Problem montażu Booster
Problem montażu Booster
Witam, właśnie zainstalowałem pompę wspomagającą w garażu, aby wykorzystać wodę ze studni do toalety, ogrodu i być może do pralki.
Ale tutaj zamontowałem wszystko i nie działa
Mam wrażenie że pompa nie zasysa.
Aby uzyskać szczegółową instalację:
Studnia z rurą 25 i zaworem zwrotnym oraz filtrem siatkowym, następnie podwójny filtr, wzmacniacz wspomagający, a następnie zasilanie.
ciśnienie wspomagania nie rusza się od 0. oto zdjęcie
Ale tutaj zamontowałem wszystko i nie działa
Mam wrażenie że pompa nie zasysa.
Aby uzyskać szczegółową instalację:
Studnia z rurą 25 i zaworem zwrotnym oraz filtrem siatkowym, następnie podwójny filtr, wzmacniacz wspomagający, a następnie zasilanie.
ciśnienie wspomagania nie rusza się od 0. oto zdjęcie
0 x
- plasmanu
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2847
- Rejestracja: 21/11/04, 06:05
- Lokalizacja: Wiadukt 07170 Lavilledieu
- x 180
Cześć
Sądząc po zdjęciu zawór zwrotny jest na sitku, bo na zdjęciu go nie ma.
Moim zdaniem pompa nie jest samozasysająca i nie może wyrzucać powietrza.
Instalacja wodna musi być napełniana od góry do dołu z kolektora.
Jak głęboka jest studnia?
A nawet jeśli pompa samozasysająca, filtry są hamulcem: należy je ominąć.
W przeciwnym razie witaj tryskać przy demontażu / czyszczeniu.
I zawór odcinający (przynajmniej) na wylocie pielęgniarki.
Jak to czy tamto: to samo
Sądząc po zdjęciu zawór zwrotny jest na sitku, bo na zdjęciu go nie ma.
Moim zdaniem pompa nie jest samozasysająca i nie może wyrzucać powietrza.
Instalacja wodna musi być napełniana od góry do dołu z kolektora.
Jak głęboka jest studnia?
A nawet jeśli pompa samozasysająca, filtry są hamulcem: należy je ominąć.
W przeciwnym razie witaj tryskać przy demontażu / czyszczeniu.
I zawór odcinający (przynajmniej) na wylocie pielęgniarki.
Jak to czy tamto: to samo
0 x
„Nie widzieć Zła, nie słyszeć Zła, nie mówić Zła” 3 małe małpki Mizaru
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 12300
- Rejestracja: 25/02/08, 18:54
- Lokalizacja: Burgundia
- x 2963
Jak powiedz Plasmanu, należy najpierw odpowietrzyć pompę z całego zawartego w niej powietrza; zwykle ta operacja jest łatwa dzięki napełnieniu korpusu pompy przez korek znajdujący się na górze, pomiędzy wlotem i wylotem wody; jest to niemożliwe ze względu na przyjęte tu szczególne położenie, ale proste byłoby nakręcenie nagwintowanego stalowego kolanka tak, aby jego wolny koniec był poziomy.
To urządzenie umożliwiałoby napełnianie i opróżnianie, a następnie byłoby zamykane gwintowaną zatyczką.
Te elementy można łatwo znaleźć w przejściu instalacyjnym sklepu z narzędziami.
To urządzenie umożliwiałoby napełnianie i opróżnianie, a następnie byłoby zamykane gwintowaną zatyczką.
Te elementy można łatwo znaleźć w przejściu instalacyjnym sklepu z narzędziami.
0 x
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2486
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 360
Normalnie filtry stawiamy na wylocie z pompy a nie na wlocie bo na ssaniu powodują bardzo duże spadki ciśnienia.
Z tych samych powodów rura ssąca musi być większa niż rura tłoczna.
w przeciwnym razie +1 z tym, co zostało już powiedziane powyżej, musisz napełnić pompę i rurę ssącą wodą, aby mieć nadzieję na uruchomienie tego rodzaju pompy, zwłaszcza jeśli głębokość ssania przekracza około dziesięciu centymetrów.
Z tych samych powodów rura ssąca musi być większa niż rura tłoczna.
w przeciwnym razie +1 z tym, co zostało już powiedziane powyżej, musisz napełnić pompę i rurę ssącą wodą, aby mieć nadzieję na uruchomienie tego rodzaju pompy, zwłaszcza jeśli głębokość ssania przekracza około dziesięciu centymetrów.
0 x
- plasmanu
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2847
- Rejestracja: 21/11/04, 06:05
- Lokalizacja: Wiadukt 07170 Lavilledieu
- x 180
W rzeczywistości jest to minimalistyczny montaż (na zdjęciu) z luką w zabezpieczeniach.
