Studium wykonalności turbin wiatrowych 2kW domu?
Studium wykonalności turbin wiatrowych 2kW domu?
Witam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc, sugestie lub poprawki.
Montuję turbinę wiatrową o mocy 2kW, którą chcę podłączyć do mojej sieci domowej, chciałbym poznać wasze opinie na temat wykonalności mojego projektu oraz schematu połączeń, które zaplanowałem.
Oto elementy mojego zestawu:
-2000W 96V turbina wiatrowa na 8m maszcie z odciągami na skraju pola
-Trójfazowa skrzynka odgromowa
-Regulator ładowania i rezystor hamowania
-8 akumulatorów 12V/150Ah
- Czysty falownik sinusoidalny 96V/2000W
- Skrzynka zabezpieczająca przed wstrzyknięciem sieci
-Automatyczny falownik źródła 3600VA
1) Czy dobrze zrozumiałem zasadę działania elektrowni wiatrowej podłączonej do sieci bez odsprzedaży do EDF?
Oto, w co wierzę:
Cała moja instalacja domowa jest podłączona do falownika za pośrednictwem automatycznego źródła falownika w normalnym źródle. (EDF jako źródło awaryjne)
Kiedy zużyję więcej energii niż może dostarczyć falownik lub jeśli akumulatory są zbyt słabo naładowane, falownik źródłowy przełącza się na EDF.
Obawiam się, że trochę przeceniłem możliwości mojego falownika źródłowego, jeśli chodzi o jego zdolność do przełączania, gdy zużywam więcej niż moc dostarczana przez falownik.
2) Czy poniższy obwód jest prawidłowy?
Turbina wiatrowa do ogranicznika przepięć Triph do rezystora hamowania do regulatora + akumulatory do falownika do skrzynki zabezpieczającej sieć do źródła falownika (normalne źródło i EDF) do sieci domowej.
3) Mój falownik ma wiele zacisków...
Zacisk akumulatora +/- (dla mnie byłby bezużyteczny, ponieważ moje akumulatory są już podłączone do regulatora ładowania, może do zastosowania falownika z grupą EG?)
Listwa zaciskowa „wejścia” LNG (u mnie wejście regulatora ładowania i uziemienie)
Listwa zaciskowa „wyjściowa” LNG (dla mnie wyjście do skrzynki zabezpieczającej, a następnie do falownika źródłowego)
3 gniazda żeńskie 16A (zasilić coś punktualnie przy falowniku??)
Gniazdo wejściowe Shucko (zasilanie inwerterowe, ale po co? jak w tym przypadku być autonomiczne?)
4) przekrój kabla użytego między turbiną wiatrową a instalacją wynosi 2.5 mm na długości 20 m, wydawało mi się to dobre dla maksymalnego natężenia prądu na fazę, czy to prawda?
Oto podsumowanie sytuacji
Wszystko to wydaje mi się trochę zbyt proste, więc dziękuję za wyjaśnienia, jeśli jestem na złej drodze.*
Kevina.
Montuję turbinę wiatrową o mocy 2kW, którą chcę podłączyć do mojej sieci domowej, chciałbym poznać wasze opinie na temat wykonalności mojego projektu oraz schematu połączeń, które zaplanowałem.
Oto elementy mojego zestawu:
-2000W 96V turbina wiatrowa na 8m maszcie z odciągami na skraju pola
-Trójfazowa skrzynka odgromowa
-Regulator ładowania i rezystor hamowania
-8 akumulatorów 12V/150Ah
- Czysty falownik sinusoidalny 96V/2000W
- Skrzynka zabezpieczająca przed wstrzyknięciem sieci
-Automatyczny falownik źródła 3600VA
1) Czy dobrze zrozumiałem zasadę działania elektrowni wiatrowej podłączonej do sieci bez odsprzedaży do EDF?
Oto, w co wierzę:
Cała moja instalacja domowa jest podłączona do falownika za pośrednictwem automatycznego źródła falownika w normalnym źródle. (EDF jako źródło awaryjne)
Kiedy zużyję więcej energii niż może dostarczyć falownik lub jeśli akumulatory są zbyt słabo naładowane, falownik źródłowy przełącza się na EDF.
Obawiam się, że trochę przeceniłem możliwości mojego falownika źródłowego, jeśli chodzi o jego zdolność do przełączania, gdy zużywam więcej niż moc dostarczana przez falownik.
2) Czy poniższy obwód jest prawidłowy?
