zimno, a okres grzewczy trwa od października do kwietnia).
Na początku robiłem ciepłą wodę nawet zimą, opłaca się, gdy woda akweduktu i bardzo zimno 5c jest takie, że podnosimy ją do 35 do 38 c, a następnie do 50 55c jest bardzo długa i przestaje być opłacalne. Stwierdzam, że prowadzimy fabrykę do podgrzewania wody. Ponieważ KW kosztuje tutaj 6 centów, nie warto, wolę wytwarzać ciepłą wodę latem, kiedy klimatyzuję , w każdym razie otrzymujemy nadmiar gorącej wody, który należy wysłać do kanalizacji.
Wady, wentylacja jest głośna, maszyna pracuje przez 3 minuty i dłużej przed wytworzeniem ciepła, więc jeśli masz zbyt wrażliwy termostat, maszyna wychodzi co 10 minut i pracuje 6 minut w zimie, aby skorygować do tego niewygodnego dodaję (termostat) przekaźnik czasowy na termostacie, to znaczy kiedy prosi o ogrzewanie, opóźniam sygnał o 30 minut, co powoduje, że temperatura zmienia się mniej więcej o 2 do 3 stopni, przyzwyczajasz się do tego. lub miałem dużo problemów ze znalezieniem odpowiedniego ładunku freonu i regulacją zaworów termostatycznych na przepływie wody. ale tam maszyna jest gotowa.
Zachowaj ostrożność, gdy mówisz o wydajności. jest bardzo dobry, gdy różnica jest duża, to znaczy, że powietrze w pomieszczeniu jest zimne, działa, ale jeśli ogrzewamy mocniej, spada i jest bardzo zmienne w zależności od ciśnienia freonu, które zmienia się w zależności od Podsumowując, trudno jest regulować temperaturę. Konieczne jest pójście na kompromis. Wydajność wynosi od 3,5 do 2 w porównaniu do zużytej mocy kw. prostym wskazaniem jest pomiar wody przepływającej przez wymiennik za pomocą miernika oraz pomiar temperatury na wlocie i wylocie, proste obliczenie daje nam kalorie odzyskane z wody. Należy ostrożnie mierzyć wodę za pompą, ponieważ podczas przepływu przez pompę zyskuje 0,5 do 0,8 stopnia.
Jeśli są tacy, którzy chcą bardziej szczegółowych informacji, przekażę je tobie

André
0 x
tbird
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
Rejestracja: 23/11/04, 14:15




przez tbird » 30/12/05, 09:08

Dziękuję André, nie rozumiem, że wszystko jest elektronikiem, a nie fizykiem. jeśli dobrze rozumiem, możemy odzyskać zużyty układ chłodniczy i podgrzać wodę.
ale która część zimnej grupy musi być połączona ze studnią artezyjską. i jak połączyć. jeśli założę prosty wąż z pompą do spuszczania wody, na tej głębokości należy go umieścić.

przy moim domu (południowa Francja, Montpellier) rzadko marznie, a temperatura na zewnątrz to średnio zima + 5 ° C
czy system może działać w tych warunkach.
jaką temperaturę ogrzewania otrzymam?

czy można przywrócić wodę opuszczającą system do samej studni?

czy możemy podgrzewać wodę, aby uzyskać centralne ogrzewanie z grzejnikiem?

jak widzicie, wciąż muszę się wiele nauczyć : Wink:
0 x
christ59000
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 7
Rejestracja: 29/10/05, 21:40




przez christ59000 » 30/12/05, 23:21

cześć, w przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła w kącie nie martw się, dzięki nowemu systemowi R410A możemy pracować do -20 ° C na zewnątrz, im cieplej jest na zewnątrz, tym lepiej system się nagrzewa, to c dla układu powietrznego / powietrze dla grupy zewnętrznej, jeśli chcesz wykonać montaż ze studnią, jest jeszcze lepiej, ponieważ woda ma stałą temperaturę przez cały rok, dlatego stabilne zużycie energii elektrycznej, ale potrzebujesz wymiennika powietrze / woda odpornego na różne ataki korozji , Jestem zdziwiony, że żaden specjalista nie byłby w stanie poinformować Cię na ten temat, zapotrzebowanie na geotermalną pompę ciepła rośnie coraz bardziej, niż musi być w twoim dziale, ponieważ rzemieślniczy montaż pompy ma ciepło, wymaga wiedzy i materiałów, które może pomóc tylko osoba z pojęciem zimna
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 209