To niezbędne minimum, ale hej...
Zasilacz całuje połączenia rurowe, uważaj na wyciek. To potknięcie.
Norma (IP) wymaga minimalnej odległości 1 metra: jest to zalecenie (jak w łazienkach).
Brak zaworów odcinających jeśli na wylocie występuje wyciek: obraca się w sposób ciągły.
Jeśli w studni nie ma wody, co się dzieje?
Jeśli pęknie rura na dnie ogrodu i pompa daje 4 metry sześcienne na godzinę, a studnia dostarcza 3 metry sześcienne i kosz wczesnym rankiem, pompa przegrzewa się w powietrzu: wiem niestety.
Edycja:
+1 za filtry za pompą.
Lepsze 4 takty ciągłej obsługi niż depresja przez nagłe przyjęcie, kiepskie filtry: nie uwzględnią/nie zrozumieją.
A do zaopatrzenia się w toalety, wiedząc, że jest już sitko, czy są one naprawdę przydatne.
Skoro jest studnia więc czysto. Oczywiście dna nie ssać.
Rzeka lub źródło roi się od brudu. Tutaj jest to przydatne.
To niezbędne minimum, ale hej...
Zasilacz całuje połączenia rurowe, uważaj na wyciek. To potknięcie.
Norma (IP) wymaga minimalnej odległości 1 metra: jest to zalecenie (jak w łazienkach).
Brak zaworów odcinających jeśli na wylocie występuje wyciek: obraca się w sposób ciągły.
Jeśli w studni nie ma wody, co się dzieje?
Jeśli pęknie rura na dnie ogrodu i pompa daje 4 metry sześcienne na godzinę, a studnia dostarcza 3 metry sześcienne i kosz wczesnym rankiem, pompa przegrzewa się w powietrzu: wiem niestety.
Edycja:
+1 za filtry za pompą.
Lepsze 4 takty ciągłej obsługi niż depresja przez nagłe przyjęcie, kiepskie filtry: nie uwzględnią/nie zrozumieją.
A do zaopatrzenia się w toalety, wiedząc, że jest już sitko, czy są one naprawdę przydatne.
Skoro jest studnia więc czysto. Oczywiście dna nie ssać.
Rzeka lub źródło roi się od brudu. Tutaj jest to przydatne.
0 x
„Nie widzieć Zła, nie słyszeć Zła, nie mówić Zła” 3 małe małpki Mizaru
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2486
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 360
plasmanu napisał:Norma (IP) wymaga minimalnej odległości 1 metra: jest to zalecenie (jak w łazienkach).
Cokolwiek i to nie ma nic wspólnego!
W żadnym wypadku nie można tego uszanować, ponieważ w pompie uzwojenie znajduje się zaledwie kilka centymetrów od wody. Nigdy nie widziałem pompy z wałem o długości 1 m, zaprojektowanej tak, aby spełniała normę, która nie istnieje.
To bardzo proste, nie ma minimalnej odległości między obwodem elektrycznym a obwodem wodnym, wszystko zależy od IP (wskaźnika ochrony) używanego sprzętu elektrycznego i zastosowanych zabezpieczeń przed kontaktem pośrednim.
Jeśli nie, jak poradziłbyś sobie z pompą zanurzeniową?
trudno mieć pompę w wodzie i 1 m między wodą a kablem zasilającym
Nie ma to też nic wspólnego z ochronnymi objętościami łazienki.
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2486
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 360
Patrząc na zdjęcie, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie szokuje, ale z drugiej strony mogę się mylić.
Elementy filtra wydają się być odwrócone.
Czy w pierwszej kolejności nie stawiamy filtra wężownicy (filtra mechanicznego), aby zatrzymać jak najwięcej zanieczyszczeń, a dopiero potem przeciw osadzaniu się kamienia?
Jeśli na pierwszym miejscu stawiamy anty-wapień, to właśnie ten zbierze wszystkie zanieczyszczenia i straci na skuteczności, prawda?
Elementy filtra wydają się być odwrócone.
Czy w pierwszej kolejności nie stawiamy filtra wężownicy (filtra mechanicznego), aby zatrzymać jak najwięcej zanieczyszczeń, a dopiero potem przeciw osadzaniu się kamienia?
Jeśli na pierwszym miejscu stawiamy anty-wapień, to właśnie ten zbierze wszystkie zanieczyszczenia i straci na skuteczności, prawda?
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 12300
- Rejestracja: 25/02/08, 18:54
- Lokalizacja: Burgundia
- x 2963
Całkowicie "zasadziłem" się w mojej radzie dotyczącej modyfikacji: w ten sposób całkowicie niemożliwe byłoby opróżnienie kieszeni powietrznej znajdującej się nad otworem ewakuacyjnym, a dodanie kolanka niczego by nie zmieniło.
