Łyżka kołowrotek koło wynik nawadniania
Łyżka kołowrotek koło wynik nawadniania
Witam ponownie po małej nieobecności
czas znaleźć dobry mnożnik
Oś wyjściowa wzmacniacza 420tm + koło pasowe 30cm
Myślę o zastosowaniu silnika asynchronicznego o mocy 6 kW, cos 0.84
220 woltów, jaka pojemność kondensatorów gwiazdowych
lub trójkąt
Obiecuję, że wyślę Ci zdjęcia
fredo
czas znaleźć dobry mnożnik
Oś wyjściowa wzmacniacza 420tm + koło pasowe 30cm
Myślę o zastosowaniu silnika asynchronicznego o mocy 6 kW, cos 0.84
220 woltów, jaka pojemność kondensatorów gwiazdowych
lub trójkąt
Obiecuję, że wyślę Ci zdjęcia
fredo
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2491
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 364
Uważam, że aby zorientować się w wartości kondensatorów, należy zastosować wzór na rektyfikację cos-phi.
Zasadniczo obliczasz, aby uzyskać cos-phi wynoszące 1
Wartość zależy oczywiście od napięcia, a tym samym od połączenia mieszkań.
Nie pamiętam wzoru (moje zajęcia są daleko), ale w internecie powinno być łatwo znaleźć.
Zasadniczo obliczasz, aby uzyskać cos-phi wynoszące 1
Wartość zależy oczywiście od napięcia, a tym samym od połączenia mieszkań.
Nie pamiętam wzoru (moje zajęcia są daleko), ale w internecie powinno być łatwo znaleźć.
0 x
Witam wszystkich
Właśnie kupiłem silnik asynchroniczny 4kw
przy 920 obr/min przy redukcji powinien obracać się przy 1200 obr/min
lub trochę mniej z powodu utraty obciążenia
Mam 3 kondensatory w kąpieli olejowej 10µ
czy możesz mi dać pomysł na regulator, który mogę umieścić
gdzie taki znaleźć
lub użyj mostka diodowego i schematu montażowego
dodając 3 vumetry
dla napięcia amperowego i napięcia
dzięki jeszcze raz
Właśnie kupiłem silnik asynchroniczny 4kw
przy 920 obr/min przy redukcji powinien obracać się przy 1200 obr/min
lub trochę mniej z powodu utraty obciążenia
Mam 3 kondensatory w kąpieli olejowej 10µ
czy możesz mi dać pomysł na regulator, który mogę umieścić
gdzie taki znaleźć
lub użyj mostka diodowego i schematu montażowego
dodając 3 vumetry
dla napięcia amperowego i napięcia
dzięki jeszcze raz
0 x
fredo24 napisał:Witam wszystkich
Właśnie kupiłem silnik asynchroniczny 4kw
przy 920 obr/min przy redukcji powinien obracać się przy 1200 obr/min
lub trochę mniej z powodu utraty obciążenia
Mam 3 kondensatory w kąpieli olejowej 10µ
czy możesz mi dać pomysł na regulator, który mogę umieścić
gdzie taki znaleźć
lub użyj mostka diodowego i schematu montażowego
dodając 3 vumetry
dla napięcia amperowego i napięcia
dzięki jeszcze raz
Cześć Fredo!
Jakie napięcie chcesz uzyskać na wyjściu?
Co chcesz zasilać i czy dokładność fazy jest ważna?
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Myślę o zastosowaniu silnika asynchronicznego o mocy 6 kW, cos 0.84
220 woltów, jaka pojemność kondensatorów gwiazdowych
albo w trójkącie...
Właśnie kupiłem silnik asynchroniczny 4kw
przy 920 obr/min przy redukcji powinien obracać się przy 1200 obr/min
lub trochę mniej z powodu utraty obciążenia
Mam 3 kondensatory w kąpieli olejowej 10µ
czy możesz mi dać pomysł na regulator, który mogę umieścić
gdzie taki znaleźć
lub użyj mostka diodowego i schematu obwodu ...
Aby odpowiedź była precyzyjna i prawidłowa, pytanie musi być jasne i precyzyjne:
ale nie możemy stwierdzić, czy silnik jest trójfazowy, czy jednofazowy?
Jeśli prąd sieciowy jest jednofazowy czy trójfazowy???
W razie wątpliwości nie da się udzielić odpowiedzi.