Turbina wiatrowa do ogranicznika przepięć Triph do rezystora hamowania do regulatora + akumulatory do falownika do skrzynki zabezpieczającej sieć do źródła falownika (normalne źródło i EDF) do sieci domowej.
3) Mój falownik ma wiele zacisków...
Zacisk akumulatora +/- (dla mnie byłby bezużyteczny, ponieważ moje akumulatory są już podłączone do regulatora ładowania, może do zastosowania falownika z grupą EG?)
Listwa zaciskowa „wejścia” LNG (u mnie wejście regulatora ładowania i uziemienie)
Listwa zaciskowa „wyjściowa” LNG (dla mnie wyjście do skrzynki zabezpieczającej, a następnie do falownika źródłowego)
3 gniazda żeńskie 16A (zasilić coś punktualnie przy falowniku??)
Gniazdo wejściowe Shucko (zasilanie inwerterowe, ale po co? jak w tym przypadku być autonomiczne?)
4) przekrój kabla użytego między turbiną wiatrową a instalacją wynosi 2.5 mm na długości 20 m, wydawało mi się to dobre dla maksymalnego natężenia prądu na fazę, czy to prawda?
Oto podsumowanie sytuacji
Wszystko to wydaje mi się trochę zbyt proste, więc dziękuję za wyjaśnienia, jeśli jestem na złej drodze.*
Kevina.
0 x
- słoń
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6646
- Rejestracja: 28/07/06, 21:25
- Lokalizacja: Charleroi, centrum świata ....
- x 7
Witaj Kenny.
Podnoszę temat, bo obawiam się, że przeszedł niezauważony.
Podnoszę temat, bo obawiam się, że przeszedł niezauważony.
0 x
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
Kwestia wiatru regularne i bez zawirowań (pod górę bez niczego, dookoła, bez domu) jest niezbędna! !
W przeciwnym razie rezygnacja jest dobra dla portfela!
Duże turbiny wiatrowe zawsze przestrzegają tej zasady!!
W przeciwnym razie rezygnacja jest dobra dla portfela!
Duże turbiny wiatrowe zawsze przestrzegają tej zasady!!
0 x
Tiazolinony neuro toksyczne, aby uniknąć, umieścić wszędzie, szaleństwo, zabija przy mniej niż ppm, bakterie i twoje neurony, co mnoży Alzheimera !!
Pszczoły znikają pestycydy, Roundup, zostają i zabijają nas powoli. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Pszczoły znikają pestycydy, Roundup, zostają i zabijają nas powoli. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Witam,
Jestem na bardzo wietrznym płaskowyżu w dolinie Eure bez przeszkód (tylko pola jak okiem sięgnąć, bez domów i drzew), więc 8m wydaje mi się dobre na początek.
Wykorzystując aluminiową konstrukcję masztu ASD290, w razie potrzeby mogę wspiąć się na wysokość nawet 12m.
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, jak obliczyć maksymalne natężenie prądu na fazę, jeśli chodzi o zastosowany odcinek kabla?
Dziękuję za odpowiedzi, ale tak naprawdę martwię się o przełączanie za pomocą przełącznika transferu.
Czy ktoś ma podobną konfigurację?
Jestem na bardzo wietrznym płaskowyżu w dolinie Eure bez przeszkód (tylko pola jak okiem sięgnąć, bez domów i drzew), więc 8m wydaje mi się dobre na początek.
Wykorzystując aluminiową konstrukcję masztu ASD290, w razie potrzeby mogę wspiąć się na wysokość nawet 12m.
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, jak obliczyć maksymalne natężenie prądu na fazę, jeśli chodzi o zastosowany odcinek kabla?
Dziękuję za odpowiedzi, ale tak naprawdę martwię się o przełączanie za pomocą przełącznika transferu.
Czy ktoś ma podobną konfigurację?
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 0 odpowiedzi
- 1678 widoki
-
Ostatni post przez Paul44650
Zobacz ostatni post
08/06/23, 12:33Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 10 odpowiedzi
- 7700 widoki
-
Ostatni post przez Grelinette
Zobacz ostatni post
04/01/19, 00:23Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 7 odpowiedzi
- 4291 widoki
-
Ostatni post przez dedeleco
Zobacz ostatni post
16/03/11, 19:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 19 odpowiedzi
- 10791 widoki
-
Ostatni post przez fam
Zobacz ostatni post
22/03/10, 10:22Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 2 odpowiedzi
- 5989 widoki
-
Ostatni post przez fredetsabie
Zobacz ostatni post
13/04/09, 08:45Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 314