bonjour,
Mam w domu pompę ciepła ISARA mono 6, zainstalowaną przez firmę France Géothermie (która od tego czasu zamknęła swój sklep).
współpracuje z odwiertem i dostarcza podgrzewaną podłogę.
Przystosowana jest do pracy z przepływem 2,2 m3/h ale ponieważ moje wiercenie daje trochę mniej, została zaciśnięta za pomocą zaworu na wylocie wody wiertniczej.
Podczas instalacji technicy wyregulowali ten zawór, mierząc różnicę temperatur między wodą wpływającą i wypływającą. jeśli dobrze pamiętam, bierzemy 3,8°.
Nie wiem czy jest regulacja elektroniczna.
powoduje to nieznaczny spadek wydajności i trochę hałasu na poziomie zaworu.
jak na razie wody nie brakuje, mój odwiert dość mocno leje i chciałbym wiedzieć, czy nie powinienem trochę zmodyfikować nastawy tego zaworu bez wyjmowania wszystkiego...
z góry dziękuję.
Jak zostać zapłacone lub nawet pompa ciepła?
Jeśli odwiert nie dostarcza wystarczającej ilości wody, pompuje bąbelki, a potem nic. Jeśli spojrzysz na wyjście, zauważysz to.
Jeśli w pompie ciepła zabraknie wody, wymiennik będzie coraz zimniejszy, aż do zamarznięcia. Zwykle jest na nim urządzenie zabezpieczające, które uruchamia się nieco powyżej 0°C. Zapobiega również spaleniu pompy, jeśli się zablokuje lub gdy nie będzie już wody.
Jeśli zabezpieczenia działają, nic nie ryzykujesz.
Jeśli w pompie ciepła zabraknie wody, wymiennik będzie coraz zimniejszy, aż do zamarznięcia. Zwykle jest na nim urządzenie zabezpieczające, które uruchamia się nieco powyżej 0°C. Zapobiega również spaleniu pompy, jeśli się zablokuje lub gdy nie będzie już wody.
Jeśli zabezpieczenia działają, nic nie ryzykujesz.
0 x
Halo
3,8 st. to granica nie ruszaj tego, ja mam 4,5 st. na wylocie z wymiennika i widziałem bezwładność z sondą czasami jak temperatura zbliża się do 4 st słychać jak płatki lodu przechodzą przez wymiennik jest duże ryzyko zauważenie spadku przepływu na skutek zapchania (odmrożenia) a następnie zamrożenia wymiennika.
Problem ten powraca każdej wiosny, gdy śniegi topnieją, zimno schodzi do gruntu i woda w gruncie nie ma już 13C, co wymaga większego natężenia przepływu, problem jest również odczuwalny na początku rozruchu od pompa ciepła woda z głębin jest wystarczająco ciepła 11c ale kiedy krąży przewodami zakopanymi na powierzchni schładza się od 9c do 10c (na szczęście przejście przez pompę zwiększa ją o 1c)
Pozostaje wiedzieć, czy zimna woda z wymiennika wraca do gruntu pod koniec zimy, jeśli powrót jest zbyt blisko miejsca, w którym ją pompujesz, ochładza pompowaną wodę.
właściwy system to studnia głębinowa z glikolowym wymiennikiem ciepła, otwór wypełniony drobnym piaskiem, gdzie można bez ryzyka pracować w niższych temperaturach.
Przepływ wody jest znaczący tylko wtedy, gdy jej temperatura przed wejściem do wymiennika wynosi około 12C
w moim przypadku jest to 24 litry na minutę (wszystko jest mierzone) temperatura przepływu wody wejście wyjście godziny pracy natężenie prądu
temperatura wody na ziemi w zależności od pór roku itp.
André
3,8 st. to granica nie ruszaj tego, ja mam 4,5 st. na wylocie z wymiennika i widziałem bezwładność z sondą czasami jak temperatura zbliża się do 4 st słychać jak płatki lodu przechodzą przez wymiennik jest duże ryzyko zauważenie spadku przepływu na skutek zapchania (odmrożenia) a następnie zamrożenia wymiennika.
Problem ten powraca każdej wiosny, gdy śniegi topnieją, zimno schodzi do gruntu i woda w gruncie nie ma już 13C, co wymaga większego natężenia przepływu, problem jest również odczuwalny na początku rozruchu od pompa ciepła woda z głębin jest wystarczająco ciepła 11c ale kiedy krąży przewodami zakopanymi na powierzchni schładza się od 9c do 10c (na szczęście przejście przez pompę zwiększa ją o 1c)
Pozostaje wiedzieć, czy zimna woda z wymiennika wraca do gruntu pod koniec zimy, jeśli powrót jest zbyt blisko miejsca, w którym ją pompujesz, ochładza pompowaną wodę.
właściwy system to studnia głębinowa z glikolowym wymiennikiem ciepła, otwór wypełniony drobnym piaskiem, gdzie można bez ryzyka pracować w niższych temperaturach.
Przepływ wody jest znaczący tylko wtedy, gdy jej temperatura przed wejściem do wymiennika wynosi około 12C
w moim przypadku jest to 24 litry na minutę (wszystko jest mierzone) temperatura przepływu wody wejście wyjście godziny pracy natężenie prądu
temperatura wody na ziemi w zależności od pór roku itp.
André
0 x
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 89
- Rejestracja: 19/08/12, 22:55
- Lokalizacja: Loiret, las Orleanu
- x 2
bonjour,
Dziękuję Ci za Twoje odpowiedzi.
moja wiertnica jest wyposażona w zabezpieczenie przed brakiem wody, zaślepkę też. w 2011 roku, po suchym roku, na początku sezonu było bezpiecznie. odwrotnie, w 2012 r. nigdy nie udało mi się opróżnić odwiertu, nawet latem z podlewaniem.
dlatego chciałbym móc dostosować działanie pompy ciepła do zasobu.
normalnie, jeśli zwiększę przepływ, zmniejszę różnicę temperatur między wlotem a wylotem.
odwiert unieszkodliwiający znajduje się w odległości ok. 20 m od odwiertu tłocznego.
moim problemem, jeśli coś zmienię, jest możliwość pomiaru przepływu i temperatury.
dobry dzień.
Dziękuję Ci za Twoje odpowiedzi.
moja wiertnica jest wyposażona w zabezpieczenie przed brakiem wody, zaślepkę też. w 2011 roku, po suchym roku, na początku sezonu było bezpiecznie. odwrotnie, w 2012 r. nigdy nie udało mi się opróżnić odwiertu, nawet latem z podlewaniem.
dlatego chciałbym móc dostosować działanie pompy ciepła do zasobu.
normalnie, jeśli zwiększę przepływ, zmniejszę różnicę temperatur między wlotem a wylotem.
odwiert unieszkodliwiający znajduje się w odległości ok. 20 m od odwiertu tłocznego.
moim problemem, jeśli coś zmienię, jest możliwość pomiaru przepływu i temperatury.
dobry dzień.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 3 odpowiedzi
- 6304 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
29/11/18, 18:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 8 odpowiedzi
- 6660 widoki
-
Ostatni post przez Piotr
Zobacz ostatni post
04/11/23, 12:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 54 odpowiedzi
- 35082 widoki
-
Ostatni post przez Remundo
Zobacz ostatni post
26/03/14, 14:29Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 12 odpowiedzi
- 28957 widoki
-
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
04/01/14, 22:15Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 123 odpowiedzi
- 83599 widoki
-
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
22/05/22, 15:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 188