Podaj markę silnika jego dokładną charakterystykę, nawet instrukcje, trójfazowe lub nie, sposób montażu na sprzedaż, charakterystykę kondensatorów pod względem napięcia, prądu i mocy, dokładny i jasny cel itp.
Wreszcie pomóż sobie, wyrażając się precyzyjnie, jasno i niebo ci pomoże!!
W przeciwnym razie przeczytaj podstawy:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
http://forums.futura-sciences.com/depan ... 230-v.html
http://forums.futura-sciences.com/elect ... phase.html
http://forums.futura-sciences.com/techn ... phase.html
http://forums.futura-sciences.com/depan ... phase.html
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10981
i w Google przeczytaj różne linki!
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... =&aql=&oq=
0 x
LOL!
Cóż, mój drogi Dédé, brakuje tylko tego, jaki użytek chce z tego zrobić. Jasne jest, że mówi o trzech fazach, cytując 3 kondensatory 10 mfd i połączenie w kształcie trójkąta lub gwiazdy! Albo źle przeczytałeś, albo nie odpowiada Twoim potrzebom!
Pojemność mieszkań zależy od obciążenia wywieranego na moc wyjściową, jeśli obciążenie się zmienia, użycie silnika w gen staje się problematyczne!
Cóż, mój drogi Dédé, brakuje tylko tego, jaki użytek chce z tego zrobić. Jasne jest, że mówi o trzech fazach, cytując 3 kondensatory 10 mfd i połączenie w kształcie trójkąta lub gwiazdy! Albo źle przeczytałeś, albo nie odpowiada Twoim potrzebom!
Pojemność mieszkań zależy od obciążenia wywieranego na moc wyjściową, jeśli obciążenie się zmienia, użycie silnika w gen staje się problematyczne!
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Fredo
Istnieją naprawdę tanie chińskie generatory o mocy 6 kW, z których można odzyskać energię w celu wyprodukowania energii elektrycznej bez wszystkich problemów związanych z użyciem silnika, który nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku jako generator.
Istnieją naprawdę tanie chińskie generatory o mocy 6 kW, z których można odzyskać energię w celu wyprodukowania energii elektrycznej bez wszystkich problemów związanych z użyciem silnika, który nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku jako generator.
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Nie odgadłem celu!
Asynchroniczny silnik generatora wymaga rozruchowego wzbudzenia elektrycznego przy częstotliwości obrotów silnika!!
przeczytaj dokładnie:
http://voltaweb.elec.free.fr/GA/ga.html
https://www.econologie.com/forums/post110634.html#110634
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussion ... 9671_1.htm
http://www.chimix.com/an7/cap7/cap3.htm
Asynchroniczny silnik generatora wymaga rozruchowego wzbudzenia elektrycznego przy częstotliwości obrotów silnika!!
przeczytaj dokładnie:
http://voltaweb.elec.free.fr/GA/ga.html
https://www.econologie.com/forums/post110634.html#110634
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussion ... 9671_1.htm
http://www.chimix.com/an7/cap7/cap3.htm
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2491
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 364
Podekscytowanie nie jest wcale istotne. Przepływ resztkowy jest na ogół wystarczający do uruchomienia generatora (miałem już takie doświadczenie raz)
Z drugiej strony generator asynchroniczny do zasilania pompy ciepła. Równie dobrze możesz o tym zapomnieć, będzie to bardzo trudne i niezwykle niezawodne.
Z drugiej strony generator asynchroniczny do zasilania pompy ciepła. Równie dobrze możesz o tym zapomnieć, będzie to bardzo trudne i niezwykle niezawodne.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 0 odpowiedzi
- 3576 widoki
-
Ostatni post przez ludo76
Zobacz ostatni post
01/03/10, 13:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 22 odpowiedzi
- 19471 widoki
-
Ostatni post przez oli 80
Zobacz ostatni post
20/03/16, 19:15Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 40 odpowiedzi
- 40930 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
18/03/16, 12:59Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 15 odpowiedzi
- 14221 widoki
-
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
17/10/11, 21:37Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 2 odpowiedzi
- 16563 widoki
-
Ostatni post przez Pierre17800
Zobacz ostatni post
08/03/09, 08:42Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Powrót do "hydraulicznej, wiatrowej, geotermalnej, energii morskiej, biogaz ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 302