Awaria pompy zanurzonej już się nie zatrzymuje

opublikowane: 12/08/14, 10:40
przez F. Górnictwo
Witam, mam krajowy zasilacz pompy zanurzeniowej marki SAER typ NF-958/17 380 V przy 50 Hz, moc 1.1 kW - 2850 obr./min. Chroniony przez skrzynkę również SAER z ochroną termiczną, brakiem regulacji ciśnienia i wody oraz dmuchawa pęcherzowa z regulatorem ciśnienia. Przez pewien czas pompa nie zatrzymywała się, gdy regulator ciśnienia osiąga ciśnienie wyzwalające (wyraźnie słyszymy kliknięcie regulatora na kulce przy 3 barach), ale obudowa i pompa nie przejmują kontroli. Pęcherz nie jest przebity, regulator na wzmacniaczu został zmieniony. Proszę o pomoc.

opublikowane: 15/08/14, 12:16
przez Ahmed
Czy usterka pochodzi ze zmiany przełącznika ciśnienia?
Jeśli tak, sprawdź poprawność połączenia: możliwe, że w przypadku wszystkich wymienionych urządzeń nastąpiło zacięcie.

Z sumienia (ponieważ jest mało prawdopodobne, że stamtąd pochodzi usterka) konieczne byłoby sprawdzenie, czy nowy presostat zapewnia kontakt pracy i odpoczynku poprzez odłączenie go od sieci, a następnie sprawdzenie za pomocą sterownika (w pozycji oporowej omowy); inaczej z prostą żarówką z dwoma drutami i działającą pod napięciem (i ostrożnie!) ...

opublikowane: 15/08/14, 15:06
przez Did67
Rzeczywiście, aby wyraźnie widzieć, konieczne jest „śledzenie” obwodu od wyłącznika ciśnieniowego, który po osiągnięciu zaprogramowanego ciśnienia powinien odciąć prąd.

I sprawdź, czy wykonuje swoją pracę! Kiedy słyszysz „klak”, czy nastąpiła przerwa w dostawie prądu?

I krok po kroku ponownie złożyć obwód sterujący silnika ...

[jeśli go nie masz, „metrix” do pomiaru napięcia kosztuje mniej niż 10 euro; oczywiście chinoiserie, ale to wystarczy do wykrycia prądu!]

opublikowane: 15/08/14, 17:31
przez cień
Ścięty syn :płakać:

opublikowane: 15/08/14, 19:17
przez Ahmed
Przecięty drut? Nasz przyjaciel F. Górnictwo czy wynalazłby free-energia bez podejrzeń? :P