Z drugiej strony obrócenie grupy o ćwierć obrotu poprzez zamocowanie jej na konsoli przywróciłoby funkcjonalność czystki.
Z drugiej strony obrócenie grupy o ćwierć obrotu poprzez zamocowanie jej na konsoli przywróciłoby funkcjonalność czystki.
0 x
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2486
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 360
Lepiej odłożyć to na bok, gdy istnieje ryzyko projekcji, ale nie jest to obowiązek.
Jeśli wyślesz wodę w kilku scenariuszach:
- Dotyk wody bez aktywnej części: nie ma problemu
- Woda styka fazę z przewodem neutralnym: elektrolizuje i gnije gniazdo, nic spektakularnego, ale nudne, bo na dłuższą metę często wymaga wymiany.
- Woda styka fazę i ziemię: różnica ma swój wpływ, prąd zostaje odcięty. To samo, jeśli to ty dotykasz mokrej części związanej z fazą.
IP54 nie jest normą, jest to wskaźnik ochrony sprzętu, który jest regulowany przez normę (potencjalnie NFC15-100, ale bez pewności)
W każdym razie nie znam wielu gniazdek IP54, które gwarantują taki stopień ochrony NAWET przy podłączonej wtyczce i nie można ich znaleźć w marketach budowlanych.
Po włożeniu wtyczki Twoje piękne gniazdo IP54 nie zapewnia większej ochrony niż głupie gniazdko w salonie.
Ale tak czy inaczej, jak powiedziałem, z wyjątkiem łazienki lub pomieszczenia, które można by za takie uznać (mniej więcej tam, gdzie można zanurzyć stopy lub ciało) nie ma obowiązku zachowania odległości między instalacją elektryczną a rurą wodną (w przypadku punktu z wodą jest potencjalnie inaczej, ale tutaj nie jest to kwestionowane)
Oczywiście nie zabrania to po prostu przewidywania najgorszego (ale zwykle normy już o to zadbały)
Ale będąc wyznawcą prawa Murphy'ego wiem, że w każdym przypadku, nawet jeśli ustawisz korek na 1m, w dniu wycieku strumień wody będzie leciał dokładnie w kierunku korka, a nie gdziekolwiek indziej, więc generalnie wolę zrobić najprościej/najbardziej racjonalnie i nie martwić się zbytnio "co by było, gdyby..."
Jeśli wyślesz wodę w kilku scenariuszach:
- Dotyk wody bez aktywnej części: nie ma problemu
- Woda styka fazę z przewodem neutralnym: elektrolizuje i gnije gniazdo, nic spektakularnego, ale nudne, bo na dłuższą metę często wymaga wymiany.
- Woda styka fazę i ziemię: różnica ma swój wpływ, prąd zostaje odcięty. To samo, jeśli to ty dotykasz mokrej części związanej z fazą.
IP54 nie jest normą, jest to wskaźnik ochrony sprzętu, który jest regulowany przez normę (potencjalnie NFC15-100, ale bez pewności)
W każdym razie nie znam wielu gniazdek IP54, które gwarantują taki stopień ochrony NAWET przy podłączonej wtyczce i nie można ich znaleźć w marketach budowlanych.
Po włożeniu wtyczki Twoje piękne gniazdo IP54 nie zapewnia większej ochrony niż głupie gniazdko w salonie.
Ale tak czy inaczej, jak powiedziałem, z wyjątkiem łazienki lub pomieszczenia, które można by za takie uznać (mniej więcej tam, gdzie można zanurzyć stopy lub ciało) nie ma obowiązku zachowania odległości między instalacją elektryczną a rurą wodną (w przypadku punktu z wodą jest potencjalnie inaczej, ale tutaj nie jest to kwestionowane)
Oczywiście nie zabrania to po prostu przewidywania najgorszego (ale zwykle normy już o to zadbały)
Ale będąc wyznawcą prawa Murphy'ego wiem, że w każdym przypadku, nawet jeśli ustawisz korek na 1m, w dniu wycieku strumień wody będzie leciał dokładnie w kierunku korka, a nie gdziekolwiek indziej, więc generalnie wolę zrobić najprościej/najbardziej racjonalnie i nie martwić się zbytnio "co by było, gdyby..."
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 29 odpowiedzi
- 16358 widoki
-
Ostatni post przez oli 80
Zobacz ostatni post
13/06/21, 11:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 11 odpowiedzi
- 22181 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
09/02/21, 09:50Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 8516 widoki
-
Ostatni post przez thibr
Zobacz ostatni post
28/07/18, 07:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 3 odpowiedzi
- 6553 widoki
-
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
18/05/18, 22:18Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 7 odpowiedzi
- 11576 widoki
-
Ostatni post przez Bardal