Informacja zwrotna Thermovar
opublikowane: 07/12/13, 22:57
bonjour,
Aby zlokalizować moją instalację:
Mam podstawowy kocioł na drewno, więc bez regulacji dopływu powietrza pierwotnego.
Obwód pierwotny zasila zbiornik buforowy o pojemności 1000 l.
W regulaminie zainstalowałem zawór termowarowy 61° na powrót kotła.
Problem z jakim się spotkałem polegał na tym, że jak tylko temperatura została osiągnięta to termowar niestrudzenie dalej zasilał kocioł 'zbyt' gorącą wodą i następowało zjawisko parowania.
Próbowałem temu zaradzić poprzez zwiększenie ciśnienia w obwodzie, co podniosło temperaturę parowania do 113° (2 bary) lub nawet więcej do 2,5 bara.
Ale nic do roboty, wyparował szczęśliwie.
Więc „wynalazłem” system, który umożliwił przekierowanie pary do wysokiego balonu (starego zbiornika wyrównawczego wypełnionego wodą, który odzyskuje parę i zwraca zawartą w niej wodę.
To działało, ale nie pozwalało mi w najlepszym razie korzystać z mojego bojlera.
Więc wymieniłem ten termowar na zawór 3V z regulacją tego ostatniego, aby zwracała ciepłą wodę ale nie za dużo do bojlera.
Od tego czasu nie ma już problemów.
Na obiegu wtórnym to samo miałem termowar 72° potem zastąpiony 61° i tam efekt odwrotny, jak tylko temperatura została osiągnięta przepuszczał tylko wodę z obiegu powrotnego, więc ' zimno'.
Zastąpiony również zaworem 3V z niewielkimi regulacjami i tip-top, wszystko działa dobrze.
Pozostaje mi tylko zmotoryzować te 2 zawory 3V i moja żona będzie zachwycona.
Pozdrawiam
Philippe
Aby zlokalizować moją instalację:
Mam podstawowy kocioł na drewno, więc bez regulacji dopływu powietrza pierwotnego.
Obwód pierwotny zasila zbiornik buforowy o pojemności 1000 l.
W regulaminie zainstalowałem zawór termowarowy 61° na powrót kotła.
Problem z jakim się spotkałem polegał na tym, że jak tylko temperatura została osiągnięta to termowar niestrudzenie dalej zasilał kocioł 'zbyt' gorącą wodą i następowało zjawisko parowania.
Próbowałem temu zaradzić poprzez zwiększenie ciśnienia w obwodzie, co podniosło temperaturę parowania do 113° (2 bary) lub nawet więcej do 2,5 bara.
Ale nic do roboty, wyparował szczęśliwie.
Więc „wynalazłem” system, który umożliwił przekierowanie pary do wysokiego balonu (starego zbiornika wyrównawczego wypełnionego wodą, który odzyskuje parę i zwraca zawartą w niej wodę.
To działało, ale nie pozwalało mi w najlepszym razie korzystać z mojego bojlera.
Więc wymieniłem ten termowar na zawór 3V z regulacją tego ostatniego, aby zwracała ciepłą wodę ale nie za dużo do bojlera.
Od tego czasu nie ma już problemów.
Na obiegu wtórnym to samo miałem termowar 72° potem zastąpiony 61° i tam efekt odwrotny, jak tylko temperatura została osiągnięta przepuszczał tylko wodę z obiegu powrotnego, więc ' zimno'.
Zastąpiony również zaworem 3V z niewielkimi regulacjami i tip-top, wszystko działa dobrze.
Pozostaje mi tylko zmotoryzować te 2 zawory 3V i moja żona będzie zachwycona.
Pozdrawiam
Philippe